    Добрый день.

    Собираю СОВ для дома.
    Имеется скважина 32 м. Анализ во вложении.
    Первоначально установлен Гейзер Аквачиф 1044 с засыпкой ЭкотарВ и магистральный с углем (ВВ20). Но вода на выходе не совсем устраивает - запах (хоть и небольшой, но остался), сладковатый привкус воды и интервал между регенерациями небольшой (2,6 м3 по факту, дальше проходит железо).

    Посоветовали установить систему с Гипохлоритом.
    Приобрел колонну 1044, МЖФ, Дозирующий насос Этатрон DLX (B) - VFT тип 5-7.

    Накопились вопросы:
    Хочу оставить прежнюю систему, добавив фильтр с гипохлоритом. Получится в такой последовательности: фильтр с ГХН, затем фильтр с Экотар В (остатки железа, марганца и умягчение) и потом уже ВВ20 с углем. Остаточный хлор не навредит Экотару?

    Расчетная величина концентрации хлора в воде для устранения марганца и железа - 7 мг/л.
    Емкость под рабочий раствор гипохлорита - 60л.
    Водосчетчик с импульсом через 10л.
    Помогите рассчитать:
    Оптимальную концентрацию рабочего раствора?
    Пропорции разведения товарного (марки А, 190г/л) в рабочий раствор?
    Дозировку рабочего раствора насосом (настройка импульсов насоса на один сигнал с водомера)?
    Нужна ли доп. емкость для реакции ГХН с железом и марганцем до Колонны с МЖФ?
    Пытался рассчитать самостоятельно, но боюсь ошибиться.
     

    Вложения:

  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Краснодар
    Расчёт дозы хлора:
    Железо - 0,64 х 3 = 1,92 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,68 = 0,88 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 = 4 мг/л
    ИТОГО = 6,8 мг/л (7 мг/л)
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВячеМ, перед баллоном с экотаром необходимо поставить хотя бы пару ВВ20 с угольными картриджами. Ставить в параллель.
     
  4. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам нужно дозировать нужно 7 мг/л или 70 мг на 10л.
    Товарный ГХН марки А имеет концентрацию 190 г/л АХ (активного хлора). Если мы его разведем в 19 раз, получим концентрацию по АХ = 10 мг/мл. (1)
    За один такт дозируется 0,69 мл (2) или в пересчете 10 х 6,9 = 6,9 мг по АХ. (3)
    Счетчик выдает 1 импульс на 10 литров воды, тогда получаем, что на 1 имульс нам нужно дозировать 7 мг х 10 л = 70 мг АХ.
    В пересчете на р-р получим 70/6,9 = 10 тактов насоса на 1 импульс.

    Замечания.
    1. 3,15 л концентрированного ГХН марки А развести водой до объема 60 л.
    2. Значение 6,9 взято из спецификации на насос, оно зависит от противодавления в сети и должно быть уточнено калибровкой насоса.
    3. Здесь и далее мы пренебрегаем плотностью раствора, т. к. она изменится незначительно.

    В идеале бы счетчик 1 имп на литр.
     
  5. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Большое спасибо за оперативные ответы!

    Вчера делал самостоятельные расчеты по найденным формулам, получились похожие результаты. Значит не всё у меня потеряно :).
    Начитавшись тоже решил рассчитать 1% рабочий раствор (распишу подробно как считал, может такому же как я новичку будет полезно):
    Дано: товарный раствор гипохлорита натрия w1Cl2 = 15%; плотность товарного раствора ρтов = 1260 г/л.

    Нужно получить: 60 л рабочего раствора (V2) гипохлорита натрия w2Cl2 = 1%; плотность рабочего раствора ρраб = 1020 г/л.
    1. Вычисляем массу раствора, который следует приготовить:
    m2 = V2 × ρраб = 60 (л) × 1020 (г/л) = 61200 (г)
    2. Рассчитываем, сколько хлора находится в этом растворе:
    m2Cl2 = (m2 × w2&supCl2;) / 100 = (61200 × 1%) / 100 = 612 (г)
    То же количество хлора должно содержаться и в товарном растворе, т. е. m1Cl2 = m2Cl2 = 612 г.
    3. Определяем массу товарного раствора гипохлорита натрия с концентрацией 15%:
    m1 = (m1Cl2 × 100) / w1Cl2 = (612 × 100) / 15% ≈ 4080 (г)
    4. Вычисляем объем требуемого товарного раствора гипохлорита натрия:
    V1 = m1/ρ1 = 4080 (г) / 1260 (г/л) ≈ 3,24 (л)
    Таким образом, для приготовления 60 л рабочего 1%-ного раствора гипохло-рита натрия необходимо взять примерно 3,24 л его товарного раствора.

