Теплый пол от бойлера - имеет ли смысл ?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kaa1968, 15.04.15.

  1. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Simbirsk
    Теплый пол от бойлера - имеет ли смысл ?
    Специалисты подскажите имет ли смысл делать такую штуку ?

    Ванная комната 7кв метров находиться прямиком над котельной, планирую делать ремонт ванной и как то заманчиво положить теплый водяной пол ...

    понятно что трубки в стяжку я закатаю и просверлив отверстия выведу в котельную под потолком ...
    как действовать дальше

    вариант первый... ставлю дополнительный насос, от термодатчик в пол и врезаюсь в подающий стояк отопления - как вариант через теплообменик (котел бакси-слим напольный, стояк подачи 57 труба металлическая наследие открытой системы сейчас переделана в закрытую с расширителем и насаосом, разлив наверху на три крыла, дом 300 кв метров 2этажа + отапливаемый чердак - по сути три этажа вышло)

    второй вариант ... тоже самое но врезаться в сам котел вместо бойлера косвенного нагрева

    третий вариант - тоже самое но запитаться от бойлера прямого нагрева - у меня на гор воду отдельно саг220 от бакси стоит и сделана циркуляция горячей воды вот в обратку водопровода и врезаться только здесь теплообменник полюбому нужен а то затоплю все нафиг если что от водопровода то

    подскажите как правильно сделать
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    в обратку + узел подмеса, там термо клапан "по умолчанию".
    :faq: Это что за "огород" и зачем? Как вариант вечных ТП не боящихся саморезов и проч. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28#post-10557927
     
  3. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Simbirsk
    В обратку отопления не очень хорошо получиться - забыл написать - у меня котел обвязан полным комплектом погодозависимой автоматики - учитывает температуру помещения и то как изменяется температура на улице - весна осень котел может подолгу не включаться да и зимой батареи не всегда теплые а в зависимости от температур - боюсь полы будут непредсказуемо то теплые то совсем не очень

    теплообменник не повредит вообще - на случай разгерметизации полов - вытечет только то что контуре а не все что в отоплени но при запитки от отопления можно не применять - это больше ко второму варианту

    от бойлера гвс - в нем всегда 70 градусов и насосик прогоняющий воду по кругу чтобы из крана сразу горячяя вода шла ... но здесь теплообменник обязателен а то потечет и будет течь пока воду не перекроешь

    кстати - теплообменник - может мы друг друга не поняли - я имел ввиду коробочку в которую с одной стороны входит и выходит основной теплоноситель а с другой контур теплых полов и жижи не смешиваются и не перетекают
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    yes3.gif
    Термоклапан на узел подмеса может еще дольше *не включаться*. У бетона инерция ого-го!(если двери не настежь).
    Термоклапан поэтому и стоит нехило, чтобы следить за хозяйством.
    nea.gif
     
  5. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Simbirsk
    Какой термоклапан использовать? какие лучше если вопрос цены пока опустим и кстати дополнительно прокачной насос при этом использовать нужно? какой лучше ? там ведь объем то никокой получается прогонять нужно чтобы избавиться от шума можно грюнфосовскую альфу взять с регулировками - она очень тихая тока дорогая стала но евро откатилось почти в ноль с учетом его падения и к доллару так что думаю нормально все будет

    а в круг циркуляции гвс вы резко против? не стоит заморачиваться? может вообще настенный котелок самый маленький приспособить и отдельно все вообще замутить? а то с учетом переделки в этом году чердака под теплую мансарду вышло в сумме под триста квадратов а котел 31,5квт - на пределе будет
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Читаем выше:
    Это про котел какой мощности сказано?
    Новое слово, которое называется -*вводная*.Сантехники не любят вводных в процессе монтажа. С советами лучше подождать, скоро всплывет схема СО, тогда и потолкуем.
     
  7. kaa1968
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100

    kaa1968

    Живу здесь

    kaa1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Simbirsk
    ну чего уж стебаться над начинающим сантехником ... я только учусь поэтому и полез на форум - делать и переделывать все приходиться самому благо с полипропиленом работать не так сложно как с автогеном ... да и схему вроде описал в самом начале

    ну да ладно опишу ситуацию еще раз

    дом 110 квадратов по площади первого этажа итого 220м3, изначально при советской власти была сделана система отопления открытая с котлом тайга газ\уголь по следующей схеме

    котел - стояк вверх - раздача на два крыла - опуски стояками в каждой комнате - обратка под потолком подвала - все работало самотеком

    первый ремонт и установка импортного котла бакси слим 31.5 с датчиком в основной комнате и датчиком на улице + насос циркуляционный в байпасе + расширитель (систему закрыли, тайгу оставили на резерве на случай если нет газа электричества)

    ГВС смонтировано отдельно от котла на независимом газовом бойлере саг (если не путаю но такой белый круглый бак на 225 литров со своей горелкой) с циркуляционным насосом и соответственно обраткой - все живет своей жизнью...
    =
    так жили лет восемь и тут затеяли ремонт
    прошлым летом были доиспользованы площади подвала (под половиной дома примерно 55 квадратов под спорт зал и чердака под детскую игровую около 35 квадратов)

    вот тут то с отоплением и помудрили - наверху в месте разлива в два крыла врезали третье крыло которое пошло на чердак и через один из стояков опустилось в подвал ниже обратки прошло по батреям и врезалось в основную обратку около котла на все три теперь уже крыла поставил задвижки для балансировки и после пришлось добавить еще один насос на крыло чердак\подвал

    балансировал все это задвижками наверху и подозреваю что еще и теплого пола котел не вынесет ...
    да и с балансировкой кривовато получается - подвал холодноват а если подвал вытягиваю в сильные морозы уже в доме прохладновато ...

    вот и думаю может отвязать чердак подвал от основного котла - проложить второй стояк вверх и нагрузить все это на отдельный настенный котел поставить термостат управления в подвале и пусть живет отдельной жизьню и плюсом полы греет а основной котел вернется к первоначальной схеме которая вполне работоспособна

    по другому описать систему не могу схемы рисовать не умею - если есть редактор какой специализированный подскажите - попробую
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Вон оно как, Михалыч... сложно то!
    @kaa1968, Профан я в компе, как научится рисовать не подскажу. Пожалуй ликбез есть в начале форума.
    Рад помочь. Но не могу в пространстве все представить. Не впечатлительный я с детства.
    Все такими были. Пока не потрогаешь - не врубишься. А тут хоть глазком...
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    1. Paint- простейший.
    2. Маркер, лист бумаги -> сканер/фотоаппарат-> файл.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    От циркуляции ГВС теплый пол сделать можно. Как с теплообменником (и тогда дополнительный насос, группа безопасности, расширительный бак и смеситель), так и без теплообменника (используется насос циркуляции ГВС и простой трех-ходовой с термоголовкой или термостат).