    Всем привет,

    сейчас делаю в коридоре ремонт, требуется новая проводка кабелей.
    Было решено тянуть по потолку, но есть проблема - перекрытия.

    Вопрос в том, можно ли их сверлить, учитывая, что потребуется проложить 9 кабелей (в 1,5 ~ 2,5 квадрата), 14 витых пар.

    Прикладываю фото перекрытия, высота его примерно пол метра.

    Ну и, если вы видите другие варианты, посоветуйте.
     

    Вложения:

    • IMG_20150410_191607.jpg
    • IMG_20150410_191640.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы наверно имеете ввиду не перекрытия, а балку... Сверлить можно.
     
  3. Варнек
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Варнек

    Участник

    Варнек

    Участник

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Константин, просто эти, как вы говорите, балки, идут через всю квартиру в количестве двух штук, и я так понимаю, на них держатся плиты.
     

    Вложения:

    • IMG_20150410_215606.jpg
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я б не рискнул сверлить их. Они же заштукатурены, правильно? По максимуму проштрабите штукатурку. Обойдие балку по боковым стенам. Но сверлить не нужно.
     
  5. Варнек
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Варнек

    Участник

    Варнек

    Участник

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Там штукатурки 1-2 мм, т. е. штрабить нечего.
    Обойти тоже нельзя, т. к. балка лежит на несущем кирпичном столбе.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну а старая то проводка как была сделана? Повторяйте их способ обхода.
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Аккуратно резать кирпич на 10-12мм в глубину.
     
  8. bigest
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    6.324

    bigest

    Живу здесь

    bigest

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    6.324
    Адрес:
    Выкса
    Посмотри как на нее опирается плита- торцом или краем. Если краем, то вообще никаких проблем. Ну если торцом сверли поосторожнее и отверстия разнеси, чтоб не в одном месте были.
     
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Откройте техпаспорт вашей квартиры если это "красные" линии то штробить нельзя.
    перекрытия и панели штробить тоже нельзя. в них должны быть каналы
    на первом фото висит лампочка явно там провода лежат в канале. посмотрите там куда они ведут вдоль коридора или поперек к стене видимо там есть коробка.
    при желание так что все можно выяснить где что и как
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Отверстия по верхнему краю балки не снизят ее несущей способности. Вы же не будете делать в балке окно. Вам всего лишь нужно сделать несколько отверстий сравнительно небольшого диаметра.

    Подобные балки работают на изгиб. Нижний край пытается разорваться, а вот верхний край - сжаться.

    Центральная линия балки вообще не испытывает ни какой нагрузки, но эта линия лежит ниже уровня подвесного потолка и потому не интересна.

    Сопромат рулит!
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Иванов Костя, Вы бы не были так категоричны в том, в чём совсем ничего не понимаете! :(
    @Варнек, вот инфа из ФАКа по ребристому монолиту (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU)
    где в ребрах перекрытия можно делать отверстия:
    1. проемы в ребре: #655, #658, #661, #881, #956, #970, #1010, #1059, #1176, #37, #39,
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    :)] То есть Вы спец и способны оценить мои знания...
    Ну-ну... Ваши ссылки на некоего Виндера - вообще ни о чем. Из поста в пост одни и те же элементарные рекомендации. Я и без Вашего с Виндером участия знаю, что отверстия лучше делать по центральной осевой линии балки. И выше пояснил почему. А так же пояснил почему в верхней части балки можно делать отверстия небольшого диаметра.

    Вы такой умный, вот и докажите обратное. Расчетов не надо. Достаточно логики.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Варнек, показал Ваши фотки проектировщикам. Отверстия под провода не повлияют на несущую способность балок, если будут просверлены в верхней части балки, но не близко к стенам. Идеальный вариант - сверление максимально близко к потолку в растворный шов.
     
  14. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    В районе стыка балки и плиты перекрытия частенько бывают промежутки, затыканные паклей и штукатуркой. Попробуйте буром перфоратора потыкать, посверлить, конструкция же не монолитная? состоит из отдельных элементов - балка и плита?
     
  15. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    подобные балки работают на срез. При этом надо понимать, что в этой конструкции бетон фактичеки не работает (он работает только на сжатие) здесь основной элемент арматура, вот её трогать ни в коем случае нельзя, ну и оголённая она не должна быть.

    Вывод просверлить можно, не повреждая арматуру.