Электрика частного дома, 1Ф/15кВт/ТТ, прошу помощи

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ArturKabirov, 26.03.15.

  1. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Электрика частного дома, 1Ф/15кВт/ТТ, прошу помощи
    Здравствуйте! В этом году начинаю строительство на участке, в связи с этим заранее прорабатываю схему электрификации. Прошу уважаемых специалистов проверить схему на корректность, селективность по перегрузке, двухступенчатую диффзащиту, правильно ли подобрал оборудование по номиналам, правильное ли заземление. Может, возможно что-либо улучшить и оптимизировать. Приветствую критику, советы и замечания.

    Вводная:
    Трансформатор и линия в СНТ новые, со столбов спускается заземление. У жителей по линии собственного заземления не сделано. В этом году летом будет установлен только ВРУ на трубостойке, одновременно будет возводиться дом и хоз. постройка. Этой зимой долгими вечерами будут собираться щиты ЩР№1, ЩР№2 и ЩР№3. В следующем году будет закопано заземление и заведено согласно схемы, проложены кабели под землёй, установлены щиты на свои места и будет осуществляться разводка по дому. Баня пока строиться не будет, но кабель до неё будет закопан. Генератор тоже не в следующем году будет устанавливаться, но хотелось бы всё предусмотреть заранее.

    Вопросы, которые возникли на данный момент:
    1. Не могу разобраться с резервным питанием. Необходимо, чтобы при пропадании сети осуществлялся ручной запуск генератора, и запитывание сети от него, а при появлении основного питания, сеть должна автоматически переключиться на основное и генератор должен заглушиться.
    2. Не могу разобраться с приоритетной нагрузкой при вводе резервного питания. Как это осуществить?
    3. В руководстве на РКН указано, что оно самостоятельно работает при мощности до 3,5 кВт, при более высокой мощности необходим пускатель. Подскажите пожалуйста, какая модель нужна на данную схему.
    план участка.jpg схема.jpg
     
  2. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Схема в pdf, без потери качества
     

    Вложения:

  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Запуск ручной, а обратно автоматически?
    После реверсивного рубильника, подключать РЩ2
    Кроме УЗМ-51М и Zubr, почти все остальные реле напряжения используются при высоких нагрузках, совместно с контактором (пускателем).
     
  4. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Да, так как завести генератор не тяжело, но потом неохота караулить появление основного питания. Полностью автоматические решения я смотрел, но чересчур дорого получается.

    Не понял вашу мысль. В схеме нет реверсивного рубильника. И приоритетная нагрузка - не весь РЩ2, а его часть.

    Советуете поставить УЗМ-51М или Зубр?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В щитке ввода сделайте выход на две линии, одна на дом, другая на доп. постройки
     
  6. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    А что это даст? Я наоборот хотел, чтобы вводный щит был по минимуму, выключатель нагрузки, счётчик и диф. автомат.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Может на дом его тогда - отключат всё удобнее?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Или ставьте в щите 300мАS УЗО, потом в хоз. два 100мА и две линии из него, к дому и к бане.
    У вас все выходящии линии под защитой двух УЗО.
     
  9. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Мысль моя какая при такой планировке (на втором рисунке видно расположение построек и щитов): Вводный щит будет висеть на наружной стене постройки, непосредственно у границы участка, ввод со столба рядом расположенного СИПом, далее ввод со щита в эту постройку и там уже большой щит с переключением питания с основного на резервное, реле напряжения и тд. Не понимаю, для чего всё это выносить на улицу. На дом вешать не хочу, так как во-первых не считаю, что это украшение фасада, а во вторых увеличится расход бронированного кабеля, тк сначала надо закопать линию со столба до вводного на доме, а потом от вводного вести назад к хоз постройке. Опять же непонятно в таком случае, где будет генератор. Возле дома он не к месту, по-моему. А что вас смущает в таком расположении вводного щитка?
     
  10. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Читал где-то, что 300мА избыточно для частной застройки, достаточно 100 мА. Если это не так, то поменяю. У меня из щита РЩ1 выходят две линии, на дом и на баню. Они защищены последовательно дифом на 100 и УЗО на 30мА. Далее потребители каждой линии тоже защищены УЗО. Вроде даже не двухступенчатая лиф. защита получилась, а трёх :)
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да не, попробуйте вариант как сказал, тогда во всех строениях у вас остается только 30 и 10мА УЗО) я же вас делать не заставляю), только нарисуйте)
     
    Последнее редактирование: 27.03.15
  12. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Хорошо. А по номиналам автоматов и по заземлению есть замечания?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вы прорисуйте концепции - варианты вообще, что от чего будет питаться и как, а "начинку" строений - дело второе и быстрое)
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Необязательно, но это те приборы, которые можно включать без контакторов, по своему номиналу. Кому-то нравится вариант наоборот, реле+контактор,т.к. в этом случае "рвется" и фаза и ноль.
     
  15. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Прорисовал ваше предложение. Мне не нравится, вместо трёх узо - семь, из них 3 - противопожарных. Принципиальных улучшений в плане надёжности не вижу, так что с вашего позволения, оставлю первоначальный вариант (если нет веской причины в пользу вашего варианта)

    Я имел ввиду не групповые автоматы (нижние, от которых линии непосредственно по потребителям), по ним у меня вопросов нет, нагрузка рассчитана и номиналы подобраны.
    Мне хотелось убедиться, что "ступени" от нижних автоматов и УЗО к верхним выдержаны по селективности.
     

    Вложения:

    • по УЗО.jpg
    Последнее редактирование: 27.03.15