Друзья, прошу выбрать и покритиковать оптимальную схему щита из 3х вариантов. Дом каркасный, без внутренней отделки пока. Освещение планируем в скрытой проводке, остальное открытым способом под плинтусом.
А сами выбрать схему для критики не можете ? А мы покритикуем. У вас там целый проект нарисован, или Вы сомневаетесь в профпригодности проектировщиков.
TNCS по воздуху - это бред. СИП не зажимается в счетчик. Где возьмёте пресс от 6000 руб, для наконечников под болт- не знаю. От дифов лучше отказаться. В общем никуда не годится.
А кабелем по воздуху? Да и не надо его там зажимать. Если монтаж будет делать спец - все будет. А если колхозник - оно так, конечно. Почему? 941 на 201 поменять - и ОК. Именно ДИФы рекомендованы действующими нормативами. Цифирь не проверяла, но на первый взгляд как бы и неплохо.
Кабелем по воздуху - надо TN-S сразу) И не воздухе, а в соотв. со способами прокладки. Нет нигде в любимых вами нормативах - деление "пен" хз где от установки. Ситуацию с дифами уже не раз тут обсуждали, диф хуже, чем АВ+УЗО. В счетчик хотят зажимать именно СИП - см. схему.
SB3, это я по невнимательности не уточнила. Конечно же, речь про TN-S. Насчет ДИФов - ну не знаю... Техподдержка АВВ (и Хагер) официально не сообщает, что ДИФ хуже связки в плане надежности. Про Астру не знаю - может быть. Так там ни специалистов, ни техподдержки нет. Так, девица иногда отвечает, а чаще всего вообще не отвечает. Да это мелочи все, исправить на раз.
Лучше скажите, вы лпастиковый под бокс под пломбу для АВ в метал. щитке как крепите?) Просто на метал. шайбы, гайки. или через что-то мягкое?)
А, сейчас! Если ЩМП (на монтажную панель) - саморезы (СПШ?) блестящие с широкими головками. Быстро и злобно! Нет смысла с винтами заморачиваться. Вот: Саморезы хорошо видны.
https://www.forumhouse.ru/threads/245560/#post-8595827 Еще кусочки кембрика внутри боксика наклеил, чтобы не болтался.