1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите. Газ и свет

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAL23, 31.03.15.

  1. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Помогите. Газ и свет
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи.
    Частный дом. Одна фаза. Заземление на улице (три штыря по метру в земле, седенины шиной).
    В доме есть газовая плита с электроподжигом. Все работало без каких либо нареканий и замечаний.
    Вчера пришел газовик для техобслуживания. Обнаружил утечку газа на соединении плиты с газовой магистралью. Начал менять прокладку. Когда он отключил газовый шланг от магистрали (шланг металлический) - в доме потух свет! УЗО, автоматы ничего не выбило а просто пропал свет. Газовик заявил что я ворую электричество, (это через газовую-то магистраль видимо) ну и естественно отказался что либо дальше делать. Но. Пока он выписывал документы - свет появился. Когда всё это происходило меня не было но якобы когда он откручивал шланг (со слов домашних) - свет мерцал. когда открутил - потух. Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. (Это я к тому что удивительное совпадение он окрутил - а свет выключили везде - маловероятно. Как он не боялся голыми руками шланг к трубе тыкать - я тоже не знаю) А потом минут через 15 появился и больше проблем не наблюдается. Я вечером подключил шланг через диэлектрическую муфту. В итоге - газ есть, свет есть. И переживание тоже. Где искать и как такое может быть - проблема. У знакомых электриков спросил - ответа нет. Поэтому ищу помощи у профессионалов.
    Заранее благодарен за помощь.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Странно. Может, совпадение?

    Есть вариант, что у вас нуль отгорел, и ток течёт по пути земля-газопровод-плита-щиток, но откуда свет появился потом?

    В любом случае, я бы перепроверил вводной щит...
     
  3. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Вводной в порядке полном. Проводке года 3 максимум - все как новое.
    Насчет совпадения - якобы он (газовик) проводил эксперимент прикасался шлангом к трубе - свет моргал. Правда какой здравомыслящий МАСТЕР (любой) будет это делать голыми руками - вопрос.
    Но тем не менее(
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    солидарен, не только щит, а вообще электропроводку в доме надо проверить. Я вызвал бы для этого электролабораторию и попросил бы их акт официальный составить, по результату проверки
     
  5. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Проверять на предмет ЧЕГО? Разве не должны срабатывать автоматы или УЗО при проблемах? При монтаже проводки срабатывали. Делал проводку сам.
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    вы считаете что автоматы и УЗО это такие волшебные устройства, которые должны срабатывать при любых проблемах? заблуждаетесь, это далеко не так...
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Единственное, что приходит на ум - есть некая проблема с рабочим нулем. Возможно, что где-то ослаб контакт. Может в счетчике, может в питающем кабеле... Ослабление рабочего нуля компенсировалось через заземление, через газопровод.

    Когда откручивали шланг общая ситуация с нулем ухудшалась... свет при этом моргал. Возможно, что в это время в точке плохого контакта нуля было искрообразование, которое могло временно приварить контакт.

    Правда, в эту теорию не вписывается наличие УЗО... Или предположение ошибочно, или УЗО неисправно.
     
  8. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Конструктив. На УЗО есть кнопка проверки. Она даст понятие исправно УЗО или нет?
    Насчет ослаб ноль. в счетчике - маловероятно. там все было затянуто мертво. Если ослаб ноль где-то в коробке на соединении (в розетке куда подключены печка и духовка). Это может быть причиной?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Попробуйте нажать кнопку. она, по сути, должна показать исправность УЗО.

    Счетчик - это только одна часть системы. Есть и другие точки соединения нуля: на столбе, на автоматах, на шине... Надо пройти по всему маршруту нуля и визуально посмотреть наличие подгоревших нулевых проводов.

    Если свет моргал только в кухне, то возможно, что проблема и в коробке. Но это при условии, что свет и розетка электроподжига подключены к одному автомату.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает. Если в доме пропал свет и не выбило АВ/не сработало УЗО - проблема в контактах. Ищите их (проблемы/контакты).

    зы. добавлю: бывают нерабочие АВ и УЗО.
     
  11. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Нерабочие - знаю. стукало при якобы выключенном автомате. свет пропал на разных линиях.
    Дело не в этом. Допустим - плохой контакт ноля. Ноль шёл через газопровод. КАК он потом восстановился? Через 15 минут после отключения шланга газопровода и пропажи электричества все же восстановилось!
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Теорией нужно заниматься после того, как устраните свою проблему!
    А пока - практика и только!
     
  13. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Чтобы устранить проблему - надо понять что устранять. Я же написал - сейчас все работает. Газопровод подключен через диэлектрик. Свет везде горит. Ничего не делалось кроме проверки контактов на вводном щитке (подтянул отверткой). А проблема - что могло быть и не лупанет ли кого током. Например при касании плиты. Так как непонятно откуда растут ноги. И где искать. Завтра проверю ноль в коробках и в розетке.
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Проверяйте всю проводку. Глюков быть в ней не должно.
     
  15. MAL23
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    MAL23

    Участник

    MAL23

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Согласен. не должно. Но "проверяйте всю проводку" это значит раскрутить каждую коробку и каждую розетку? Хотя, если проще способа нет, то придется...