    Помогите разобраться с УЗО
    Ток в нейтрали УЗО будет равен сумме токов в фазных проводниках? если УЗО 40 Ампер то максимальный ток в нейтрали=40 ампер или 3х40 ампер?
     
  2. Skat1
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    103

    Skat1

    Живу здесь

    Skat1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Р.Ф. Подольск
    Это показатель, какой ток в фазе держит УЗО и не плавится.
    Если вводной выключатель (автоматический),круто если предохранители :super: на ток 25 А то УЗО не менее 25 можно выше 40-100 А. Там на корпусе ток утечки 10 или 30 мА, 10 более чуствителен.
    Если по каждой фазе течёт ток 40А то в нейтрали всё равно меньше, ток в фазах сдвинут на 120 градусов (одновременно не протекает) 3*40 А не будет.
     
    Последнее редактирование: 21.10.14
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Векторной сумме! При равных токах во всех фазах ток в нуле будет равен НУЛЮ!
     
  4. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    Хорошо. Если у меня на входе УЗО трехфазное, фазы разбросаны по дому, ток в них разный. Стало быть в нулевом проводнике по сути ток может достичь 40 А (полному току в одной фазе если две другие при этом ничего не питают).
    Верно?
    При появлении тока в других фазах ток ноля будет уменьшаться, в идеале стремясь к "0"
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Верно.
    Верно.
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Есть такая гадкая штука - реактивная составляющая. Из-за нее в нулевом проводе возникают большие пиковые токи. Это головняк у энергетиков. Приходится увеличивать сечения, ставить всякие хитрые компенсаторы... Впрочем, для "наших" задач этим можно пренебречь.
     
  7. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня!
    Народ, проинформируйте пожалуйста по вопросу УЗО. Исходные данные: заземление есть;
    частный дом, электрика с нуля; вводной автомат однофазный двухполюсной на 40 Ампер, электросчетчик.
    Хочу поставить общее УЗО, и УЗО на ванную комнату. Какие параметры сабжей выбрать, и достаточно ли двух УЗО на дом?
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Да. Достаточно и одного. А вот сколько реально необходимо - это определяется проектом.
     
  9. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Проект, сам себе надумываю, вот возникли вопросы про УЗО, с автоматами разобрался
     
  10. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    :) данных мало чего Ап то ;).
    каменный дом одно деревянные другое.
    а так вводной автомат на толщину вводного кабеля если в проекте не указано.
    потом накидываете табличку чего у вас там будет из электропотребляющего.
    делите на группы: 1) освещение 2) розетки 3) мощные потребители (плита духовка кондишен вентиляция) 4) санузел отдельно через УЗО. если схема ТТ (читайте инфу тут на форуме много прений) то надо обязательно общее УЗО (по ПУЭ)
    читайте форум тут столько много чего уже обсудили.
     
  11. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Дом бревно; все поделил на группы, вводной автомат 40 А, УЗО тоже на 40 ставить? и какой ток утечки?, в ванной автомат на 16 А, с током утечки понятно (10 мА), а на сколько ампер УЗО непонятно
     
  12. Stropiloff
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16

    Stropiloff

    Участник

    Stropiloff

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Вроде бы разобрался, покритикуйте если не так: вводной АВ 40 А (уже установлен вместе с счетчиком), УЗО 63А С током утечки 30мА; на ванную АВ 16 А, УЗО 32А с током утечки 10 мА?
     
    Последнее редактирование: 13.04.15