От щитка на столбе до щитка в доме

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kultarr, 03.04.15.

  1. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    От щитка на столбе до щитка в доме
    Всем привет!
    Есть вопрос по прокладке кабеля в земле от щитка на столбе к щитку в доме.
    15кВт на столбе приняли такой вид, только щиток металлический с заземлением корпуса и дверцы:
    [​IMG]
    Дома пока нет, но есть желание завести под фундаментом все коммуникации.
    Подумываем использовать кабель ВБбШв 4х6 кв. мм (ВБШв 4х6) для соединения с автоматом в доме.
    Вопросы:
    1. надо ли его укладывать в гофру и песок или можно просто неглубоко закопать в землю?
    2. есть ли альтернативы сделать это дешевле (расстояние получаем около 80м., т. е. стоимость такого кабеля будет 11-12тыр.)?
    3. есть ли необходимость ставить второе УЗО в домашнем щитке?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нет.
    Желательно, но не обязательно. Можно засыпать вынутым грунтом, естественно без камней и прочих твёрдых предметов.
    0.8 м
    По воздуху СИПом.
    На все розеточные линии и свет должно быть своё УЗО.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.365
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Или АВБбШВ. Но уже не 6 квадрат. И правильно.
     
  4. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @olegaa2, Спасибо за ответы!
    А что если не все три фазы заводить в дом, а только две? (по предварительным расчетам мощности в 5-7 КВт хватит). Тогда можно использовать такой же ВБбШв, только 3х6? С толстыми жилами или с пучком мелких?
     
  5. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А сколько?
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вы будете первый кто так сделает имея три фазы...:)
    Алюминий нужно брать "на ступень" выше чем медь. Если медь нужна 6мм2 то алюминий 10мм2, по проводимости равноценны а по деньгам алюминий дешевле. Но я бы брал алюминий на две ступени выше чем медь;) Считайте что дешевле!
     
  7. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Применение для третьей фазы уже придумано. :)

    10мм2 будет достаточно для 5КВт? Подскажите, плиз, как рассчитать?
    В описании к ВБбШв 4х6: номинальное переменное напряжение 6,0 кВ
    а АВБбШв 4х16: номинальное переменное напряжение 1,0 кВ

    И по-прежнему мне не понятно, чем отличаются с толстыми жилами и с пучком мелких?
     
  8. MAG OVERRIDE
    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    22

    MAG OVERRIDE

    Учусь у великого Могуна

    MAG OVERRIDE

    Учусь у великого Могуна

    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Люди, подскажите пажалуйста. От столба до дома 25 метров. Хочу завести до дома СИП-ом. Получется нужно ставить столб на участке. Но вот вопрос, одного хватит или нет? Подскажите пожалуйста)
    И ещё, смысл ставить в щетке УЗО, если во внутре домовом щитке на розетки и так пойдёт УЗО.)
     
  9. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    25метров как раз еще можно СИПом, а вот больше уже не получится без дополнительной опоры.
    УЗО в щитке дает гарантию на отключение при повреждении кабеля от щитка до дома. Или коротком замыкании при входе в домашний автомат. Дом не сгорит, если будет КЗ в Ваше отсутствие.)
     
  10. MAG OVERRIDE
    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    22

    MAG OVERRIDE

    Учусь у великого Могуна

    MAG OVERRIDE

    Учусь у великого Могуна

    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Очень информативный ответ, благодарю. Сейчас еду на дом, замерию точное расстояние от столба до дома, если оно будет превышать 25 метров, то попрошу у Вас совета касаемо опоры, из какого материала (ж\б или что-то ещё), на сколько заглублять, какая должна быть высота и т. д. Если Вы конечно не против)
     
  11. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Коломна
    Я себе сделал на авббшв 4*16 все работает
     
  12. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Sergshm, Какое расстояние у Вас от щитка до щитка? Отопление электрическое?
    Глубоко закапывали кабель?
     
  13. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    @Kultarr, есть ли необходимость ставить второе УЗО в домашнем щитке?

    По применению УЗО: обязательным условием корректной его работы является разделение защитного "РЕ" и рабочего "N" нулевых проводников, причем сделать это нужно до установленного УЗО, а все групповые линии выполняются 3-х или 5-ти проводными. Так же было-бы не лишним выполнить повторное заземление в точке разделения. В противном случае велика вероятность ложного срабатывания УЗО или не будет работать вообще. Лучший вариант установки УЗО на отходящих линиях в доме как минимум: розетки и все группы во влажных помещениях, верхний свет по желанию.
    P. S. [УЗО в щитке дает гарантию на отключение при повреждении кабеля от щитка до дома. Или коротком замыкании при входе в домашний автомат. Дом не сгорит, если будет КЗ в Ваше отсутствие.]УЗО не имеет защиты не от перегрузки не от короткого замыкания, если нужна эта функция применяйте дифференциальный автоматический выключатель.
     
  14. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Constantin70, получается, что схема 4 без разделения проводнико перед УЗО не будет работать?
     
  15. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва