    Добрый день уважаемые!
    Какой ИБП и аккумулятор нужен, чтобы поддерживать здоровье ила в течении 24 часов (больше- лучше) при отключении электричества? Отключают на даче в последнее время частенько. Есть генератор, но женщины когда я на работе его не запустят, и не желательно его работа ночью.
    АУ 5 пр (2 компрессора по 40 Вт и дренажник на 200 Вт). причем сбросов в момент отключения почти не будет, т. к. насосная станция тоже работать не будет, максимум 100 литров из гидроаккума, значит будет работать только 1 компрессор на 40 Вт, может дренажник пару раз включится.
    Интересует конечно же схема побюджетней.
    Можно ли использовать бесперебойник от компа и подключить к нему автомобильный аккум?
    Форум читал, поиск пользовал, того что нужно мне не нашел, если не так ткните.
    Интересуют цифры, факты, схемы.
    Заранее благодарен, с уважением.
     
  2. Sherlalex
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245

    Sherlalex

    Живу здесь

    Sherlalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Одинцово
    У дренажника при запуске пиковая потреблямая мощность около 800 вт. Плюс два компрессора (какие то дохлые они у Вас), хоть и по очереди работают, но пусть 2*60=120 Вт. Так что бесперебойник минимум на 1000 ВА. И то не факт, что в перегруз не уйдёт, при включении дренажника. Лучше 1500 ВА, чтоб с запасом. И такие бесперебойники работают от 24 В. Поэтому 2 автомобильных аккума. На сутки хватит.
    Бюджетней не получится, так как если даже отключить дренажник, то в слабом бесперебойнике на 500 ВА при работе только от одного компрессора, сильно перегревается трансформатор (В APS точно).
     
  3. Pimenos
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Pimenos

    Участник

    Pimenos

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Компрессоры вот такие
    Original HiBlow XP-60 - 60 L/min. - 39 Watt
    А на сколько часов хватит полностью заряженного 12 v аккума на 90 Ah при работе одного компрессора на 40 Вт. Формулу в студию пожалуйста.
    Сразу извиняюсь за свое невежество по физике. Электричество проходил в начале 90-х, тогда как раз из моей школы больше половины учителей, включая "физика" ушли торговать на толкучку, а заменял уроки НВПшник, где учил как разбирать-собирать АКМ на время)
     
  4. Pimenos
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Pimenos

    Участник

    Pimenos

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Вроде так
    40 Ватт разделить на 12 Вольт получиртся примерно 3,3 Ампера
    Значит 90 А должен протянуть сутки.
     
  5. Sherlalex
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245

    Sherlalex

    Живу здесь

    Sherlalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Одинцово
    Всё правильно.
    Я ж написал - два автоаккума 2*45=90 на сутки хватит.
     
  6. aupspb
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36

    aupspb

    Живу здесь

    aupspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На сутки не хватит. Надо учесть КПД конвертера 12V - ~220V, примерно 0.8 - 0.9 и то, что аккумулятор до нуля никогда не разряжают. Его потом только выкинуть можно будет.
     
  7. Pimenos
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Pimenos

    Участник

    Pimenos

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Значит купим 2 шт по 90 Ah, ща подольские могу купить новые по 2000 рэ.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.161

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.161
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    @Pimenos, нешто тополь серебристый?
    XP в топасообразные грех ставить, там давленье 25кПа. Никакого воздуха не хватит.
     
  9. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    Автомобильному свинцовому аккумулятору ничего не будет при разрядке до нуля, это не Li-Ion.
     
  10. Sherlalex
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245

    Sherlalex

    Живу здесь

    Sherlalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Одинцово
    И даже более, ему это полезно. Многие потерявшие ёмкость аккумы можно восстановить глубочайшим разрядом для десульфатации пластин.
    А бесперебойники отключаются при 11.5 вольтах, что даже разрядом то не является.
     
  11. Pimenos
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Pimenos

    Участник

    Pimenos

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    В чем грех? Объясните.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.161

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.494
    Благодарности:
    12.161
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Бесплатно? Ну ладно.
    Я ж написал - давление 25кПа. Возьмите характеристику ХР60 и посмотрите, сколько воздуха он выдаст, будучи придавленным таким образом. Или вы думаете - булькает и ладно?
    Для справки: в аэратор надо не менее 40л/мин. Не для хорошей работы, а чтоп не тухлятина хотя бы. А ещё лифты есть...
     
  13. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Сильно неправильная у вас арифметика. У ИБП есть собственное потребление - ток холостого хода. И, поверьте, он ОЧЕНЬ немаленький. ИБП APC surt2000xli жрёт почти 100 ватт на холостом ходу. От батарей. Без нагрузки. Максимальная батарея - 75 А/ч, такая заряжается 10-12 часов. следовательно, больше 150 А/ч - вообще проблематично поставить именно из-за слабой зарядки. Итого - если перебои редкие, денег мало - то ИБП с автоаккумулятором - возможный вариант. Подумайте, насчёт покупки нового дешёвого аккумулятора и заливки его гелевым электролитом. Но это на свой страх и риск - я не пробовал ещё.

    Если перебои с электричеством более-менее регулярны - ИБП не спасёт, нужно брать-искать инвертор.
     
  14. Pimenos
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Pimenos

    Участник

    Pimenos

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Решил проблему выбора мощного ИБП исключением из цепи резервного питания дренажника.
    "0" розетки дренажника запитаю не в самом септике, а в щитке дома, до ИБП. Т. Е. при наличии электричества насос работает, а когда его нет, то на "0" пусто, и соответственно он не включится.
    Т. О. ИБП при отсутствии электричества на входе не будет питать дренажник, а только компрессор на 39Вт. Значит подойдет самый слабый ИБП, например ИБП EXMORK на 300 Вт
     
  15. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Рвать ноль глупо и опасно. Если АУ ещё не смонтирован - можете просто увеличить число проводов в кабеле. поставьте какой-нибудь КВБбШв - бронированный светофорный сигнальник - вам хватит линий и на раздельное питание дренажника, и на сигнализацию в дом.