    Электропроводка 2к квартиры, прошу критики
    Всем доброго времени суток!
    Ремонтируем 2х комнатную квартиру, электрику меняем на медь с алюминия.
    Сейчас стандартный советский этажный щиток - пакетный выключатель, АВ 32А и 2 АВ на 16А.
    РЕ судя по всему нет, но летом будут стояки менять так что с оптимизмом смотрю в будущее.
    Ввод планирую кабелем 3/10 ВВНГ
    Насчет вводного автомата электрик из ЖЭУ сказал, что хоть 63А поставит, но я наглеть не стал.
    Все разводку по квартире сделаю 2.5 мм. и свет и розетки.
    На варочную поверхность заложил 6 мм.
    Автоматы планирую Легранд

    Накидал схему, прошу критики.
    . схема разводки.png
     
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Стиральной машины, судя по всему, в квартире не будет? :aga:
     
  3. Vlkostin
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Vlkostin

    Участник

    Vlkostin

    Участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    @Olechka, стиральная машинка на кухне. в блоке розеток.
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Номинал будет зависеть от сечения вводного кабеля.
    Исходя от номинала вводного автомата, будет выбирать номинал селективного УЗО и групповых УЗО.

    По схеме:
    1. УЗО 32/10 не бывает... 16/10, 25/10.
    2. На одно УЗО можно подключать до 5-ти линий.
    3. Для мощных потребителей (варочные,духовки, кондеи, стиралки, посудомойки, водонагреватели и т. д...свои отдельные линии (автоматы)
    4. Для "мокрых" потребителей (стиралки,посудомойки, розетки в ванной) - свое отдельное УЗО 16/10 или 25/10 в зависимости от бренда.
    5. Свет не надо на один автомат и на одно УЗО тоже, хотя бы на две линии (автомата) разделите.
     
  5. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    А теперь по тому что говорят критично для энергосбыта.
    вводной кабель больше 6мм не дают делать автоматы вводные от них макс. 32.
    так что глупо делать номиналы выше чем 6 и 32
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А как тогда прикажете подключать варочную панель 8кВт ?
     
  7. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    У вас на входе УЗО 40А 100мА - автомат хотите 50А (под кабель 10кв.мм.);
    при этом в квартире есть 2 УЗО 63А 30мА - странно как то!
    замените УЗО на входе на 63/100 например, для того чтобы оно нормально работало с вводным автоматом!

    Если конечно еще актуально конечно, а то не заметил, что тема уже старовата...