    Прошу консультации по СО 2х этажного дома
    Добрый день всем форумчанам.
    Решил обатиться к знающим людям за консультацией по СО.
    В кратце. Дом 8*8, 2а этажа, 375 газобетон, чердак и крыша утеплены роквулом.
    В конечном итоге рассчитываю на постоянное проживание.
    Раасчитываю собрать 2х трубную систему отопления с антифризом на данный момент.
    Котел Протерм Скат9 (9квт). Предварительная схема СО внизу.
    Прошу консультации по СО.
    1. Какие трубы лучше использовать ПП или МП (советуют ПП)?
    2. Стоит ли от котла делать разводку 32 диаметром, а потом гнать 25, или все пустить 25, а к батареям 20?
    3 Запитывать ли каждую ветку 1-го и 2-го этажа отдельно через коллектор или отдельно первый и отдельно второй или все пустить через один выход. (на радиаторах планирую ставить термоголовки и ругуляторы)?
    4. Где в такой системе лучше поставит автоматические воздухоотводчики (или ручные)?
    5. Какие лучше поставить радиаоры (с учетом антифриза)?
    6 Делают ли данную систему с угловым наклоном по этажам).
    СПАСИБО.

    P. S. Чем мешает попадание кислорода в СО? (Как я понимаю происходит окисление раиаторов,
    Насколько это фатально?)

    Всем заранее огромное спасибо за уделенное внимание.
    Эх. сколько времени, денег и, главное, нервов сэкономил данный форум.
     

    Вложения:

    • фото0414.jpg
    • фото0420.jpg
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    ПП
    32-25-20
    В коллекторе не вижу необходимости, а вот баллансировочные вентили на радиаторах пригодятся
    Нигде. В котле их уже два, в радиаторах - краны маевского.
    Керми
    Не вижу смысла в наклоне в ущерб эстетике
    При герметичной СО там не должно быть никакого кислорода.
     
  3. Strag
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18

    Strag

    Живу здесь

    Strag

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот с Керми все понятно, но может что-то еще есть?
     
  4. Strag
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18

    Strag

    Живу здесь

    Strag

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кислород в систему попадает через ПП труб (таковы свойства материала).
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пурмо дешевле, а исполнение немного лучше
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    Это из разряда фантастики, никакой кислород через ПП туда не попадает. ПП герметичен.
    Никогда про них не слышал, кстати. Полагаю, объемы их продаж на порядки меньше, чем керми, поэтому и поломок меньше.
     
  7. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странно, о Пурмо знают все) в Питере почти во всех магазинах инжинерки продают, Керми-Пурмо по сути аналоги, но у Пурмо цена меньше, и по мелочам повеселее, крепления регулируемые,
     
  8. Strag
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18

    Strag

    Живу здесь

    Strag

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо.
    Насколько я понимаю, в данную систему надо добавить фильтр на обраткеперед котлом и сливной кран.
    Перепускные и обртные клапаны ив системе ненужны?

    Согласен, но есть понятие диффузии. Про эту вещь (попадание кислород черех ПП) мне химик рассказал. Он ПП трубами и СО вообще не интересовался никогда. Я вот только тогда не спросил кок быстро это происодит, а жаль. Вот поэтоиу и рекомендуют в отопление ПП с аллюминиевой фольгой.
    Да, кстати, он занимался усовершенствованием упаковки для, простите, жрачки. А там, везде, где надо предотвратить попадание кислорода (100% -е), везде используют Al фольгу. иначе кирдык жрачке (тот же кофе, там надо 100%-е отсутсвие попадания ислорода).
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    Ну я не монтажник, я потребитель)
    Если собирать и заливать чисто - фильтр не понадобится. Иначе - ставьте, не забудьте про краны до и после фильтра. Сливной-заливной кран в самой нижней точке системы. Перед котлом ставьте краны с американками, чтобы можно было откинуть котёл для ремонта.
    Понятие диффузии применимо к чему угодно, хоть к стеклу. В данном диффузию в расчёт не берут.
    В отопление рекомендуют ПП для горячей воды с армированием стекловолокном. С фольгой вы монтировать будете года два.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Это чего, СО в "небоскребе" каком-то.
    Имхо, за счёт и-нета продвинутый. При таких сроках/трудоёмкости никто из монтажников работающих за гонорар и близко к ПП армированному AL фольгой не подошёл :close:.
     
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    @Next57, не воспринимайте всё так буквально. @Strag и так в первый раз монтирует, а тут ещё и зачищать фольгу придётся на каждом соединении. Я то ПП уже километры спаял, так что по своему опыту говорю.
     
  12. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем зачищать? :ogo:
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    а как ещё ПП армированный алюминием паять?
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Тогда странно слышать "буквально":faq:
    sheyver-dlya-trub.jpg
     
  15. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть ППР с алюминием внутри его не надо зачищать