1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с подключением термостата к настеннику Ferroli F24

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем juf, 31.03.15.

  1. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
    Проблема с подключением термостата к настеннику Ferroli F24
    Всем привет! Дошли руки, доделал управление котлом от термостата, и выяснилась неприятная подробность - котлу пофигу на размыкание управляющих контактов, работает как ни в чем не бывало. Причем когда его привезли - не смогли запустить, т. к. была вытащена перемычка и слесарь не знал про такие подробности, потом уже нашел умного мастера и она сходу все сделал. В инструкции ни слова про еще какие то настройки - просто подключить термостат вместо перемычки и все. Но может еще какой то секрет есть?
     
  2. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    нет секрета, термостат на перемычку, котёл на номинал или близко к номиналу, наслаждаемся
     
  3. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
    ТАк в том то и дело, что сейчас вообще разомкнул контакты - а котел работает как прежде, хотя не должен вообще запускаться (Я его уже выключал-включал, пофигу.
     
  4. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    Не может такого быть, может это не тот контакт ? Что за котёл ?
     
  5. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
    Там другого нет, и я видел при монтаже что именно его замыкали. Котел настенник Ferroli F24
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты вообще мало что видел...
    Нет аппарата настенник Ferroli F24, извините.
    Назови точную модель аппарата.
    Или покажи на картинке https://www.google.com.ua/search?q=Ferroli+F24&rlz=1C1GTPM_ruUA608UA608&espv=2&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rpAaVZ6PNojOaOi2geAO&ved=0CCgQsAQ .
     
  7. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
  8. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    Это может быть арена, но сути это не меняет, короче перемычка на термостат находится прям под котлом рядом с платой (блоком управления), на белой колодке разъедините её пламя должно потухнуть, котёл остановится через 3 - 5 минут.
     
  9. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
    Я знаю где и что там, спасибо, даже как то плату пришлось перепаивать от броска напряжения. Разъединил несколько дней назад - котел работает как и прежде (Получается что то не то у него в мозгах? Искать причину на плате надо?
     
  10. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
    Нужно тогда Ortodox, а спросить, тут тема есть
     
  11. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
    А можно поточнее пожалуйста, что за тема?
     
  12. alltermoru
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147

    alltermoru

    Живу здесь

    alltermoru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Белгород
  13. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Липецк
  14. master_67
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    master_67

    Участник

    master_67

    Участник

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Гагарин
    Даже как то плату пришлось перепаивать от броска напряжения...

    видимо в этом все дело... проблемы появились на перепаянной плате? если ДА, поздравляю - вам поможет замена платы... вашему "мастеру" огромный привет
     
  15. Lestry
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Lestry

    Участник

    Lestry

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Может не в ту тему с проблемой. Но создал отдельную - никто не отвечает. Поэтому заранее извините. Подключил комнатный термостат Beok bot306 (Китай) к котлу Ferolli Fortuna. В процессе подключения все шло гладко: убрал перемычку, котел отрубился, при замыкании проводков включался. На основном блоке подключил контакты Com и no. При подключении термостата и котла к питанию оба оживились, котел заработал. Вот только на перепады температуры не реагирует, работает в том же режиме, что и раньше - включается, по достижении установленной на САМОМ КОТЛЕ температуры выключается. Термостат показывает нагрев, на основном блоке горит красная лампочка (Котел работает), а по факту котел не горит. И кнопки управления температурой отопления на панели котла тоже фактически заблокированы! Не срабатывают. Температуру на самом котле отрегулировать невозможно. Помогите, что не так? Термостат фактически исполняет функции стоявшей ранее перемычки и все...