1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вертикальная трещина в стене

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ser163, 13.04.15.

  1. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    Вертикальная трещина в стене
    Добрый день!
    Ставил коробку в прошлом году. На втором этаже по центральной стене трещина.
    Из-за чего это может быть и как устранить?

    п. с. фото одного места с двух сторон
     

    Вложения:

    • IMAG3935.jpg
    • IMAG3936.jpg
  2. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Ser163, Возможно у Вас подвижки фундамента (пучением выперло или неравномерная усадка...).
     
  3. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    Фундамент - плита (на фото)

    А как это сейчас устранять?
     

    Вложения:

    • IMAG1557.jpg
  4. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Очередная трещина в доме на плите! Ставте срочно подпорки под перемычки в проеме или под балки.
     
  5. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    @СТАСНН, @alecs098,
    Пока на фото видим трещины в области перемычки и только. При том вниз трещина не развивается вглубь стены, а выходит на нет.
    Вариант с фундаментом безусловно не исключен, но в качестве фантазии - может тут просто некачественный блок/кладка или сама перемычка?
    Ну и в довесок к примеру некие ошибки в исполнении вышележащего перекрытия (армопояса в т. ч.).

    Не знаю, для меня пока не очевидно что проблема именно в плите фундамента.

    @Ser163, пообсуждать ваши фото безусловно можем, но все же в любом случае будет эффективнее выезд специалиста на место. Для того можете обратится на Биржу (вверху есть кнопка)

    Если вдруг будут сложности, можете почитать
    Инструкцию по работе с биржей
     
  6. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    Просто думаю какие могут быть варианты.
    Есть вариант заменить блоки на другие, более прочные, поставив подпорку под перемычку?
    Или сделать вот такой каркас как на фото?

    специалиста вызову, но вдруг он окажется не специалистом вовсе
     

    Вложения:

    • усиление.jpg
  7. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Думаю делается.

    Каркас как на фото воспринял бы часть нагрузок от стены и можно попробовать так армировать перемычку, но у вас трещины идут вверх, возможно даже армопояс потрещал (не вполне понятно по фото что там). Потрещал так, как будто вся стена прогнулась вниз вместе с перемычкой, я с трудом могу представить почему это произошло.

    Есть такая проблема. Как и в любом другом случае наема внешней рабочей силы как защищаться не понятно. Единственное что могу предложить - обсудить суждения этого специалиста на форуме, о чем лучше заранее предупредить.
     
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Ser163, плита утеплена внизу? Или по грунту залита? Глина?
     
  9. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Ser163, какая кровля? И что конкретно над этой перемычкой?
     
  10. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Две паралельные трещины идут под несущей балкой-чем то она сильно нагружена
    Правильное решение-и делать как можно быстрее, под балкой опоры уже нет, в любую минуту упадет.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Какая толщина этой стены? Перемычка, насколько я понимаю, металлическая? Как сделана? Два швеллера сварены? Судя по всему, перемычка была уложена прямо на газоблок? Без растворной подушки? Глубина опирания перемычки какая на стену? Что находится выше этой перемычки? Балки вижу, а сверху на балках что? Стена какая выше? есть ли проём или нет. Это первые вопросы, потом ещё будут.
     
  12. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    сначала геотекстиль, потом песок утрамбованный виброплитой, утепление по периметру, подбетонка, 7,5 тн арматуры и очень много бетона на основную
    потом еще типа цоколя понимал
     

    Вложения:

    • IMAG1314.jpg
    • IMAG1437.jpg
    • IMAG1463.jpg
    • IMAG1471.jpg
    • IMAG1557.jpg
    • IMAG2303.jpg
  13. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Ser163, по краям Вы плиту утеплили, а в центре нет. Дом без отопления стоял, дренаж не увидел... (значит вода как следует подмочила песок и глину под плитой).
    Скорее всего центр плиты морозным пучением чуть подняло + перемычка видимо сильно нагруженная чем-то сверху + блок хрупкий материал...
    Что делать - зависит от того что Вы ответите на вопросы @Dimastik25.
     
  14. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    не думал что такую махину может поднять пучением, около 100 кубов бетона

    Поехал фоткать ответы на вопросы
     
  15. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На такой площади - Легко !
    Надо было на зиму укрывать плиту утеплителем (хоть псбс) 10 см слоем.