1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Прошу электриков расценить сборку

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем staxnov, 19.03.15.

  1. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Прошу электриков расценить сборку
    Хорошего всем настроения. Прошу электриков расценить сборку.(Свет в квартире будет только LED светильниками, по этому и 10A везде) УЗО правильно подобрал? Прошу совета, вариантов на замену/исправление!

    Про входное УЗО на 100А/300mA - пока даже не рассматривал (прошу не обращать на него внимание). Прошу комментариев на то, что ниже.

    Еще требуется добавить реле напряжения. На сколько Ампер и куда в схеме его воткнуть? Для экономии хотелось бы на вход одно. Если не целесообразно, то возможно несколько стоит поставить?

    И последнее. Какой шкаф брать под это все для удобного размещения? Местом не ограничен!

    Всем заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • схема пакетники.jpg
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗМ-51М, это пожалуй лучшее что есть на сегодняшний день.
    Какой номинал вводного АВ и сечение подключенного провода ?
    АВ и УЗО на аквариум поменяйте местами.
    Точно такие же группы АВ + УЗО поставить на ПММ и стиралку.
    В самую последнюю очередь, после того как будет готова вся схема и понятно какие комплектующие будут применены.
     
  3. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    "Какой номинал вводного АВ и сечение подключенного провода ?"
    Пока не знаю. Дом, монолитный, пока под внутренней отделкой. Я заранее все готовлю. Время есть.

    "АВ и УЗО на аквариум поменяйте местами.
    Точно такие же группы АВ + УЗО поставить на ПММ и стиралку."

    Ок. Сделаю раздельную группу. Я так полагаю это из-за воды?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А как тогда подбирать комплектующие и их номиналы ?
    Да, из-за воды.
    P. S.
    Когда отвечаете на чье то сообщение, справа внизу есть кнопочка "цитировать".;)
     
  5. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Так показалось красивше :)
    Вот поправил схему.
     

    Вложения:

    • схема пакетники.jpg
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, красота страшная сила. :aga:
    У Вас пока не схема, а набор картинок. :(
    АВ и УЗО поменяйте местами. (аквариум, стиралка, ПММ)
     
  7. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Минуту, поменяю. Это для чего? Читал, что не принципиально.
     
  8. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @staxnov,
    Здесь имеется ввиду АВ поставить до УЗО!
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не принципиально, но как правило "мокрое" УЗО располагают ближе к потребителю.
    Все, нужно ехать, остальное вечером.
    Посмотрите на Форуме аналогичные темы. ;)
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скоро автор пожалеет об этом...:aga:
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    +1
    Раза в три увеличить - легко! :aga:
     
  12. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Ну так по схеме и было первично. Сказали поменять. Поменял путь: АВ - УЗО - потребитель.
     

    Вложения:

    • схема пакетники.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предположим, что без газа на вводе 50А автомат. Тогда все групповые УЗО - 63А/30мА.
    Реле напряжения УЗМ-51М подойдёт на входе щитка. Перед ним желательно 50А автомат 2Р.
     
  14. staxnov
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    staxnov

    Участник

    staxnov

    Участник

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Спасибо.
    Групповые УЗО - 63А/30мА - это именно такие дОлжно поставить на каждую группу (свет, розетки и т. п.)? Полагаю я что-то не до понял!
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что тогда это за амперы в зелёных прямоугольниках?