1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mail373
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mail373

    Участник

    mail373

    Участник

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день
    Вот нарисовал схему холодного водоснабжения для своего дома
    вопросов 3.
    1. Правильно ли составлена схема, не забыл ли я чего?
    2. Как и куда ставить группу безопасности
    3. Что в эту группу должно входить?

    Правильно что ставить её нужно на гидробак?
     

    Вложения:

    • холвода.jpg
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    mail373, ГА переместите на место фильтра, а фильтр установите соответственно перед коллектором. Что Вы имеете ввиду по группе безопасности? Это не система отопления и группы безопасности здесь нет. Перед ГА на напорной магистрали установите реле защиты от сухого хода. Вот и вся безопасность.:)]
     
  3. mail373
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mail373

    Участник

    mail373

    Участник

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Андрей 203.
    Под группой безопасности я подразумевал именно установленный на расширительный бак, манометр, датчик воздуха и реле давления насоса.

    ГА - это гидроаккумулятор?
    А что такое реле защиты от сухого хода?
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    mail373, это не группа безопасности. Это система управления насосным агрегатом по поддержанию необходимого дифференциала давления в системе. ГА - гидроаккумулятор.
    Реле давления с защитой по "сухому ходу". Это устройство представляет собой обычное реле давления с дополнительной функцией размыкания контактов при падении давления ниже порогового уровня. Обычно этот уровень задается заводом-изготовителем на уровне 0.4 - 0.6 бар и регулировке не поддается. При нормальных условиях эксплуатации, давление в системе не может упасть ниже этих значений, поскольку все насосы, используемые для частных нужд, работают при значительно большем давлении (от 1 бар и выше). Упасть же до 0.4 - 0.6 бар давление может практически только в одном случае - если в насосе отсутствует вода. Нет воды - нет давления, и реле регистрируя "сухой ход" размыкает контакты питающие насос. Заново запустить насос можно будет только вручную, предварительно установив и устранив причину возникновения "сухого хода". Насос же перед новым запуском опять придется заполнять водой.

    Стоит отметить, что применение реле давления с защитой по "сухому ходу" возможно только в случае автоматической работы насоса (совместно с гидробаком), иначе применение этого реле теряет смысл.
    (по материалам dab-shop.ru)
     
  5. а.ю
    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    22

    а.ю

    Живу здесь

    а.ю

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Слив наверное нужен?
     
  6. enycha
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716

    enycha

    Живу здесь

    enycha

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    1.399
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Россия
    холвода.jpg Если это ГА-то вопрос-разве такие бывают? Как он работает ?
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    enycha, обычно такую конструкцию с дополнительным верхним штуцером для подсоединения того же реле давления и т. п. имеют ГА большого объёма.
     
  8. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Мда, прям загнули..
     

    Вложения:

    • x_3e9ad40a.jpg
  9. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    Еще момент помимо сказанного: у вас отвод на автомойку (я полагаю, там мойка высокого давления?) сделан до фильтра. Полагаю, стоит перенести его за фильтр.
     
  10. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, я дилетант в водоснабжении. Чтение этого форума и других источников дала мне основания нарисовать следующую схему Г/Х водоснабжения.
    Пожалуйста, расскажите, что в ней я сделал неправильно, наверняка наделал ошибок.
    Плюс посоветуйте пожалуйста, какие надо трубы (тип, диаметр), фильтры. Насос планирую grundfos seq.
    Водопотребление только на первом этаже, 1,5-2см от уровня земли.
    Скважина будет примерно в 12 метрах от дома.
    Ожидаемая глубина скважины 20 м max.

    H-C-W.jpg
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    kz_kz, в целом схема верная.
    Для такой скважины можно подобрать насос и попроще.
    Труба напорной магистрали - ПНД32. Разводка в доме ПП или МП 3/4" или 1,2" от водоразборного коллектора. Фильтры обычные, на 100 мкм (всё зависит от качества воды).


    P. S. Термокабель вводите до обратного клапана.
     
  12. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про термокабель - безусловно, конечно до клапана, спасибо, стормозил. Посоветуйте насос пожалуйста. Проблема в очень нестабильном электричестве 180-220v, держит max 2 кВА и периодически пропадает. Планирую для резерва инверторный генератор на 2.6 кВа. Поэтому смотрел на насос с плавным пуском.
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.001
    Благодарности:
    35.375
    Адрес:
    Уфа
    Ясно теперь, почему такой тип насоса. Ну, к нему теперь ещё нужен и стабилизатор напряжения, так как у него есть защиты от отклонений напряжения питания.
     
  14. kz_kz
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23

    kz_kz

    Живу здесь

    kz_kz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стабилизатор у меня есть. Только я не понял - нуже или все таки НЕ нужен, так как у G уже есть некий встроенный стабилизатор?

    btw - какие есть варианты кроме G ? Он безусловно ну очень НЕ бюджетный.
     
  15. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый вечер. Я посмотрел Вашу схему. И вот, что я думаю по этому поводу. Начнем со скважины: 1) необходимо знать паспортные данные на скважину (глубина, глубина зеркала, диаметр и конечно дебит); 2) насос должен находится ниже зеркала воды т.к. при включении уровень сразу может упасть метра на 1,5 - 2; А там где у вас находится гидроаккумулятор, фильтры и автоматика, что, холодное помещение или теплое? Если холодное то греющий кабель необходимо тянуть от ввода в дом и до гребенки холодной воды. Обратный клапан возле автоматики не нужен. Если у Вас будет Grundfos SQ, то он там уже стоит. От гребенки с холодная вода идет к колонке, а зачем на ней группа безопасности? Хватит и сбросного клапана перед колонкой. И зачем столько манометров?
     
Статус темы:
Закрыта.