    Есть СО. Пока на схеме.
    Интересует мнение Уважаемых специалистов и практиков.
    Имеет ли право такая схема на жизнь.
    Пока она на бумаге подскажите как её может улучшить, унифицировать, исправить, подкорректировать с практической точки зрения и удобства дальнейшей эксплуатации.
    Котлы планируются два: газовый от баллонов и позже ТТ.
    Двухтрубная СО насос на обратке (написано в проекте). 555.JPG
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Нормальная схема, если не считать завышенного сопротивления (группа2)
     
  3. Novi4ek
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    Novi4ek

    Живу здесь

    Novi4ek

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ, как бороться с сопротивлением и стоит ли?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А надо думать, уже "поборолись" с ними, раз "проект".:um:
    Вот только когда перешли на импортные "w" вместо Вт (?)
    и перестали указывать диаметры и тип труб на схеме(?):faq:
    Да и "в утеплители" до сих пор писалось через е.
    ..Хотя для утеплителя ...раньше было специальное, графическое обозначение...

    ...На схемах систем отопления (теплоснабжения установок) указывают:
    - трубопроводы и их диаметры;
    - графическое обозначение изолированных участков трубопровода (при необходимости);
    - буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;
    - отметки уровней осей трубопроводов;
    - уклоны трубопроводов;
    - размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов);
    - неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски
    обозначения элемента и под полкой - обозначения документа;
    - запорно-регулирующую арматуру с указанием на полке линии-выноски диаметра (типа) арматуры и
    под полкой - обозначения арматуры по каталогу (обозначения документа);
    - стояки (горизонтальные ветви) систем отопления и их обозначения;
    - отопительные приборы;
    - количество секций радиаторов


     

    Вложения:

  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Для ответа нужно практически вся информация по зданию, теплопотери, ТЗ, и выполнить гидравлический расчёт. Получается, что это Вам нужно решать с проектировщиком.
    Лично меня удивляет, практически, одинаковая нагрузка этажей, а утеплитель перекрытия первого этажа - огромное удивление.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Теплоноситель на первый этаж подается через второй? Может проктолог и сможет удалить гланды, но зачем рвать ж... из-за этого.
    Разводку сделать на первом (для этой группы).И трубы секономите, и сопротивление исчезнет.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Очень настораживает сей ход мысли. Дорогой котел может и подружится с газовым, дешевому потребуется теплоаккумулятор.(кочегарить никто не хочет)
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Тоже о том же, ТТ котёл - асфальтовый каток на пригорке без тормозов, а трубная скрытая разводка ПП или МП:no::close::flag:.
    Новичёк.JPG
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Next57, Паддерживаю.
    @Novi4ek, Псевдопроектировщик слабо представляет работу СО(не расчет, а работу!) Ну и дальновидности его не хватает, представить в этой СО твердотопливный котел. Потому как он не представляет как работает,и что может сотворить сей агрегат. Печалька...
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, в тонкости соглашения не посвящён:close:
    Поэтому выскажу чисто личное имхо:
    Если это ПМЖ, не затрагивая финансовую сторону, есть ещё "подводные рифы" в виде замерзших баллонов с не полностью выработанным газом, как вариант решения - рампа 2..4 баллона, утеплённое в идеале отапливаемое помещение - плюсовая Т*, где будут находиться баллоны. Компромисс подача СУГ жидкой фракцией до испарителя => редуктор обеспечивающий рабочее давление газа необходимое котлу.
    С ТТ котлом ещё смешнее "партизаны" ПП, МП трубы не любят перегрева Т* выше 70*, а область нормальной работы ТТ котла лежит как раз выше этих температур. :(
     
  11. Novi4ek
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    Novi4ek

    Живу здесь

    Novi4ek

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Тепло аккумулятор, да видимо без него не обойтись или труба длительного горения.
    Но это в перспективе. Дом не ПМЖ.
     
  12. Novi4ek
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    Novi4ek

    Живу здесь

    Novi4ek

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В проекте есть сноска на трубы они МП "henko d 20". Но я склоняюсь с ПП.
    Скрытая разводка не имеет право на жизнь? Или только металлом можно?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Электрокотел, при присутствии Вашего отсутствия, а по приезду, жарим газовым. ТТ котел требует ухода и ласки! Тот кто вбахал более 100 килорублей в котел, всегда будет говорить - загрузил и забыл. Редко кто признается...
    @Novi4ek, От ТТ не отговариваю, нужно очень все продумать.
     
  14. Novi4ek
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    Novi4ek

    Живу здесь

    Novi4ek

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да Рампа на 4 баллона они Будут в котельной находиться. ПП трубы производитель заверяет 90С. И видел примеры ТТ котёл с ПП трубами.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Имеет, при гарантии управлять температурой котла. Скажем, при наличии автоматики. И при выборе количества радиаторов (читаем мощности) по этой, предполагаемой температуре.