    Необходимо рассчитать, сколько требуется дозировать рабочего 1%-ного раствора гипохлорита натрия для поддержания в воде концентрации 7 мг/л.
    Доза по активному хлору: n100% = 7 мг/л. Концентрация рабочего раствора: η= 1% (10 г активного хлора в литре). Плотность рабочего раствора: ρ = 1020 г/л. Расход воды по основной магистрали: Qчас = 700 л/ч.
    Тогда:
    n8% = (n100% × 100%) / η = (7 мг/л × 100%) / 1% = 700 мг/л →
    mчас = (n8% × Qчас) / 1000 = (700 мг/л × 700 л/ч) / 1000 = 490 г/ч →
    qд. н. = mчас/ρ = 490 г/ч: 1020 г/ч ≈ 0,48 л/ч = 480 мл/ч
    Таким образом, при расходе воды по основной магистрали 0,7 м³/ч для поддержания дозы свободного хлора 7 мг/л необходимо дозировать 0,48 л/ч рабочего 1%-ного раствора NaClO.
    0,48 л/ч = 480 мл/ч
    700л/ч / 10 (сигнал через 10л) = 70 сигн./ч
    480мл/ч / 70 сигн/ч = 6,85 мл/сигн.

    Объем одного импульса насоса примерно 1мл. (у меня рабочее давление от 1,5 до 2,5, в инструкции по графику зависимости от рабочего давления)
    ≈ 7 импульсов 1%-го раствора после сигнала с водомера (на 10л.воды)
     
  6. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Систему уже собрал, а место ограничено :faq:. Значит остаточный хлор убьёт со временем Экотар?
    Согласен, но нашел из бюджетных только такой, в Леруа за 900р.
    Сегодня попробую запустить фильтр. Мучает один вопрос: Хватит ли для реакции 10л. воды 7-и импульсов? Будет успевать смешиваться вода с ГХН в трубе (40см) до колонны с МЖФ? или это происходит в самой колонне? Не совсем понимаю данный процесс, поэтому простите за возможно глупый вопрос :|:.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.03.19
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Растворять его он будет. Вредные продукты разложения будут попадать в чистую воду. Систему переделать.
     
  8. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    А нужен он (фильтр с Экотаром) в СОВ с ГХН? Допустим установлю я между ГХН и Экотаром угольный магистральник, улучшит это воду на выходе?
    Думал оставить его как доп. ступень очистки, но не все так просто оказалось.
    Может можно заменить засыпку на угольную, получится с имеющимся клапаном? Клапан сейчас стоит F69A3.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фильтр с Экотаром лучше оставить пустив половину потока воды мимо него.

    Да улучшит.
     
  10. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Это, как я понимаю, для умягчения?

    А по поводу:
    Будет успевать смешиваться вода с ГХН в трубе (40см) до колонны с МЖФ? или это происходит в самой колонне?
    Можете дать совет?

    По расчету примерно 7 импульсов насоса за минуту
     
    Последнее редактирование модератором: 01.06.18
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да будет конечно.
     
  12. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Вчера запустил ГХН. 7 импульсов оказалось даже много, запах хлора, убавил до 5.
    Прежнего неприятного запаха и сладковатого привкуса воды нет.
    В выходные установлю угольный фильтр перед Экотаром и буду пробовать смешивать.

    Ещё раз всем спасибо за ответы на мои вопросы!
     
  13. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Как МЖФ с гипохлоритом дружит, если перед фильтром с МЖФ подавать гипохлорит и коррекции расчетов по дозировке нужны какие-то ? читал, что экотар не любит хлорит этот, а МЖФу вроде все равно.
     
  14. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Экотар - смола.
    МЖФ - осадочная загрузка. предназначен для работы с окислителями, в том числе с хлором.
     
  15. ВячеМ
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    ВячеМ

    Участник

    ВячеМ

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Коррекции делать скорее всего придется. У себя убавлял до исчезновения запаха хлора. По расчетным данным было 7 импульсов, а в итоге остановился на 4.
    По совету Lmv16 между МЖФ и Экотаром поставил угольный фильтр.