    Есть три опоры (выделены красным кружком) сечение 120х150, они поддерживают балку 120х150, длина балки 6 метров (видна на фото). Расстояние между опорами 3 метра. Со стороны фотографа на несущую балку приходят балки второго этажа, длинной 3 метра с шагом 0,6 метра, со стороны парня в куртке балки 6 метров с шагом 0,6 метра, но они имеют опирание на каркас комнаты на расстоянии от центральной балки 2 метра.
    Безымянный.jpg
    Со стороны фотографа больше ни каких опор для потолка- нет. При ходьбе по второму этажу пол не трясётся даже если подпрыгнуть. Но я заметил прогиб балки миллиметров 30 по центральной опоре (может просто опору короткую поставили?). Возник вопрос:
    - не выдерживает балка? Какое там должно быть сечение балки? Сечение опор?
    Посоветуйте, пока не отделываю ни чего и можно что-то попробовать усилить, и если усиливать то каким образом чтоб не на втыкать тупо столбов, поскольку задумка была оставить максимально открытое пространство. Может попробовать балку поддомкратить и подложить что нибудь чтоб убрать прогиб, или всё же требуется усиление?
    За ранее спасибо за советы!
     
  2. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не очень понятно на что опираются стойки, если опора надежная, то просто домкратте стойку и все норм будет
     
  3. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Стойки упираются на бетонное основание (фундамент).
    Спасибо за мнение. Т. е. Вы считаете, что такого сечения бруса вполне достаточно? Честно говоря, я думаю, что провис образовался из-за нерадивости рабочих- поставили короткий брус. Но почитав форум, у меня возникли сомнения в сечении бруса.
     
  4. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Больше мнений нет? Хотелось бы еще прочитать мнения опытных строителей.
    Померил прогиб балки- 7 мм. но терзают сомнение по поводу разрушающей нагрузке.
     
  5. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Длина пролета 3м, шаг балок 3 метра, сечение 12*15 см, перегрузка по прогибу при нагрузке 300кг м3 в 2.3 раза!
     
  7. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    А на втором этаже у Вас что ? И как выглядет стропильная система?
     
  8. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Шаг приходящих на балку балок 0,6 метра. Я так и не понял, как эта прога работает. Если мне надо рассчитать одну балку через весь дом.
     
  9. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ну я нарисовал в принципе. Смотрите выше. На втором этаже- комнаты, четыре штуки. Плюс эркер, но он уже выходит за эту балку. Не пойму, усиливать или оставить так как есть. Вроде всё держится и не трещит. Но вот пройдет время- что будет? Или дерево не имеет усталости-как железо?
     
  10. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    У вас есть 1 балка с размерами до нее от опор и нагрузкой. балка 12*15 пролеты по 3 метра в каждую сторону. По нагрузкам не проходит, разрушения нет, но прогиб превышен, так что как повезет, я бы под нее еще 1 такую завел, будет 12*30, тогда точно все выдержит.
     
  11. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот интересен момент, балку мне уже туда не завести, а можно её поставить в промежутки? Между опорами? И добавить еще опоры? Или это ни чего не даст? Или второй вариант- усилить балку досками (так всё же будет более эстетичней)- пришить с боков полтинник на саморезы или гвозди и подставить вертикально тоже полтинник под них вдоль колонн?
    П. С. перемерил расстояние, не 3 метра, а 2,70, хотя это врятли что меняет.
     
    Последнее редактирование: 04.04.15
  12. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    Усилить можно даже стальной лентой что бы не оссобено увеличивать размер балки, только Вам придётся балку разгрузить сначало что она вернулась в свое исходное положение.

    Тут можно точно расчитать чего и сколько надо усилить только это работа не на пять минут и не для онлайн калькулятора прогиба. Нужны точные данные по конструкции
     
  13. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Прогиб непосредственно под стойкой к несущей способности прогона отношения не имеет. Либо брус был изначально короче, либо опора просела. Про достаточность несущей способности самого прогона только гадать - данных для точного сбора нагрузок нет.
     
  14. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ну ситуация постепенно проясняется. Горизонтальный брус был изначально завален, то есть поставлен под углом к горизонту. Разница в 20 мм. от первой к третьей колонне. Руки бы этим строителям выдернуть. Мы мерили при помощи лазерного строительного уровня (нивелира). Общее вычисление- прогиб по балке около 7 мм.
    Я еще спросил при сдаче дома- а чего вы мне пол зашили УСБ на втором этаже, я вроде не заказывал (сказали- подарок от фирмы). Вероятно выравнивали пол, и зашили, чтоб подкладок не было видно. Но снизу то я по балке в конце концов заметил- кривулину.
     
  15. Босся
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Босся

    Участник

    Босся

    Участник

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Скажите пожалуйста, а какие данные нужно конкретно? Для расчета.
    Толщины вроде все указал, расстояния вроде тоже. Нагрузку на кв. метр? Ну там чисто спальные помещения- кровати, тумбочки, телевизоры. Не так и много. Все шмотки, бельевые шкафы и прочее в отдельной кладовке на первом этаже. Пол- ковролин.
    П. С. перегородки- 100 мм утеплитель и стойки- доска 40. Ну еще добавился- гипсокартон, примерно 1,5-1,8 тонны по общей площади.
     