    Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
    Добрый день. Этим летом буду строить в своём новом доме систему отопления. Очень много читал форум и сопутствующую литературу. Хотел бы подвериться перед воплощением системы. Есть наброски схемы... котёл Viadrus U22D9 (45 кВт) уже куплен стоит в прихожей дома... радиаторы Лидея панельные стальные (тип33 1200х600, 1/2" подводка) заказаны и оплачены... отступать некуда :). Дом 120 кв. м, брус 150х150, 9х7,5м, будет утеплён снаружи 100мм ваты и обшит сайдингом. Дом для ПМЖ. Система отопления открытая, трубы хочу ВГП (стальные), электрокотёл на 24кВт (мощь позволяет) им можно по ночному тарифу греть ТА. Схемы приложил. Теплопотери дома после утепления 100мм ватой около 11кВт при -31 на улице и 24 дома; при -4 на улице теплопотери составят 6кВт. У меня сомнения по поводу следующих моментов:
    1) Расширительный бак будет иметь температуру котла или верха ТА, следовательно будет парить, это верно?
    2) Радиаторы 1, 2, 3 при таком подключении будут работать?
    3) Заужение байпаса под радиаторами не нужно, это верно? Будет ли заходить теплоноситель в панельный радиатор на котором будет стоять термоголовка? Или надо зауживать байпас на 1 размер?
    4) Есть ли шанс на движение теплоносителя при отключении всех насосов (аварийный режим) (ЕЦ)?
    5) Как компенсировать усадку дома? Кружки на схеме на стояках (4 шт) это куски гофры нержавеющей для компенсации усадки... так пойдёт?
     

    Вложения:

    • Аксонометрия.jpg
    • Обвязка котла.jpg
    Последнее редактирование: 23.03.15
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ о СО и усадке тоже.
     
  3. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    Уважаемый @Lyko, хотел бы узнать Ваше авторитетное мнение. Нужны ли заужения байпасов на 1 размер под стальными панельными радиаторами?
     
    Последнее редактирование: 25.03.15
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Для Ец панельки не самый оптимальный вариант. А точней:close:
     
  5. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    Спасибо. ЕЦ отметаем. Будет бензогенератор, ИБП с АКБ и запасной циркуляционный насос в шкафу на случай поломки.
     
  6. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    @cantexnik, а байпас заужать надо?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Совершенно напрасно, на случай всяких катаклизмов оставил бы ЕЦ, как резерв, пар костей не ломит.
    В отношении панельников (правда для ПЦ, но однотрубка) https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
     
  8. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    Да-да я там был, но там начинается какой-то флуд а по существу мало... Если регулировать трехходовым клапаном, но нужен сервопривод и какая-то автоматика...
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Для Вашего вопроса достаточно #1.
    один привод, имхо дешевле, кучи термоклапанов, тем паче для однотрубки, интереса ради, в нете посмотрите прайсы, это не закрытая информация. Автоматика - начиная от комнатного термостата и по нарастающей.
     
  10. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    @Next57, а вы не могли бы глянуть обвязку и разводку по моей схеме? Есть какие-нибудь косяки серьёзные, а?
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Ссылочку на на пост с окончательным Вашим вариантом.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ на обвязке котельной не вижу диаметров и длин (хотя бы ориентировочно)
     
  12. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    Она в начале темы... https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ там схема СО и обвязки котла... Сделал с помощью Вас - форумчан :). Вот подправил.
     

    Вложения:

    • Аксонометрия.jpg
    • Обвязка котла.jpg
    Последнее редактирование: 27.03.15
  13. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    вам так то РБ вообще не нужен. если у вас ТА без теплообменников(?). не долеваете в него литром 400-500. иначе вам такой же РБ по объему нужен.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дожил, таки, до собственных ..само-цитат.:ogo:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/186562/#post-5075546