    Протерм Скат и насосно-смесительный узел в ТП?
    Добрый день!

    Вот ломаю голову, есть два спеца, и оба говорят разное!)
    Ситуация такова, есть котел Протерм Скат в нем есть встроенный циркуляционный насос, один товарищъ говорит что тут не нужен насосно-смесительный узел, лишняя трата денег. Второй говорит ставь!) (Котел работает в паре с баком косвенного нагрева). Как мне кажется, если убрать НСУ то пропадает возможность контролировать температуру теплоносителя и при перекрытии магистрального клапана циркуляция теплоносителя в ТП просто перестанет быть, таким образом работа ТП станет менее комфортной! И как раз встроенный насос нужен для бесперебойной работы бака косвенного нагрева. Я прав, или что-то не так в моих выводах, и один спец все-таки не спец?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Redomi, радиаторы будут? Если нет, то НСУ не нужен. Для бойлера идет свой комплект.
     
  3. Redomi
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147

    Redomi

    Живу здесь

    Redomi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну вот опят одни вопросы!) Зачем для бойлера свой комплект? В сам бойлер вода и так под давлением в 4 атм, а в теплообменнике, допустим, циркулирует как раз за счет насоса в котле. т. е. при такой схеме должно быть два насоса, и как тогда быть с магистральным клапаном в смесительном узле, что его заменит?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Redomi, комплект идет для подключения котла и бойлера. Дополнительный насос там не нужен. Продавцы должны быть в курсе и все Вам объяснить. :hello:
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  6. Redomi
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147

    Redomi

    Живу здесь

    Redomi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Читал, нету. Если я летом отключаю ТП, то зачем мне два работающих насоса в системе, если для бойлера свой? бррррр... :no: позвоню завтра напрямую в протерм, пусть растолкуют! :pioner:
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Счас Вам рисунок кину. Может так поймете как там схема котла с бойлером придумана.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Redomi, страница 30, рисунок 9. :hello:
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автор, вам пытаются донести мысль что БКН будет грузится котловым насосом по команде датчика бойлера посредством переключения трёхходового клапана с системы отопления на загрузку бойлера.
    По этому СУ в данном случае как зайцу стоп сигнал, штатный протермовский насос тянет двухэтажный дом: 1 этаж 11 петель, второй 7 петель, 16 мм шаг 150, петли 70-80 м.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @Redomi, у Вас на котле выводы отдельно для бойлера есть? Или тока два для отопления+газ?
     
  11. Redomi
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147

    Redomi

    Живу здесь

    Redomi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Хортэк СПб, @Winder, то что работать будет это понятно, вопрос был не в этом, если почитаете первый пост, рассмотрим пример, с точки зрения обывателя), на улице неделю было -25, теперь неделю -5, поскольку теплопотери уменьшились, теплоноситель на выходе имеет большую тепературу чем неделю назад, при использовании НСУ он гоняется по кругу, пока не дойдет до кондиции... при установке без НСУ, каким образом происходит процесс терморегуляции в ТП, он равноценен системе с НСУ, и почему? На вышеуказанном рисунке отсутствует какой-либо термодатчик. или как он там называется, а просто стоит трехходовой клапан с приводом, откуда он знает куда крутиться? Вообщем вопрос не в том будет работать или нет, а что эффективней? Наверно так!)
     
    Последнее редактирование: 09.04.15
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @Redomi, в зависимости от устройства котла, может будет работать, а может и нет.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю что вы вообще пока не понимаете что собираете.
    и точно не знаете как происходит управление тёплым полом, и что делает НСУ и откуда и что трёхходовой знает.
    Ликбез будем проводить ?
     
  14. SIDDY
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.514

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    SIDDY

    Стараюсь стараться

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Ярославль
    @Redomi, добрый день! Я Ваш собрат - купил Протерм Скат14 и БКН Горенье 100 л. Как я понял, Вас волнует вопрос о необходимости смесительного узла. Считаю так: если нагружать Скат только на низкотемпературный ВТП, то можно обойтись и без смесителя. Если же в системе появляется БКН, то однозначно нужно ставить смеситель. Представьте: Скат работает на ВТП без смесителя с температурой подачи 45 град, датчик БКН дает команду Скату на нагрев, клапан в комплекте присоединения БКН к Скату переключает котел на нагрев БКН, котел "напрягается" и греет воду до 85 град. После нагрева БКН и его отключения от котла "раскочегаренный" котел начинает давить этот кипяток в ВТП, ибо остудить воду с 85 до 45 град котел не в состоянии. Что при этом будет происходить с трубой (тем более, если она из PERT), я сказать не берусь.
     
  15. Redomi
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147

    Redomi

    Живу здесь

    Redomi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну если уделите немного времени буду признателен! :hello: