    Уважаемые форумчане, помогите разрешить дилемму:
    Имеем утепленный цоколь.
    Фундамент (во вложении картинка): забивные сваи + ростверк + ФСБ + цокольный кирпич. Высота цоколя 1530 см. ФСБ утеплены экструзионным пенополистиролом 5 см, цокольный кирпич выше нулевой отметки экструзионным пенополистиролом 10 см с перехлестом, отмостка.
    Планируем стяжку:
    1. Цементно-песчаная стяжка (пластификатор+фиброволокно) - 4,5 см.
    2. Экструзионный пенополистирол - 5 см ?
    3. Изолон - 1 см.
    4. Арматурная сетка 10х10 - 0,5 см.
    5. Труба теплого пола - диаметр 1,8 см
    6. Цементно- песчаная стяжка (пластификатор+фиброволокно) - 6 см.
    7. Самовыравнивающаяся смесь - 0,5 см.
    8. Плиточный клей+плитка - 2 см.
    Высота стяжки без утепления - 16,3 см (с утеплением +5 см). Сейчас высота от плиты до дверных проемов 216 см. При добавлении утеплителя теряем высоту потолков и попадаем на межкомнатные двери нестандартных размеров. Хочу добавить, что основное отопление радиаторами, ТП вспомогательный.

    Вопрос:

    Нужно ли утеплять перекрытие в этой ситуации?
     

    Вложения:

    • IMG_3047.JPG
  2. V1adislav
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    1.492

    V1adislav

    проектирую каркасные дома

    V1adislav

    проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    1.492
  3. V1adislav
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    1.492

    V1adislav

    проектирую каркасные дома

    V1adislav

    проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    1.492
    Если с первого раза графики не подгружаются, то попробуйте обновить 2-3 раза страницу, обычно через минуту отчёты появляются.
     
  4. Braincrasher
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Braincrasher

    Участник

    Braincrasher

    Участник

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Спасибо за ссылки! Учитывая, что температура в утепленном цоколе не опускалась ниже +5°С, конденсат в стяжке не образуется в любом из случаев.
    Произвел расчет без утепления:
    1. Теплопотери с одного квадратного метра перекрытия на один градус разницы температуры
    1 / 0,69 м2×°C/Вт = 1,45 Вт / м2×°C
    2. За 7 месяцев отопительного периода среднюю разницу температур в помещении и в теплом цоколе принял за 15 градусов (+23 в доме, +8 в цоколе), значит теплопотери через перекрытие за эти 7 месяцев в киловатт-часах:
    1,45 Вт / м2×°C × 200 м2 × 15 °C × 7 мес × 30 дней × 24 ч = 21924000 Вт×ч = 21924 кВт×ч
    3. При 90% КПД газового котла 1 куб. метр газа = 8,5 кВт, соответственно:
    21924/8,5 = 2579 куб. метров газа в год
    4. При цене газа 4241 руб за 1000 кубов получаем 10937 рублей за отопительный сезон.

    Те же расчеты с утеплением: 3546 рублей за отопительный сезон.

    Таким образом, с учетом стоимости утеплителя+ работы, окупаемость утепления около 8 лет. Решил не утеплять.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Braincrasher, по Вашему рисунку в первом посте:
    что за плиты?
    нарисован заход в стену - это длинная или короткая сторона плиты?
    у Вас отсутствует как таковой армопояс, в лучшем случае нарисован армошов, которого может оказаться недостаточно!
     
  6. Баскин
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Баскин

    Новичок

    Баскин

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Однозначно нужен армопояс - без него конструкция дома будет недостаточно жесткой и прочной, а утеплять или нет будет зависеть от конструкции кровли и ее покрытия, будет ли мансардный этаж и т. д. Я бы утеплил однозначно.
     
  7. Braincrasher
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Braincrasher

    Участник

    Braincrasher

    Участник

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    @max68.2011, плиты стандартные ПБ 63-15-8, заход в стену 140 мм. Дом уже построен. На счет армопояса раньше голова не болела (картинку загрузил, чтобы показать расположение утеплителя). Проект сделан в серьезном архитектурном бюро (правда специализирующимся на многоэтажках), заверили не переживать, мол все в порядке, все нагрузки просчитаны и тд. Буду надеяться на лучшее, больше ничего не остается:)