    Планирую каркасный домик для ПМЖ приблизительно 7х7. Дошел до этапа вентиляции. Общая схема движения (теоретическая) воздуха такая:
    1. Приток через приточные клапаны над окнами.
    2. Далее воздух уходит в санузел через небольшое "окошко" с решеткой. Из СУ идет вытяжка сразу на крышу.
    3. часть воздуха уходит через щель под дверью гостиной в коридор, а оттуда через лестничный проем на второй этаж.
    4. На втором этаже в комнатах также установлены приточные клапаны над окнами. Воздух из комнат идет через низ дверных проемов (3-5 см) и уходит в коридор 2 этажа, а оттуда уходит через вторую вытяжку.
    Крыша второго этажа мансардная, соответственно вент каналы пойдут вдоль ската крыши и выйдут практически у конькового бруса (не стал рисовать).
    Собственно вопрос: какие могут быть проблемы в таком варианте исполнения?
     

    Вложения:

    • 1этаж.jpg
    • 2этаж.jpg
  2. Фоксер
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Фоксер

    Участник

    Фоксер

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    В кухне возможны запахи из с/у, например при хлопаньем дверью или сильном ветре задувающем в трубу. Поэтому ставьте отдельную трубу из кухни и подключайте к вытяжке над плитой, при нажатии на кнопочку она превратится в принудительную.
    На втором этаже такой вариант (если будет хорошо работать) спровоцирует простуду тк холодный воздух зимой сразу идёт на спальное место, ведь там спальни!?. Я бы сделал наоборот вытяжку из комнат а приточку на леснице воздух дойдя до комнат прогреется.
     
  3. Фоксер
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Фоксер

    Участник

    Фоксер

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    А у меня такой вариант, приточка над окнами (вставочки такие регулируемые не помню названия), в полу первого этажа по углам вент. решётки тоже с регулировкой, и вент труба из подполья в конёк. В с/у отдельная вентиляция и глухая дверь с уплотнением по периметру. Если кто так делал отпишитесь как работает.
     

    Вложения:

    • Новый рисунок (5).jpg
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    НЕ спора ради - не являюсь сторонником подполья без продухов и включения пространства подполья в систему вентиляции дома, также как не являюсь поклонником отопления подполья (не вижу смысла платить за это отопление деньги дополнительные). В теме про "без продухов" имел счастье высказаться (если интересно).
    Насколько я знаю - вытяжка без притока не работает. Если двери герметичные - значит Вы собираетесь приток в С/У огранизовывать как-то. Имхо - сложновато для ЕВ и потому может быть или "не рабоче" или дискомфортно (приток да без подогрева да в душ на мокрую спину - хорошо:aga:
    При ЕВ это возможно всегда и везде - и чем больше каналов - тем выше вероятность незапланированных движений воздуха и его примесей.
    А "без кнопочки" не справится ЕВ с сопротивлениями местными и работать вообще не будет;).
    ПРи некоторых неподготовленных умениях эта вытяжка потянет из санузлов да в комнаты.
    Сыроваты решения. Почти все. Имхо:hello:
     
  5. Фоксер
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Фоксер

    Участник

    Фоксер

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    если просто продухи то пол холодный, если на зиму закрыть возможна сырость да при стоячем воздухе не хорошо. А вот если вытяжка через подплье то пол тёплый без подогрева и утепления (экономия однако)
    согласен, дверь обычная вытяжка принудительная с таймером, свет включил заработала и вытяжка свет выключил вытяжка выключилась скажем минуты через две.
    Справляется, проверено
    Так это при не подготовленных ;)
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    А вот если тепла вытяжного воздуха не хватит для нагрева всего пространства подполья выше точки росы - в подполье получите болото зимой (конденсат на холодных поверхностях). Про пол теплый без подогрева - опять не факт (от утепления подполья и еще "трехсот" факторов температура пола зависеть будет).
    Вы меня извините - но к нормальной и нормированной вентиляции это решение отношения не имеет. Дверь герметичная или всё-таки обычная?
    Конкретно повезло с конкретной системой и пока фильтр чистый. И если в межсезонье работает - летом как быть будете? У многих фильтров начальное сопротивление 20Па. Хотя я говорю о работает по проекту, а не "что-то тянет когда-то"...
    Вы меня опять извините - но сегодняшняя подготовка может Вас привести к указанным мною проблемкам.
     
  7. Фоксер
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Фоксер

    Участник

    Фоксер

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Су дверь обычная вентиляция принудительная, кухня тоже дело второе. Меня же больше интересует будет ли работать вентиляция через подполье? Цель: тёплые полы за счёт вентиляции.
    РS фундамент утеплю эппс снаружи от верха и ниже уровня земли сантиметров на сорок точно, а возможно и целиком по высоте.
     
    Последнее редактирование: 20.04.15
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.179
    Благодарности:
    17.735

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.179
    Благодарности:
    17.735
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Из того, что Вы описали и чего хотите - однозначно не будет работать.
     
  10. Фоксер
    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Фоксер

    Участник

    Фоксер

    Участник

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    А почему может кто нибудь объяснить?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Я - вроде что-то пытался уже...
     
  12. -LSV-
    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    -LSV-

    Новичок

    -LSV-

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Всем доброго времени!

    Может поделитесь своим мнением как лучше сделать,
    а то критика без альтернативы больно не конструктивно имхо.

    С уважением!
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Делюсь уже: Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Мои посты не критика была - а мысли по поводу. Я даже объяснил - почему считаю не верным и что именно считаю неверным. Какого конструктива Вы хотите увидеть еще?
     
  14. k-113
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    157

    k-113

    Живу здесь

    k-113

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    157
    А почему приточка над окнами? Логичнее её делать под отопительными устройствами. Чтобы уличный воздух сперва нагревался, а потом уже попадал в комнату. А если это технически сложно - под подоконником.

    А вентиляция, в которой воздух из помещения должен спускаться в холодное подполье - естественным образом работать не будет, с чего бы тёплому воздуху вниз идти? Возможно, будет работать, если СНАЧАЛА создать ток тёплого воздуха через вытяжную трубу, а потом она за счёт большей высоты будет сосать из помещения. Но система нестабильна, стоит открыть окна-двери, чтобы тяга прервалась.
    И ещё - при остывании комнатного воздуха в подвале он там оставит всю лишнюю влагу. С соответствующими спецэффектами типа росы и плесени.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Чтобы зимой холодный воздух из приточного устройства без всякого подогрева "растекался" по полу:aga::super:? Потому и делается (если с умом подходить) приток над отопительным прибором - чтобы воздух приточный успевал свою температурку поменять хоть чуть-чуть...
    из-за разницы в давлении - если вытяжка из подполья создаст нужный перепад давлений - воздух из дома от такого предложения отказаться не сможет ("природа пустоты не любит").
    Тут согласный - кроме случая относительной стабильности системы (когда всё будет одной температуры...) конденсация возможна и реальна. А эта стабильность нарушается при любом отклонении условий (внутри или снаружи) от "точки равновесия". Именно поэтому не рекомендую такое решение никому - для создания стабильной системы нужно включать подполье в отапливаемый контур, ограждающие конструкции "отделывать по ненужному феншую", обычного тепла от обычной вентиляции обычного дома для таких целей по моим (личным) расчетам не хватает при более-менее реальных размерах цоколя и для Средней Полосы РФ, что означает расходы эксплуатационные выше, чем при обычной вентиляции...