1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматическое изменение температуры воды в зависимости от давления

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Stroni, 31.03.15.

  1. Stroni
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Stroni

    Новичок

    Stroni

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Автоматическое изменение температуры воды в зависимости от давления
    Добрый день.
    Нужна помощь.
    Двухконтурный котел, когда включается гидрофор (насос для создания давления в системе), не выключается, но воду в кран (душ) подает холодную.
    А когда гидрофор создал давление и остановился - получаю кипяток, с температурой выше заданной мной на панели котла. Котел дымоходный, Solly. Душ принять невозможно - или совсем холодная или кипяточек.
    Как быть?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Stroni, Реле у Гидрофора электронное или механическое?
     
  3. Stroni
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Stroni

    Новичок

    Stroni

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Механическое. Гидрофор итальянский Pedrollo
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    И ГА 24 л? Проверьте настройки, с завода вкл - выкл настроено на 1,4 - 2,8 ат. Надо эту разницу убрать до 1Ат. Обычно помогало.
     
  5. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Пригласите спеца пусть давление газа проверит...вообщем по месту посмотрит.
     
  6. Stroni
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Stroni

    Новичок

    Stroni

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Какие настройки? НА гидрофоре вижу 2 датчика и все. Никаких регулировок не нашел...
     
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    393

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Определитесь какое реле у вас стоит. Если с красным шариком сверху (мембранный бак), то под ним будет коробочка с двумя механическими регуляторами внутри. Этот гидрофор срабатывает по давлению. Если на моторе стоит конусный блок, то это - электроника, и срабатывает по протоку.
    Лучше выложите фото. :hello:
     
  8. Stroni
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Stroni

    Новичок

    Stroni

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Вложения:

    • i.jpg