Просьба - годиться ли схема для жизни

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Scouti8, 16.04.15.

  1. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Просьба - годиться ли схема для жизни
    Добрый день.
    Пришло время делать разводку электропроводки в каркасном домике.
    Сам далеко не электрик.
    Провода решил не закладывать в гофру, а прокладывать сразу за внутренней имитацией (там где точно не будет гвоздей и т. п.).
    В результате возникла вот такая схема электропитания.
    Жду ваших проф. замечаний - и что необходимо добавить-изменить.

    Схема3.png
     
    Последнее редактирование: 16.04.15
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Схема нечитаемая, слишком мелко.
     
  3. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    .
     
    Последнее редактирование: 16.04.15
  4. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Так лучше ?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не намного. :(
     
  6. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
  7. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Лучше загрузить не дает(.
    Можно только сохранить себе изображения и уже увеличить.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    То что можно рассмотреть и без хорошего разрешения.
    1. В ЩУ сразу после счетчика заменить автомат на селективное УЗО 63А/100мА S.
    2. Генератор будет 3-х фазный ? Мощность генератора ?
    3. Под каждое групповое УЗО как правило ставят 5-6 АВ, иначе возможны ложные срабатывания.
    4. Пронумеруйте все элементы схемы и укажите нагрузки.
     
  9. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Немного изменил схему. Генератор планирую ставить потом.
    Конвекторы - врятли будут все работать, а когда включается сауна - будут отключать, которые на этой фазе.
    3.png
    3.png
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А рубильник между вводным АВ в доме и общим УЗО зачем ? :faq:
    Пронумеруйте все элементы схемы, а то придется на пальцах объяснять.
     
  11. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Добавил нумерацию.
    Очень Жду комментарий.
    Может можно еще убрать какие-то УЗО (чтобы удешевить схему) ?

    3.png
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Почему на участке два щита ?
    Или один со счетчиком на столбе, а 2-й уже на участке ?
    Тогда во 2-й щит после рев. рубильника №34 поставить селективное УЗО 63А/100мА АС S.
    2. АВ №32 , АВ №33 и его номинал будет зависеть от мощности генератора.
    3. АВ №1 , не зачем лишний раз коммутировать ноль. :no:
    4. Рубильник №2 для чего ? Если отключать весь дом, то поменять местами с АВ№1.
    И не надо никакого АВВ, поставьте простой, надежный и дешевый ВН-32 от ИЕК 100А 4Р.:super:
    5. №4 перенести в щит улицы, (см. пункт 1).
    6. УЗО№14 необязательно, УЗО№15 - что там будет включать ?
    7. Печь в сауне - мощность ?
    Вы указали 6кВт, тогда сечение кабеля 6мм2 и АВ№26 25А, т. к. у Вас вводной АВ тоже всего 25А, соответственно эта печь на полную мощность будет работать, но при этом возможно отключение вводного АВ№1 по перегрузке. :(
    8. УЗО№16 убрать, если хотите доп диф. защиту печки, то номинал 40А/30мА.
    Остальное позже. ;)
     
  13. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Принципиально ли Конвектора и розетки рядом с ними вынести под разные группы или можно как сейчас в схеме ?
    Как организовать не отключаемую линию - свет в прихожей, холодильник, септик ?
    Если не будет 3х фазная нагрузка, то может рассмотреть вариант вместо четырёхполюсника поставить три двухполюсника ?
    Надо ли на дом ставить автомат с характеристикой B ?
    Как сделать для освещения, насоса, септика и пары розеток систему 3 в 1, чтобы пока будет хоть одна
    фаза эти элементы работали
     
  14. Scouti8
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54

    Scouti8

    Живу здесь

    Scouti8

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    УЗО 15 - планируется подключать холодильник (мини) и индукционную переносную плитку.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можно оставить и так, но если планируете конвекторное отопление зимой, да еще и управление ими с помощью GSM, то лучше в отдельную группу.
    Посмотрите например здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/295060/
    Об этом позже, давайте приведем в порядок основную часть схемы.
    Если Вы о селективном УЗО, то не стОит. :no:
    Да, все АВ, кроме автоматов на насосы.
    Просто, но удовольствие достаточно дорогое.
    РВФ-02 + три контактора 63А 2НО, займет в щите минимум 7 модулей.