    Уважаемые форумчане! Помогите советом! Строю дом, дошел до крыши. Крыша - гибкая черепица. Чердак утепленный. Стены дома керамзитобетон. Планирую сделать камин в доме. Выбор свой остановил на готовых каминах, только не определилися конкретно. В связи с нехваткой денег, хочу сделать дымоход, на этапе строительства провести его через крышу и перекрытия (чтобы больше не возвращаться и не переделывать готовую крышу). Думаю сделать кирпичный с нержавейкой внутри. Подскажите, как сделать наиболее универсально, чтобы в последствии можно было подключить готовый камин? Где отвод, какой диаметр внутренней трубы, что предусмотреть, как впоследствии подсоединять? И вообще, посоветуйте как быть!
     
  2. Roman_B
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10

    Roman_B

    Участник

    Roman_B

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10
    Во-первых, Вам нужно ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО определиться с типом камина. Если готовая печь-камин, то у нее диаметр дымохода 150, если закрытая каминая топка - 200, если открытая топка - 300. Зачем Вам тратить лишние деньги на 200-ю трубу, если потом поставите печь-камин?

    Могу предположить, что это будет стандартная небольшая каминная топка. Тогда диаметр гильзы из нержавейки - 200. Снизу ставите конденсатосборник и от него выводите трубку в канализацию или отдельную емкость. Потом ставите тройник-ревизию , чтобы потом к ней был удобный доступ; поставите лючок какой-нибудь в шахту. На высоте 1,5-2 м от пола - тройник подключения 45 градусов, в сторону камина . А дальше - без хитростей, по прямой. Ставите минвату 50 мм между шахтой и нержой, т.е. внутренний диаметр шахты должен получиться 300 мм.

    А вообще, я бы посоветовал взять вместо нержавейки шамотную керамику Wolfshoher. У Вас в Питере точно есть. По цене получится почти также, а уровень и срок службы уже другой. А ещё, у Вас там есть интересные готовые дымоходные блоки, Экобетон делает. Если взять то и другое получится просто, быстро и надежно.

    Удачи!
     
  3. saf-1
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    28

    saf-1

    Живу здесь

    saf-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А, Вы правильно предположили! Больше склоняюсь к каминной топке! Посмотрел керамзитные блоки и шамотную керамику - действительно, получается чуть дороже, но качество и надежность обещает быть выше! Вот тоько подскажите, утеплять ватой в этом случае также необходимо и какое расстояние может быть в такой конструкции до сгораемых частей крыши или перекрытия?
     
  4. С_Татьяна_Ю
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12

    С_Татьяна_Ю

    Участник

    С_Татьяна_Ю

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Забейте в поисковике дымоход Schiedel UNI. Много полезной информации почерпнете.А утеплять нужно в любом случае (роквул,минерит,базальт-картон).Schiedel UNI-качественный дымоход.Снаружи его температура достигает 40гр. Но м/д перекрытиями его все-равно утепляют-это нормы пожаробезопасности))Если хотите делать дымоход сами,то вам нужно будет предусмотреть аварийный демонтаж и замену сендвичей (наши сендвичи при постоянной эксплуатации имеют срок годности порядка5-7 лет..как-то так).И про прочистку дымохода не забывайте.) Я как новичок пока не могу оставлять ссылки,поэтому напишу название фирмы,где есть фото и куча информации про него:Печи су
     
  5. Roman_B
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10

    Roman_B

    Участник

    Roman_B

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10
    Минвату обязательно в любом случае, лучше 50 мм. Мы в Москве брали ИзоВОЛ, мне понравился - плотный и, что немаловажно, дешевый.

    Про Schiedel совет верный. Только поисковик тут лишний. Заходите на их официальный русский сайт, находите UNI и скачиваете PDF-файл инструкции по монтажу. Сделаете, как в ней - не ошибётесь. Там есть все расстояния, отступы и прочее.

    На самом деле, такой дымоход будет всегда просто холодный, как бы Вы не кочегарили, но, кося глазами в сторону несколько устаревших СНИПов... в общем, по-шидельски в самый раз.


    Да, есть еще один момент. Какая у Вас получается высота дымохода? Это тоже влияет на выбор сечения. Там же, у Шиделя есть диаграмма подбора.
     
  6. saf-1
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    28

    saf-1

    Живу здесь

    saf-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Schiedel видел, читал! Всем хорош - но уж больно дорог! Считаю цену неадекватной! Предложенный Вами вариант - керамзитные блоки и шамотная керамика - по-моему не хуже, а по стоимости явно дешевле! Так что не вижу особого смысла переплачивать! Тем более, если учитывать что высота дымохода получается больше 10 метров!
     
