Эл. проводка в квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ApElSeeNkA, 19.12.09.

  1. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Здравствуйте уважаемые форумчане, читаю ваш форум буквально месяц..за это время больным вопросом стала проводка:) Собственно дому уже 45лет и вы можете себе представить что случилось с алюминием..
    делаем сейчас ремонт в ванной и коридоре..за комнату пока и не беремся, потому как все основательно - сдираем штукатурку до кирпича..меняем проводку..

    Вообщем сантехника поменяна и вот подошла очередь проводки..вызвали жко-шных электриков..ну и вообщем они натворили делов..
    пару линий проводки по диагонали..скрутки меди и алюминия..перед этим мы конечно читали госты и требования..и кое-что им сказали что бы исправили..но эти три буквы - жко- видимо уже навсегда останутсо "Живи Как Хочешь"..сопсно многие недочеты оказалиь видны и уже позже..
    в следствии чего имея техническое образование мы могли предположить что Сможем обойтись своими силами.:)
    Но тут нам нужен ваш пинок).
    Собственно, что мы имеем, так сказать условие задачи:
    1 комнатная квартира, старая алюминиевая проводка, 15 метров кабеля ВВГ 2х2.5, ремонт в ванной предполагает: 4 галогенки, стиралка, зеркало со светильником и розеткой для фена, и возможно теплый пол, ну и выключатель.
    коридор: 4 галогенки и проходной выключатель.

    Собственно, автомат для стиралки уже поставлен, куплены ваговские клеммы, от щитка идет ВВГ 3х1,5..и потом к нему электрики присоединяли АВВГ 2х2.5..ладно бы ваговскими медно-алюм. клеммами а то скрутками...

    На вопрос "так ведь по ГОСТу не положено, переделывайте" они имели наглость ответить: "вы знаете щас делают хоть как"..видимо и выключатель от распред. коробки вести через щиток - это тоже в пределах нормы..ужс.

    Вообщем вопрос таков, чтобы сделать с запасом думаем от щитка провести ВВГ 3х2.5 и от него уже к выключателям и розеткам вести 2х2.5 тоже ВВГэшный..
    и возникает сразу вопрос насколько будет это правильным...
    ведь тройной ВВГэшный в 2.5квадрата скорее не будет оправдан в однокомнатной, но и техника все таки и комп, и предполагаем кучу галогенок, большой холодильник, и всякие комбайны, а также элюдуховка...
    посоветуйте пожалуйста.:) Одновременно не хочется и 15м тех терять.:)
     
  2. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    В такой ситуации лучшим решением будет установка ещё одного щитка в квартире.От основного до квартирного щитка кабель 3х4 кв.мм.В квартирном щитке ставить автоматы на группы розеток и освещения и в процессе ремонта переключать на него новую проводку.
     
  3. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Нет-нет, возможно вы меня не поняли:).. Щиток в квартире.. И мы пока отдельно подключаем сначала ванную с коридором, потом очередь до комнаты дойдет..
    Так вот, кабель от щитка к распред. коробкам он тройной на 1.5 квадрата.. И что бы использовать 15-ти метровый ВВГ 2х2.5 хотим заменить тройной на 2.5 кв.
     
  4. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    1,5 кв. мм используйте на освещение, 2,5 кв. мм - на розетки. Если вы не будете делить по группам освещение и розетки, то до распредкоробок только 3х2,5.
     
  5. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Так, а если делать отдельно автоматы на свет и автоматы на розетки, тогда сечения какие?

    Хотя плюсов этой схемы, как таковых, не вижу. Лучше, мне кажется, делать по комнатам, в моем случае автомат на комнату, автомат на кухню, на стиралку и автомат ванна-корридор.
     
  6. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Можно и так, но в этом случае кабель прокладывать сечением 2,5 кв.мм и на свет и на розетки в комнате.
     
  7. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    А от щитка и распред коробок все тот же тройной, 2.5 кв. мм?..
     
  8. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собственно, автомат для стиралки уже поставлен, куплены ваговские клеммы, от щитка идет ВВГ 3х1,5..и потом к нему электрики присоединяли АВВГ 2х2.5..ладно бы ваговскими медно-алюм. клеммами а то скрутками...

