    Исходные данные:
    Есть дом площадью 142 м кв. с расчетными теплопотерями около 7 квт, при разнице темпмератур 50 градусов. Недорого подключить газ пока не получается, зато есть ночной тариф и 15 КВт выделенной мощности. Задача - максимально использовать ночной тариф, запасая тепло в теплоаккумуляторе и бойлере. В случае если тепла по ночному тарифу будет недостаточно, или в случае перебоев с электричеством, предусматривается резервный газовый котел на балонном газе.
    У меня родилась вот такая схема:
    Система отопления.JPG
    Требуется критика специалистов. Наверняка где-то накосячил - делаю первый раз в жизни.
     
  2. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Прошу модератора отредактировать опечатку в названии темы.
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    чёй то за разница температур? есть данные о ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКЕ региона. от них и отталкиваются. и это никак не -22 для масквы.
    а это уже нифига не 7 квт, а к 15 ближе.
    скажите что будет если света уйдёт, а баллон в холодных сенках стоит и никак газ гореть не хочет, ибо замерз?
     
  4. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Откуда -22? Предположим в доме около 20 градусов, а за бортом около -30. Пусть даже на улице -40 (такого вообще не помню) принципиально картину это не меняет. Согласен - 10 квт к 15 квт ближе чем 7квт, но и мощьностъ газового котла 18 квт (ГВС тоже нужно). Баллоны предполагаю поставить в хорошо утепленный шкаф и поставить в него радиатор, работающий от системы водяного отопления.
    На случай отключения электричества есть генератор и можно предусмотреть ИБП для насосов.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, вариант не очень хороший, если не сказать "сырой". Позволю несколько чисто логических замечаний, без математических выкладок.
    1. Насколько бы хорошо не был утеплён Ваш шкаф, Вам придётся поддерживать плюсовую Т* Вашего радиатора, в случае заполнения радиатора "незамерзайкой" городить отдельный контур со своим разделительным теплообменником при том что часть тепла будет уходить на отопление Вселенной.
    2. Из опыта "эксплуататоров" подобных систем, одного баллона недостаточно при средних и пиковых нагрузках котла, необходима рампа мин. 2-а в идеале 4-е баллона то есть габариты ящика и городушка рампы.
    3. Более эффективный метод применяемый в автомобилях, подача жидкой фракции до редуктора испарителя, а затем в газообразном виде с нормированным давлением в котёл.
    Испаритель может быть начиная от примитивного "холодильника" самогонного аппарата, вторичных теплообменников и т. д.+ регулируемый редуктор для подачи газа с нормированным давлением к котлу.
    В этом случае тепло отопления будет расходоваться только в контуре испарителя, а не на обогрев Вселенной, да и вопрос о необходимости рампы весьма спорный.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
  7. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    [QUOTE="Next57, post: 12537809," ]
    3. Более эффективный метод применяемый в автомобилях, подача жидкой фракции до редуктора испарителя, а затем в газообразном виде с нормированным давлением в котёл.
    Испаритель может быть начиная от примитивного "холодильника" самогонного аппарата, вторичных теплообменников и т. д.+ регулируемый редуктор для подачи газа с нормированным давлением к котлу.
    В этом случае тепло отопления будет расходоваться только в контуре испарителя, а не на обогрев Вселенной, да и вопрос о необходимости рампы весьма спорный.[/QUOTE]
    Согласен, только где взять готовое решение, чтобы ничего не колхозить и не ставить баллоны вверх дном? Не наблюдаю таких на форуме. Готовый газгольдер не предлагать.
     
  8. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Напоминаю, основной источник тепла - электричество по ночному тарифу. Газ - резервный, для исключительных случаев. Возможно будет использоваться в общей сложности менее месяца за зиму и не круглосуточно. Осталось найти оптимальный способ размещения баллонов и собрать правильно систему отопления.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Да-к, якобы никто ещё и не предлагал:)].
    А Яндекс/Gogle не работают? https://www.zavod-gs.ru/catalogue/isparitelnye_ustanovki_propan/ первое попавшееся "под руку". А вот не ставить стандартные бытовые баллоны вверх дном, за разумные деньги вряд ли получиться.
    Как нынешнее шторм предупреждение для МО.
     
  10. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Есть идея подогревать баллоны теплом земли. Можно сделать приямок в не отапливаемом тамбуре и ставить баллоны туда, люк приямка утеплить. Пока не знаю хорошая идея или плохая...
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Вам экстрима по жизни не хватает, "буратино" upload_2015-4-3_0-14-39.jpeg в подвале решили испытывать.
    Вы что нибудь о объёмном взрыве("вакуумной бомбе") слышали? В случае утечки более тяжёлого, чем воздух пропан-бутана, есть возможность "поучаствовать" в испытаниях.
     
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @Eduardus, а какой расчетный температурный график работы у Вашей СО?
     
  13. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Вы приводите такие серьезные аргументы, что я пожалуй заменю газовый котел на дизельный, раз со сжиженным газом зимой столько проблем...
     
  14. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Не уверен, что правильно понял вопрос, но температура зависит от настройки клапана направляющего избыток тепла в теплоаккумулятор и будет определена экспериментально.
     
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Я спрашивал о расчетном температурном режиме СО, бывает 95-70; 80-60; 55-45.
    Т. е. расчетные температуры подачи и обратки. По этому режиму подбираются диаметры трубопроводов и поверхность нагревательных приборов.