  7. Roman_B
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10

    Roman_B

    Участник

    Roman_B

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    10
    Если 10 м, то всё ОК, d200 в самый раз.

    Я не имел ввиду приобретение Шиделя. Он обойдется в 2 раза дороже моего варианта. Просто сделайте по ИХ инструкции (чтобы не изобретать велосипед) ДРУГИМ материалом, т.е. дымоходными блоками Экобетон и трубами Wolfshoehe.

    А разбирать и вынимать потом ничего не придётся - эти трубы и 50 лет простоят, не шелохнутся.
     
  8. domovoi1971
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    domovoi1971

    Участник

    domovoi1971

    Участник

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    Людииии нужен ХЕЛП! Прикрепляю схемку для размышления и совета по дымоходу. Вкратце: дом 2 этажа, выложена кирпичная труба от верхнего перекрытия через крышу высотой 1200 мм от кровли. Вопрос: поднимать ли трубу до верхних нормативов ( 10% от горизонта конька при расстоянии свыше 3 метров от конька по вертикали)? или проложить трубу под крышей (на рисунке пунктиром) до конька и вывести наружу. и будет ли тяга при наклоне 45% и длинне наклонной трубы 6-7 метров (под кровлей) общая длинна трубы получится 11 метров.
     

    Вложения:

    • конструкция дымохода 040.jpg
  9. alexandrtru
    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82

    alexandrtru

    Живу здесь

    alexandrtru

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Дмоход должен быть вертикальным.
     
  10. yanka
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.800

    yanka

    Живу здесь

    yanka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    3.940
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Беларусь,Могилев
    да тяга-то будет,но забьется сажей быстрее и как там ее потом чистить?Лучше гнать по прямой пока достанете(1.5м) а выше-варианты:или автовышку подогнать и доложить или разобрав часть кровли сделать леса,или просто наростить куском круглой нержавейки.
     
  11. auditor
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145

    auditor

    Интересно все

    auditor

    Интересно все

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Только вверх, при втором варианте у вас и труба будет забиваться сажей, да и как вы собираетесь делать изоляцию трубы по всей длине крыши ? У вас нет обрешетки ?
     
  12. domovoi1971
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    domovoi1971

    Участник

    domovoi1971

    Участник

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    ну насчет забиваться, я думаю этого очень долго придется ждать, камин будет использоваться только зимой, а зима у нас январь - февраль (Сочи) дожди, ну пусть раз в 2-3 дня, не для обогрева а так, чтобы было. насчет крепления по мансарде тоже не вопрос, еще не обшита на чистовую. В общем как крепить утеплять изолировать и проче меня не беспокоят, единственный вопрос БУДЕТ ЛИ ТЯГА при наклоне 45 градусов и наклонной длинне 6 метров(общая высота трубы 11метров). Эти все заморочки для того чтобы не торчала труба над крышей высотой 5,5 метров. при такой высоте никакие растяжки не помогут, у нас ветра очень сильные бывают.
     
  13. domovoi1971
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    domovoi1971

    Участник

    domovoi1971

    Участник

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    Слушайте, а может вообще не заморачиваться насчет нормативов, ну там поднимать до 10% уклона от конька по горизонтали, это же расчеты для того чтобы не было разряжения (подпора)при ветре и задувания обратно в трубу, наростить еще на 1 метр существующую, будет не 5,5 метров над кровлей, а всего 2,2 метра, или ничего не наращивать а поставить высасыватель дыма сверху, да пусть сосает пока не спотеет. Спасибо други! за ответы и советы.
     

    Вложения:

    • конструкция дымохода 040.jpg
  14. auditor
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145

    auditor

    Интересно все

    auditor

    Интересно все

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Тяга-то будет, но опять повторюсь при такой конструкции будет замедление выхода газов, то есть будет сильно гнать конденсат, ну и забъется быстрее.
     
  15. domovoi1971
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    domovoi1971

    Участник

    domovoi1971

    Участник

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    С тягой разобрались, будет говорят, и это не может не радовать. Тогда следующий вопрос, к тем кто уже давно эксплуатирует закрытые топки с дымоходом из нержавейки, КАК ЧАСТО ВЫ чистите дымоход и сколько раз в год при этом Вы топите камин? Т.Е с какой интенсивностью он закакивается?? при хороших дровах. Спасибо!