1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Щит 15кВт 3ф для дома, прошу критики и советов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Spets199, 24.03.15.

  1. Spets199
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Spets199

    Живу здесь

    Spets199

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
    Щит 15кВт 3ф для дома, прошу критики и советов
    Друзья, прошу выбрать и покритиковать оптимальную схему щита из 3х вариантов.
    Дом каркасный, без внутренней отделки пока. Освещение планируем в скрытой проводке, остальное открытым способом под плинтусом.
     

    Вложения:

    • Вариант 1 щита.png
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.735

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А сами выбрать схему для критики не можете ?
    А мы покритикуем. ;)
    У вас там целый проект нарисован, или Вы сомневаетесь в профпригодности проектировщиков. :aga:
     
  3. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.031

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Хотьково
    Спецификация к первой схеме нужна. Тогда можно будет выбрать - IEK, ABB
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    TNCS по воздуху - это бред.
    СИП не зажимается в счетчик.
    Где возьмёте пресс от 6000 руб, для наконечников под болт- не знаю.
    От дифов лучше отказаться.
    В общем никуда не годится.
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    А кабелем по воздуху?
    Да и не надо его там зажимать.
    Если монтаж будет делать спец - все будет. А если колхозник - оно так, конечно.
    Почему? 941 на 201 поменять - и ОК. Именно ДИФы рекомендованы действующими нормативами.
    Цифирь не проверяла, но на первый взгляд как бы и неплохо.
     
  6. Spets199
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1

    Spets199

    Живу здесь

    Spets199

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    1
     

    Вложения:

    • 2.png
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Кабелем по воздуху - надо TN-S сразу) И не воздухе, а в соотв. со способами прокладки.
    Нет нигде в любимых вами нормативах - деление "пен" хз где от установки.
    Ситуацию с дифами уже не раз тут обсуждали, диф хуже, чем АВ+УЗО.
    В счетчик хотят зажимать именно СИП - см. схему.
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    SB3, это я по невнимательности не уточнила. Конечно же, речь про TN-S.
    Насчет ДИФов - ну не знаю... :faq:
    Техподдержка АВВ (и Хагер) официально не сообщает, что ДИФ хуже связки в плане надежности.
    Про Астру не знаю - может быть. Так там ни специалистов, ни техподдержки нет. Так, девица иногда отвечает, а чаще всего вообще не отвечает. :aga:
    Да это мелочи все, исправить на раз.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Лучше скажите, вы лпастиковый под бокс под пломбу для АВ в метал. щитке как крепите?) Просто на метал. шайбы, гайки. или через что-то мягкое?)
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    А, сейчас!
    Если ЩМП (на монтажную панель) - саморезы (СПШ?) блестящие с широкими головками. Быстро и злобно! Нет смысла с винтами заморачиваться. Вот:
    Саморезы хорошо видны.
     

    Вложения:

    • IMAG7894.jpg
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Сергей, или речь как он на дин-рейке бокс устанавливает?
     
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не Сергей, тоже но глянул-бы:|:
     
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не, который к плате метал. щита непосредственно прикручивается)