Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.

  1. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Северный Кавказ
    У меня на работе электрик при подключении обогревателя мощностью 2 кВт. использовал заводской удлинитель на катушке со стальной ножкой так как ему было лень переносить розетку или делать короткий удлинитель.Отмотав от 25 метрового удлинителя 3 метра он подключил обогреватель и ушёл. Через некоторое время в данное помещение зашли с проверкой и обнаружили почти полностью сплавившийся удлинитель. Провод сплавился между собой и с пластиковой катушкой как не загорелся не знаю. Сечение провода удлинителя 0,75 кв. мм по таблицам должно держать примерно 15 А (3,3 кВт).
    По вашему мнению, что могло произойти ?
    По моему мнению из-за того, что удлинитель был почти полностью смотан, он стал своего рода катушкой индуктивности то есть своего рода дополнительным сопротивлением и это привело к его перегреву.
     
  2. Taper
    Регистрация:
    08.11.08
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Taper

    Участник

    Taper

    Участник

    Регистрация:
    08.11.08
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Химки
    Если не ошибаюсь, то даже в инструкции по эксплуатации к этим катушкам пишется требование - полностью размотать.
     
  3. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Это наверняка имелось ввиду для одиночного провода. В бухте же нет естественного охлаждения проводов внутри слоя. И плюс индукция.
     
  4. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528
    Адрес:
    Москва
    Как раз наоборот. Доп сопротивление последовательно!
    Общий ток уменьшается .
    А вот сечение ... грубо (очень грубо ) сечение 1,5 мм2 на 15 A , ну или 2,5 мм2 на 25 А.
    ИМХО, провод:
    1) тонкий для 10 А;
    2) в изоляции (плохо охлаждался);
    3) внутри катушки был еще и взаимообогрев проводов!!
    4) мог быть еще и плохой контакт (искрение) в районе вилка обогревателя/розетка удлинителя.
     
  5. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    3.047
    Адрес:
    Москва
    Так и должно было быть. Ваш электрик еще не уволен?
     
  6. Вадим Николаевич
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19

    Вадим Николаевич

    Привет всем!

    Вадим Николаевич

    Привет всем!

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Заречный
    Очень показательный результат! Такой удлинитель ни в коем случае нельзя использовать в смотанном виде! Даже бухта кабеля без катушки будет греться изрядно, хотя и чуть меньше - там конвекция больше, охлаждается... Нормы по мощностям касаются отдельно проложенного кабеля, хотя есть и рекомендации при совместной прокладке, поправка делается просто.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    У меня было подобное! Хотя до этого предупреждали...:|: Хорошо рядом стоял...Быстро выключил...Потом несколько метров пришлось отрезать и выкинуть...:mad: Если большая мощность подключена ...и не размотана катушка...:|: Результат не заставит себя ждать...
     
  8. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Северный Кавказ
    1) Так в том то и дело уменьшается он индуктивным сопротивлением, которое как раз думаю и разогрелось. То есть пример фехралевая и т. п. пружина в цепи сварочного аппарата уменьшает ток и разогревается соответственно.
    2) Сечение, ампераж взял из книги вот скрин:

    3) Взаимообгрев навряд ли, то есть если один участок провода разогрелся до 40 град, а другой до 50 град. разогрева до 90 и более никак не будет, а вот недостаточное охлаждение во общем согласен.
    4) Розетки целые и на удлинителе и в помещении проверено, удлинитель был новый.
     
  9. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528
    Адрес:
    Москва
    Взаимообогрев - Это не t1+t2
    Это значит , что рядом с нагреваемым проводом идет еще один нагретый провод , соответственно они не охлаждают друг друга , а нагревают друг друга !

    А в книжке видимо данные на оголенный провод .(т.е. охлаждаемый окружаемым воздухом .)


    Мда !
    Индуктивность говорите ...
    Реактивное сопративление будет сдвигать фазу тока относительно напряжения ! Что в общем должно уменьшить потерю мощности на катушке !

    ИМХО все-таки индуктивность тут мала ! Первые 3 пункта рулят ! А книжку лучше выкиньте .
     
  10. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Северный Кавказ
    ghost73.
    Как напишите хоть одну книжку по электротехнике так и советуйте выкинуть другие.
    А в однофазной сети сдвинуть фазу можно только с помощью конденсатора их и используют для запуска 3-х фазных двигателей в однофазной сети.
    Пожалуйста не надо меня запутывать.
     
  11. Кагорыч
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    21

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Катушку разматывать нужно, во избежание перегрева, КЗ, и как следствие пожара. Это должны знать ВСЕ и даже "ИлектреГ".
     
  12. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Здесь случилась всего-навсего перегрузка удлинителя.
    Смотан, или размотан, играет роль, но не сильно.
    Подбирайте сечение проводников удлинителя сообразно нагрузке по току, и всё будет нормально работать!
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    С конденсатором и опережающим сдвигом фазы тока по отношению к фазе напряжения Вы правы ровно на 50%.

    Следующие 50% принадлежат индуктивности - которая так же вносит сдвиг по фазе между напряжением и током, правда с противоположным знаком.
     
  14. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Чем больше длинна удлинителя, тем больше должно быть расчётное сечение проводника.
    Используйте удлинитель большего сечения, пила будет работать на полную мощность.
    Никакого полтергейста.

    No comment!
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.19
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Практически все электрики/энергетики слышали/знают - гуляющая по линиям электропередач реактивка, очень плохо...
    Она зараза (реактивка) приводит к потере передаваемой энергии, паразитному нагреванию проводников и прочим бедам.

    Каждый уважающий себъя электрик/энергетик знает - одним из "поставщиков" реактивных потерь являются двигатели (индуктивность)...

    В Вашем случае - смотанная катушка (индуктивность+плохое охлаждение)...