    Вопросы по учебному проектированию
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!

    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть методику расчета количества и площади радиаторов для многоквартирных жилых зданий? Требуется для модернизации отопительной системы дома с переходом на более низкую температуру циркулирующего теплоносителя (~35-40 Градусов). Регион: Мурманская область, г. Кола. Здание: кирпичная пятиэтажка + цокольный этаж. Расчетные теплопотери здания с учетом инфильтрации после проведения энергосберегающих мероприятий (утепления): 105019,8 Вт

    Проектирование - учебное (в рамках ДП).

    -
    Заранее благодарен.
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы не сможете использовать радиаторы с такой температурой теплоносителя, только с кулерами
    да и вообще модернизировать уже существующую СО почти невозможно, без ее полной замены
     
    Последнее редактирование: 19.04.15
  3. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Допустим. А если увеличить расход теплоносителя?
     
  4. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Площадь радиатора рассчитывается только исходя из габаритов конкретной комнаты, в которой он установлен? Площади (объемы) внутриквартирных коридора/прихожей в расчете квартирных радиаторов вообще не учитываются, все верно?
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на низкотемпературной системе он итак высок, куда его еще увеличивать, представьте что при температуре 90° теплоотдача радиатора 1 кВт
    а при температуре 40° будет 150-200 Вт
    то есть вам нужно будет практически обвешать все стены радиаторами чтоб компенсировать теплопотери
    в низкотемпературном отоплении можно применять панельное отопление, либо фанкойлы
     
  6. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    площадь радиатора рассчитывается по объему теплопотерь здания
     
  7. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Есть объем общих теплопотерь здания, но как его соотнести с какой-либо конкретной квартирой для выбора соответствующих приборов отопления? Выполнять расчет теплопотерь для каждой комнаты?
     
  8. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сканави А. Н. Отопление. 2002г. (и более ранние изд.)

    . Перед применением "методики" необх. ознакомиться с особенностями типов радиаторов, по пригодности их к вертикальной 1-трубке (..модернизация 5-этажки), особенности 1 и 2-трубной систем по обеспеченности таких радиаторов...и проч.
    Ибо переход на низкую температуру с прежней-расчетной (?) 90/70* на 30-40* вызовет увеличение кол-ва секций в 2,5 - 3 раза, а то и больше (см. табл. мощности приборов при разных Т*)
    Соответственно, с увеличением расхода (!) в существующих (?) стояках.
    Соответственно, как обеспечить (?) такое ч-ло даже чугунных (М-140?) секций приборов, не говоря о приборах с "узкими каналами", большего сопротивления...

    Если задача чисто "учебная" - имхо, только пересчет существующего (?) кол-ва секций на низкую температуру с прежней мощностью установленных приборов.
     
  10. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Скажите, пожалуйста, приблизительно какой максимальный расход теплоносителя могут выдержать межэтажные стояки с внутренним диаметром 25 мм. Радиаторные узлы - со смещенными замыкающими участками диаметром 20 мм.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Такие (Ду25) стояки есть, начиная с 14-эт. зданий. (14 приборов)
    В 9-эт. стояки Ду20 обеспечивают ..18 приборов. С натугой.
    Наверное, поэтому, в 10 - эт. с тех. этажом приняты стояки не П-образные, а "одиночные", с верхним розливом.
    Что-то "среднее" между этими "пределами" можно найти по дельте Т* в стояке = 20*, и таких же, "средних" параметров числа секций и мощности радиаторов.

    Исходя из того, что "шумовой порог" в трубах ограничен скоростью 1,5 м/сек,
    Скорость 1-1,2 м/сек. можно принять за "максимальную".
    Соответственно, расход при этом в ст. трубе Ду25 будет ~ 0,6 л/сек (2,16м3/час)
    а сопротивление по длине - 1,55 кПа/м.
    Что ..для "нормального" насоса - недостижимо.
    ..Максимум вам и не нужен. :no:
     
  12. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Пока по предварительным расчетам расход теплоносителя по стояку не превышает 600-800 кг/ч. Такая величина для нормального насоса достижима?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Любой пригодный к работе насос - нормальный.
     
  14. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Скажите, пожалуйста, а какие существуют устройства для автоматизированной регулировки расхода теплоносителя по отдельному стояку. Предполагаю, что это д. б. какая-то задвижка с электроприводом для ее регулирования. Монтируется в начале подающего трубопровода стояка, после его ответвления от отопительных розливов. С телеуправлением, например, от компьютера. Какой интерфейс связи может быть у такого устройства? RS485?
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..."Регулируя" расход по стоякам 1-трубки, получите ...совсем остывшие "последние" радиаторы. :ogo:
    Лучше регулировать температуру "качественно", подмесом. (в ИТП) по известным схемам.
    А "уточнять" - рег. краном (на худой конец - т/клапаном для 1-тр.систем + т/головка) на приборах.

    "..Автоматика" (регуляторы перепада давления) существуют на стояках 2-тр. систем.
    Когда поддерживается постоянный перепад давления, тогда и расход меняется "пропорционально" закрытым приборам на стояках.

    ...Имхо, с такими вопросами вам лучше сходить на abok. ru :hello:
    -