    Прошу помощи при заливке монолита
    Друзья форумчане выручайте пожалуйста с монолитным перекрытием ? Собственно вопрос вот в чем -имеется коридор шириной 180см и длинной 470см.Вдоль стен сделана монолитная Г-образная лестница шириной 90см.Так вот как с учетом этой лестницы залить межэтажное Г-образное перекрытие7Нужно ли делать опору на лестницу? На каком расстояние от края лестницы вдоль стены должно оно находится? Достаточно ли опоры для монолита в пол кирпича? Прилагаю фото данного участка...
     

    Вложения:

    • P1210045.JPG
    • P1210139.JPG
  2. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    А вот, что касаемо улаживания арматуры с моей точки зрения (интересует исключительно висячий угол):снизу улаживаю сетку из 5 мм арматуры, дальше по краю монолита улаживаю связанную балку из 4 прутьев 12мм арматурой (может 14мм?) и к ней же креплю еще одну балку такого же плана, идущую по диагонали. На верх ложу в перпендикуляре к диагональной балке пруты 12мм с шагом 15см. А с самого верху улаживаю пруты на всю длинна с шагом 20см. Имеет ли моя теория на жизнь?
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  3. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Достаточно
    Укладки. С другой стороны монолитного участка что? Там куда уходят хвосты желтых и красных стержней? Какая толщина плиты?
     
  4. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    @Armarb, -спасибо что отозвались на просьбу, а то я уж отчаялся. Толщина перекрытия 15см.С левой стороны лестница, а с правой стена (в пол кирпича +20см пен блок) на которой и будет лежат монолит.
     
  5. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    Вот еще пару фоток-может они больше скажут чем мои слова...
     

    Вложения:

    • P1210501.JPG
    • P1210506.JPG
    • P1210507.JPG
    • P1210520.JPG
    • P1210522.JPG
    • P1210523.JPG
    • P1210524.JPG
    • P1210527.JPG
  6. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @vagos, толщина 150 мм. чрезмерна. А в остальном ваш взгляд на армирование правильный. Синие стержни на 40d за поперечный каркас, дальше они не нужны. Нижняя сетка на консольном участке не обязательна. Я бы или поднял опалубку, сделав плиту тоньше, или использовал вкладыши из пенопласта для облегчения конструкции и экономии бетона.
     
  7. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    @Armarb, скажите еще а саму балку обвязывать гладкой 6мм или 8мм и еще а синие пруты пропускать через балку или поверх? Эл. проводку на освещение ложить в гофру и привязывать к арматуре или можно и без нее? Спасибо!
     

    Вложения:

    • P1210543.JPG
  8. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Какая есть в наличии, той и вяжите, поперчка там конструктивно.
    Поверх
    В гофре. Но лучше не сразу проводку а кусок проволоки в гофре. Проводку потом протянете.
     
  9. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    @Armarb, большое спасибо. Завтра по возможности выложу фото сетки на Ваше обсуждение...
     
  10. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    @Armarb, добрый вечер. Вот фото проделанной работы. Оцените ?
     

    Вложения:

    • P1210552.JPG
    • P1210553.JPG
    • P1210555.JPG
  11. Михаил_Муромов
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119
  12. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @vagos, крайние верхние консольные не мешало бы отогнуть на опоре вниз, нижняя зона консоли переармирована, а в целом добротно.
     
  13. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    Спасибо. Ну это все успел залить в субботу. Блин, целая неделя ушла на подготовку. С углом больше всего пришлось повозится. Ну, для первого раза думаю сойдет...
     
  14. Михаил_Муромов
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119
    Спешка нужна при ловле блох !)
     
  15. vagos
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21

    vagos

    Живу здесь

    vagos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волковыск
    Привет всем. Снял часть наружной опалубки на радиусе над лестницей -получилось даже очень и неплохо...