    Здравствуйте, уважаемые форумчане.

    покритикуйте, пожалуйста, схему разводки электрики на первом этаже дома:
    Электрика.png

    Есть стандартный ввод трёхфазным прорводом, с общим автоматом и общими УЗО на каждой фазе, схема обсуждалась в этой теме. Теперь дошло время до разводки в доме. Просьба к уважаемым специалистам прокомментировать то, что получилось.

    Провода проходят под потолком, спускаясь вниз в местах нахождения розеток и выключателей. Провода для розеток толщины 2.5мм, для освещения 1.5мм, на проводах для розеток ставятся автоматы на 16А, на освщение 10А. После автомата на проводе идущем в санузел ставится УЗО на 10mA.

    Буду благодарен за любые комментарии.
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Толщины? :) :faq::no:
     
  3. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Да, что-то я вчера когда писал, уже, похоже, сонный был - конечно, сечения.
    Других нелепостей на схеме нет?

    Забыл ещё вчера написать несколько вопросов, может быть у форумчан будут комментарии по ним:

    Вопрос про балансировку нагрузки между фазами пока по плану повесить розетки кухни (голубой провод), санузла (синий) и свет в детской/спальне (красный провод) на одну фазу, а розетки спальни/детской/гостинной и свет в гостинной/кухне санузле (коричневый, серый, желтый и зелёный провода) на другую, а третью фазу использовать для электрификации второго этажа. Насколько это правильный и удачный подход?

    Для опускания проводов с потолка хочу проложить в стене пластиковые трубы (гофра?) а уже в них провода, чтобы потом, если понадобится, поменять провод можно было протянуть его без повторного штробления стен. Кто-нибудь так делал? Какие для этого трубы удобнее использовать?

    Ещё есть неясный вопрос с автоматами - бывают двухфазные автоматы, чем они функционально отличаются от однофазных и стоит ли их брать или запланировать обычные?
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Для трехфазных систем необходимо делать расчет. Только в этом случае можно дать ответ на вопрос: грамотно распределены нагрузки или нет.

    QUOTE="JustMike, post: 12613843, member: 408170"]Ещё есть неясный вопрос с автоматами - бывают двухфазные автоматы, чем они функционально отличаются от однофазных и стоит ли их брать или запланировать обычные?[/QUOTE]
    Двухполюсные.
    Вопрос не такой однозначный и зависит от множества факторов. Например: ограничение по месту, бюджет, применение N-шин, шинных разводок, вероятность утечки нейтрали, место установки оборудования, выбор корпуса, надежность в смысле токовой защиты и т. д. и т. п.
    В типовых проектах муж чаще всего использует 2р АВ. И делает это, разумеется, не просто так.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  5. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Я выписал все предполагаемые мощности приборов на разных группах розеток (минимальную, максимальную и среднюю), но толку от этого не много - вот чайник сразу 2КВт потребляет, но включается он не часто или стиральная машина, а кто работает постоянно, обычно много не ест и большую часть времени нагрузка по всем фазам близка к нулевой. Как в этом случае её балансировать. Кажется эта ситуация довольно типичная, потому и спросил здесь - наверное, знающие люди с ней постоянно сталкиваются и есть какие-то базовые рекомендации...

    А можно поподробней раскрыть тему для чего он это делает? В том-то и был вопрос от каких факторов зависит целесообразность их установки и в чём их преимущества и недостатки.
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    1. отключение 2р АВ позволит локализовать любую утечку
    2. токовая защита по L и N
    3. технология исполнения соединений + использование определенных базовых принципов компоновки.
    Это основное.
    Про распределение нагрузки рассказать не получится. Да и тема не для форумов, не все так просто. Кроме нагрузки, еще и линии нужно логически распределить. И рабочий вариант проекта получается не сразу, а после проработки нескольких предварительных вариантов. Муж называет это "итерации".
    Кто-то считает, что все просто. Но у нас "просто" не получается, увы...
    :)
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Я, пожалуй, склоняюсь к автоматам 1P+N, ибо не вижу очень большого смысла в дублировании расцепителей в нуле.

    С балансировкой фаз не стоит особо заморачиваться, вы же не одни на трансформаторе висите. Лучше тщательнее логику групп и их объединение продумать, чтобы автоматики не плодить без необходимости.
     
  8. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы. Может быть ещё будут какие-нибудь комментарии про проводку по потолку и пропускание в стене в пластиковых трубах - кто-нибудь так делал, какую трубу для этого выбирать где покупать (есть много разных вариантов - от водопроводных до гофры, может быть кто-нибудь уже так делал и поделится опытом)?

    Правильно ли я понял, что сечения проводов и автоматы выбраны верно?
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Тут одних только правильных и проверенных способов на сотни страниц форума (и не только этого)... Не говоря уже о неправильных :)
     
  10. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Меня бы устроил любой один, мне не нужна сотня (ну если ещё можно выбрать то идеально было бы самый дешёвый :)).
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Если дом не из дерева (как мне показалось), то куда уж дешевле - штробить и кабель лОжить. По потолку дюбель-хомутами, например. Или лентой монтажной.
     
  12. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Дом из газобетона, конечно будем штробить. Но идея в том, чтобы в стене можно было заменить провод без последующего штробления, для этого хочу заложить в штробы пластиковые трубы, чтобы можно было потом протянуть провод. Вот собственно про идею с трубами и был вопрос - так делают, какие брать, что учесть?

    По потолку хомутами, да.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Делают, конечно. Гофру кладут. Только надо давать очень большой запас по диаметру, внимательно трассы прокладывать, чтобы поворотов было мало и с большим радиусом. Кабель даже по прямой и гладкой трубе тащить не так-то просто. Так что всерьез рассчитывать на то, что "я сейчас везде трубу положу и потом схему изменю" не стоит.
    Лучше потратиться на большую пачку бумаги, мешок кофейных зерен и т. п.
     
  14. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Так всё-таки лучше гладкая труба или гофра? Спуски с потолка будут прямыми, конечно и по плану будут подходить прям к подразетникам/выключателям.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, пока не представил ситуации, когда возможность выдернуть или засунуть кабель как-то спасет. Можно use case?