1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Какой длины должен быть дымоход выходящий из подвала сразу на улицу

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем JeryKo, 03.04.15.

  1. JeryKo
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    JeryKo

    Участник

    JeryKo

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Какой длины должен быть дымоход выходящий из подвала сразу на улицу
    Добрый день, форумчане.
    Не нашел ответа в подобных ветках, но и проект, в общем-то, не самый обычный.

    Имеется свеже-построенный одноэтажный дом с заделом на мансарду.
    У него есть подвал 3м (шириной)*6м (длины), который наполовину под домом, а наполовину под улицей:
    так было сделано, чтобы сделать подземную углярку с загрузочным колодцем.
    При этом половина, которая под сообщается с домом не имеет дверей т. е. воздухообмен полноценный.

    В подвале установлен ТТ котель Buderus Logano S111-16-2, дымоход выходит через потолок подвала, потом пол метра земли и в верх выше конька метра на полтора.
    Дымоход:
    - 150мм круглый,
    - стальной,
    - самодельный,
    - утеплен лишь наполовину - т. е. примерно в уровень с первым этажем дома.

    Зиму топил - проблем с тягой не было. пришла весна начал конденсат и появилась обратная тяга.
    Ясен пень, будем утеплять до верху дымоход, при этом в плане укоротить его - слишком мощная тяга.

    Вопрос: какой длины должен быть дымоход, чтобы его не перетягивала вентилляция дома, которая выведена во фронтон дома под самый конек.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вроде, на форуме не раз выкладывалась эта картинка...

    img85[1].jpg
     
  3. JeryKo
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    JeryKo

    Участник

    JeryKo

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Думаю вопрос решать так:
    - замерить "Необходимое разрежение в дымовой трубе (тяга)" - 18Па - как мерить не понятно.
    - привести трубу к нужной тяге - опять же какое соотношение между тягой и длиной трубы
    - как то рассчитать тягу на вентилляции и, возможно, переделать вентилляцию под эту тягу
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    читайте тему про стабилизатор тяги https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что непонятно? Есть такие приборы-тягонапоромеры...
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я понимаю, что все вокруг дураки и только Вы и я умные. (Вы особенно) Но в правилах нет ни чего про замер тяги. Есть положение оголовка относительно конька. Если бы рассматривался дымоход в чистом поле, то ни чего бы не стоило сразу в паспорте котла писать диаметр и длину. Дело в том, что строения создают зоны подпора и разряжения. Если смотреть на рисунок, который я вам выложил, то если дымоход сделать короче, то при ветре слева будет обратная тяга, а при ветре справа тяга будет выше номинальной.
    Купите напоромер и меряйте на здоровье. Только меряйте при разный направлениях ветра и разной его силе. Так Вы и выясните, что тяга не меньше
    в любой день будет при длине дымохода как на рисунке. Т. е. заново откроете америку, но за то сами и своими руками.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Витя, это все ничего-только с тягой шутки плохи... сколько уже было выложено на эту тему...
     
  8. JeryKo
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    JeryKo

    Участник

    JeryKo

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    @Doobik, @Petrovich 32,
    Вот фотка со стадий реконструкции/строительства.
    На маленькую трубу не обращайте внимание эт параллельное помещение.
    А вот моя длинная труба сильно далеко от конька крыши.
    _DSC0771.JPG
    Вот и вопрос на сколь можно укоротить, чтобы вентилляция внутри дома не мешала?
    Для понимания фота с выходом вентилляции (дырка под коньком):
    _DSC0777.JPG

    По поводу 18Па - так написано в паспорте котла, но у меня получилась тяга явно избыточная.
     
    Последнее редактирование: 06.04.15
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это у Вас не дымоход, а просто труба.
    Дымоход-это утепленная труба, которая не будет зависеть от капризов ветра, температуры и прочее... А учитывая Ваше расположение-может забиваться сажей. Ведь горячий воздух должен идти вверх. А уличный морозный будет охлаждать и загонять вовнутрь... Обратная тяга называется...
    А вентиляция под коньком-это что приточка? Вообще то тогда у Вас в корне неправильно все. Приточка и вытяжка делаются вместе и выводятся, как я понимаю... А так у Вас приточка непойми что...
    Что касается тяги котла, лишней тяга не бывает, для этого в ТТ котлах и ставят шибера для регулировки тяги. Я не знаю правда, конкретно за Ваш котел, но на обычных наших так по крайней мере...
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    По схеме. 10 град от конька.
    Нужно сделать приточную вентиляцию в котельной. Она будет компенсировать.
     
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Еще раз даю ссылочку на тему https://www.forumhouse.ru/threads/207999/, почитайте. Для будеруса стабильная тяга важна или он у вас так разгонится (думаю вы с этим уже сталкивались), что мало не покажется.
    Обязательно: дымоход утепляйте, приточку в котельную с улицы делайте, вытяжка тоже желательна, т. к. будерус любит иногда "пыхать".
     
  12. JeryKo
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    JeryKo

    Участник

    JeryKo

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    На счет 10 град - не понятно, данный вариант учитывает, что вентилляция в таком случае получится на пару метров выше чем дымоход?
    Насколько я помню, принято вентилляцию выводить или ниже или в уровень с дымоходом.

    @Petrovich 32, @Doobik, @Sergeslink
    На счет приточки - но фотке видно две трубы рядом с дымоходом - одна уходит в пол - другая в потолок подвала.
    Дымоход утеплен примерно до середины - примерно уровень растяжек (фотка оч старая).
     
    Последнее редактирование: 08.04.15
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Канал вытяжной вентиляции делают по тем же правилам, что и дымоход. Т. е. если каналы рядом, то одной длины, а если в разных местах, то могут оказаться разной.
    "Данный вариант" "учитывает", что будет тяга не зависимо от ветра.
    Я понял, что Вас смущает. Помните задачи в школе про бассейн? Где втекает и вытекает? Так вот, если есть дымовая труба, из которой вытекает, труба выт. вент., из которой вытекает, то должна быть "труба" из которой втекает. Т. е приточная вентиляция.
    Если же ее нет, то действительно все вытяжки начинают бороться между собой пока одна не проиграет и не станет приточкой. В былые времена, эру до пластиковых окон, эта проблема не была остра, т. к. со всех щелей. Последние годы научились так герметизировать, что стали появляться проблемы.
     
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вертикальный участок приточной трубы уберите, как наружний, так и внутренний. Оставьте только горизонтальный участок (отдушина).
    Утеплять полностью весь дымоход.

    @JeryKo, предполагаю основная проблема у вас сейчас из-за неправильной эксплуатации котла. В межсезонье многие владельцы будерусов начинают понижать температуру теплоносителя в котле, самый простой способ это "придушить" котел шибером (задней заслонкой), отсюда низкая температура уходящих газов, соответственно ниже тяга и образование конденсата на не утепленных стенках дымохода. Для нормальной работы надо держать температуру в котле в районе 60-65 градусов, установить стабилизатор тяги на дымоход и шибер держать в открытом состоянии.
    Проверьте весь дымоход, особенно горизонтальный участок, он очень любит забиваться.
     
  15. JeryKo
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7

    JeryKo

    Участник

    JeryKo

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новосибирск
    Ниче не понял.
    Вот на картинке две трубы белых - одна тупо до пола, другая просто дырка в потолке.
    Зачем надземную часть убирать?