    К стиралке только 3-х жильным кабелем, и лучше медь 2.5 мм. кв. К розеткам вообще, а в ванной в особенности кабель только 3-х жильный. На теплый пол в ванной только 3-х жильный кабель. И УЗО на ванную никак не повредит. Знаю случай когда от мокрого кафеля (под которым намотаны теплые полы) било током.
     
  9. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Так, стоп:), вы меня окончательно запутали:). Спасибо вам за ваши ответы, это прежде всего:).

    -от щитка до первой распред. коробки тяну ВВГ3х2.5, затем из распред. коробки выходит ВВГ 2х2.5 (свет коридора+ разводка ШВВП 2х0.75 на 4 галогенки), из этой же коробки выходит в след коробку ВВГ 3х2.5, из коробки выходит (в ванную) ВВГ 3х2.5 к розетке (заземленной для стиралки), ВВГ2х2.5 (свет ванной + разводка ШВВП 2х0.75 на 4 галогенки), ВВГ 2х2.5 к розетке для фена, ВВГ 2х2.5 к светильнику в тумбе к зеркалу;

    - из первой распред. коробки ВВГ 3х2.5 идет в комнату к третьей распред. коробке, там ВВГ 2х2.5 к свету + тот же ШВВП на галогенки, и пара розеток ВВГ2х2.5 (видимо там будет еще одна распред.коробка, т. к. комнату поделим на 2);
    - из распред.коробки тот же ВВГ 3х2.5 в кухню, на свет ВВГ 2х2.5, к розеткам (2шт) ВВГ 2х2.5.

    Вот сравнительный такой план, который мы предполагали..
    На холодильник, читала, что лучше поставить так же автомат, чтобы при отключении к примеру кухни холодильник все-таки работал:).
    На стиралку уже стоит автомат, но смотрю, что к розетке с заземлением идет АВВГ 2х2.5, где там получилось заземление - не ясно.
     
  10. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все распредкоробки лучше запитывать от щита, со своих автоматов, а не последовательно. 1ю коробку (как я понял только свет коридора) можно запитать 2х жильным кабелем, 2ю (питание ванной) запитать через диф.автомат или автомат+ УЗО кабелем ВВГ 3х2.5, 3ю (комната и кухня) ВВГ 3х2.5. Кидать отдельный кабель на холодильник не вижу необходимости.
     
  11. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Так можно, но не стоит. В таком включении у вас получится перегрузка линии от щитка до первой распредкоробки, да и автомат на этой линии в 16 Ампер вас не устроит, т. к. будет выбивать постоянно из за перегрузки.
    Правильно так - от каждой распредкоробки своя линия в щит на свой автомат.
    А почему вы свет не хотите сделать отдельной группой? Экономия?
     
  12. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Здравствуйте.:)
    кап3, Tishina спасибо вам за ваши ответы! :)
    Все досконально прочитала , учла советы..вот что получилось
    Первая схема это наши примитивные планы))
    Вторая схема это распред. коробки питаются отдельно.
    Ну и третья схема это освещение и розетки питаются отдельно.

    Прошу, да что там, требую жестокой критики.
    Предупреждаю, чтобы не пасть в обморок, схема примитивная, с планом квартиры и естественно провода укладывать так не будем, это же схема:))

    Вообщем, это то, как мы понимаем. А, еще, столкнулась с проблемой..тройной провод от щитка не проложен, и вообще нигде тройного нет, не знаю куда электрики его дели, но от щитка и ко всему что есть в коридоре и ванной проложен алюминий 2х2,5.
    Получается заземления как такового в доме нет.
     

    Вложения:

    • щиток.jpg
    • проводка.jpg
    • распред.коробки отдельно.jpg
    • по группам.jpg
  13. ApElSeeNkA
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    ApElSeeNkA

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Курган
    Сейчас заметила, что нет выключателей на схеме, да и правда - зачем.:) Выключатели входят в коробки со светом.:)
     
  14. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Третья схема, в вашем случае, думаю предпочтительней. Только на розетки, наверное, ВВГ 3х2,5, и 2-ю коробку розеток лучше запитать отдельным кабелем (вдруг когда-нибудь УЗО на ванную поставите).
     
  15. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Да, третий вариант подходящий. Я немного подправил, так будет лучше.
     