1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пристенный или пластовой дренаж

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Todosman, 31.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    Пристенный или пластовой дренаж
    Доброго дня, помогите определиться какой дренаж делать?

    Планируемый фундамент - плита. Замещаем грунт под плитой на 1 метр.
    Геолог рекомендует пристенный дренаж. Но насколько он актуален для плиты?
    Планирую пластовой на "дне" отсыпки и кольцевой по периметру плиты.

    Прикладываю колонки и комментарий геолога (работы проводились в марте 2015, МО):

    Грунты верхней части геологическиго разреза обладают повышенной влажностью, что обусловленно геоморфологической приуроченностью участка к самой нижней, пойменной зоне долины р. ХХХ. Участок следует считать сезонно подтопляемым. Уровень грунтовых вод в скважинах вскрыт на глубинах около 1,80 м. Это значение можно считать условным, ввиду сложности оценки появившегося уровня при шнековом бурении и общей влажности грунтов приповерхностной зоны. Спустя несколько часов вода в скважинах установилась в районе нулевых отметок. Это связано с попаданием в скважину воды, образовавшейся при таянии снега, полнотью перекрыть ее не было возможности. При проектировании вледует уделить особенное внимание гидроизоляции фундаментов, и считать вскрытые грунты до нулевых отметов зоной сезонного колебания уровня грунтовых вод.

    Рекомендуется выполнение пристенного дренажа по периметру здания, так как даже самая надежная гидроизоляция не исключает дефектов и не может с достаточной надежностью обеспечить сохранение влажностного режима строительных конструкций фундамента.

    Рекомендуется выполнить вертикальное планирование участка с уклонами, обеспечивающими отвод атмосферных вод от здания, а так же перехватывающий дренаж для отвода потока приповерхностных проходящих по участку в периоды ливневых дождей и весеннего снеготаяния
     

    Вложения:

  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    1. Надо просмотреть весь отчет по ИГИ. Там должен быть прогноз подтопления, раздел гидрогеология, расположение скважин в плане по отношению застройки.
    2. Надо "врезать" в геологический разрез контур подземной части здания в отметках. Т. е. показать
    планировочную отметку поверхности, "0" здания, подошвы фунда (пола подвала) ...
    Если геолог понимает, что вода в скважину затекает, но всё равно показывает напорность - поднятие УГВ до дневной поверхности, это означает, что он вешает отвественность на проектантов. А проектировщик будет исходить из худшего.
    Пристенный дренаж не защищает от УГВ - здесь кольцевой или пластовый. А для начала надо выполнить силами спеца по дренажу п. 1 и 2.
     
  3. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    А если заменить плиту на ленту из ФБС на глубину 150 см. Можно ли траншеи ленты использовать как дренажные, уложив трубу снаружи или изнутри траншеи ленты Паралельно с блоком и засыпав щебнем?
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    @Todosman, теоретически можно, практически - надо считать. Нужна расчётная схема. СМ. п. 1, п. 2. Используют для расположения дрены пазухи прилегающий к фундам. ленте. Глубина заложения дрены расчетная, а отнесения дрены от ленты зависит от глубины заложения.
     
  5. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @еван, спасибо большое.
    пункта 1 нет в природе. Пункт 2 нужен когда слои гуляют -у меня река, как видите ровно все по руслу бывшему разложила.
    И насыпные сверху тоже ровненько легли.

    Глубина заложения известна -150 см, как считать "отнесение дрены"
    Глубина заложения - строго под подошвой фундамента, наличие перепада высот к реке позволяют все сбрасывать без насоса.
     
  6. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Для расчета нужен определённый перечень исходных данных, который даётся в отчёте по ИГИ:
    сокращенно - Кф, углон. вн. трения ИГЭ, глубина заложения фунда в единой шкале с геологией, урез воды в реке на период изысканий, прогноз подтопления и .. т. д. всё, что предусмотрено СП для изысканий. Я же писал:
    Не хочется больше повторятся. Посчитать дренаж сможет только гидрогеолог или гидротехник.
    Как считать - найдите книгу С. К Абрамова "Кольцевые дренажи" в инете и изучите и найдите халтурщика геолога и пусть сделает отчёт, как положено.
     
Статус темы:
Закрыта.