    Здравствуйте.

    Прошу помочь советом. В двух словах - закрепляя плинтуса, я попал саморезом в полипропиленовую трубу отопления. Саморез я закрутил обратно, чтобы прекратить течь, и вроде бы утечки сильной не наблюдается. Но боюсь что придется решать проблему, вопрос как.

    Классика: разобрать ламинат (для этого надо еще снять коробку двери) раздолбить стену, стяжку и впаять муфту возможен, но дико нежелателен. Есть какие либо опробованные варианты заделки ПП труб? Мне в голову приходит только аккуратно расковырять гипсовую штукатурку в пределах высоты плинтуса, чтобы было видно трубу и ничего не мешало. А вот как заделать микроотверстие диаметром 3мм? Либо вкрутить саморез на клею, силикона, герметике. Либо как-то запаять.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello:
     
  3. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Псков
    @ВэллИ, не подскажете технологию или методу. Нашел какие то варианты с полипропиленовыми стержнями, но к ним нужна спец. голова на паяльник.

    А если разогреть кусочек трубы в виде стержня на полипропиленовыми паяльнике, а саму дырочку прогреть обычным паяльником (для пайки электроники) и аккуратно вдавить прогретый кусочек трубы?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Uras, ну лучше это доверить людям кто систему варил. Отсюда же не видно насколько там все плохо. :)
     
  5. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Псков
    Люди кто систему варил:
    1. Умудрились горизонтальную часть подводки к радиатору поднять выше уровня стяжки и не шибко глубоко утопить в стене (подводка скрытая, боковая).
    2. Посоветовали запендюрить саморез в дырку, только потолще исходного, чтобы лучше сидел.
    3. Предложили раздолбить все и вварить муфту, что для этого нужно сделать - см. первый пост.

    Насколько все плохо - в 25 ПП трубу FV Plast с армированием фиброволокном - закручен оцинкованный саморез диаметром 3.8мм.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Начинайте с попытки запаять дырку, не получится - поставите муфту. 20 -й насадкой аккуратно.
    Как-то так. :hello: систему слить, никакой жидкости быть не должно.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Раздвигать и соединять фитинг и трубу как будет возможно, если оба конца трубы замоноличены? Если только американку поставить без ЭПДМ прокладок.
     
  8. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Псков
    ОК. Только не понял почему 25 трубу паять 20 насадкой? :)

    И по поводу запайки дырки. Есть у кого либо опыт или технология, как эту процедуру выполнить. Видел в ин-те комплект, в нем насадка и стержни, но у них диаметр 12мм, а у меня дырка 3мм.

    Т. е каким образом прогреть отверстие 3мм и ПП пруток диаметром 4-5мм одновременно, чтобы не поиметь непропаянное соединение?
     
  9. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Рано или поздно он сгниет.
     
  10. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Uras, Отрезать этот участок и проложить заново. В другом месте.
     
  11. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я бы нарезал резьбу М5-М6, заказал токарю винт из нержавейки, и закрутил на герметик (клей, фиксатор резьбы - попробовать на ненужном куске). Т. е пошел простым путем - не получиться - думать о других вариантах.
     
  12. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Псков
    Резьбу в полипропилене? Зачем. Она нарежется саморезом, да и место на высоте 2 см от пола работу с метчиком не предполагает.
     
  13. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Герметичнее будет. Метчик можно крутить шуруповертом. Если труба скрытая, то вообще поставить бандаж.
     
  14. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ремонтный фитинг остается.
     
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Самое правильное, на мой взгляд, это купить винт М4 из нержавейки, вкрутить его туда и немного погреть паяльником. Винт вплавится и никуда не денется. При большом желании, можно под головку поставить прокладку. Для большей уверенности, можно сверху одеть хомут с прокладкой (типа автомобильного хомута).
    Все идеи с увеличением диаметра отверстия отметайте сразу - чем больше диаметр, тем сложнее будет герметизировать