    Осушение подвала. самостоятельно
    Эта тема полностью вот https://www.forumhouse.ru/threads/72205/

    У меня дом в Щелковском районе МО, подвал был с водой до 20см весной, летом чавканье, сырость. Стояло лето 2006 года.
    Решил его осушить. От старого хозяина осталась 500кг алюминиевая емкость, военная. Разрезал ее почти пополам 1.7м, Д=90см. К нижней части привернул 4 выступа их уголка 75 на ширину 30см для удержания емкости от всплывания. В нижне части от 5см до 40 см насверлил вразнобой отверстий 20мм по кругу. Выкопал в подвале у торцевой стены по цнтру с расстоянием от стены 2м яму глубиной 1.5м, поставил емкость и засыпал яму с бочкой гранитным щебнем фракцией 3-7см. От противоположной стены с углов к центру бочки прокопал две наклонные траншеи с перепадом высот от 60см до 100см. обсыпал дно траншей гранитным гравием, положил канализационные пластиковые трубы Д=150 с просверленными в разнобой отверстиями 13мм (больше сверла в дрель не влезло). Засыпал траншеи шебнем. Получились идеальные дрены. Пока копал и ставил бочку, копал и делал дрены в бочке постоянно работал насос с электро лягушкой.
    В бочку поставил обычный насос за 3000р (не помню характеристик) их на рынках и магазинах навалом.
    Процесс осушения начался сразу же. Насос работал сначала каждые 20-30 мин. Вода постоянно лилась через отверстия в бочку. Уж думал, что этот поток никогда не кончится.
    Воду сливал через дорогу в придорожный ручей. Позже через год под дорогой проложил 325 трубу, сделал приемный колодец из нержавеющего бака от старой стиральной башины, в трубе проложил канализационную трубу пластиковую Д=150. До колодца проложил канализационные трубы Д100. Сделал перелив с перепадом в 50см.
    График понижения дебета дренажа:
    2006г - 20-30мин -1час-1ч30мин
    зимой тоже работал
    2007г - 1ч30мин - 2ч30мин
    зимой работал
    2008г - 2ч30мин - 4часа
    зимой работал
    2009 - 4ч30мин - 6час
    зимой работал
    2010 год ЖАРА - 6-12 час
    зимой был включен, но изменения уровня не заметил
    2011год - включил сам принудительно и больше насос не включался
    уровень в бочке 6см и за лето не изменился.
    Сейчас в подвале влажность73%, мерял прибором. Хранятся продукты, стройматериалы, велосипеды, стоит насосная станция и планирую поставить новую насосную новой скважины и бензогенератор.
    Если кого заинтересует могу нарисовать конструктивную схему дренажа. Я сделал и очень доволен. Почему бы и другим людям не сделать добро.
    Я инженер строитель и для меня видимо это проще
     

    Вложения:

    • 029.JPG
    • 030.JPG
    • 031.JPG
    • 032.JPG
    Последнее редактирование: 26.02.15
  2. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Ну вот еще год прошел. Система работает безотказно. В подвале сухо. Уровень воды - 1.4м. Насос включается редко... летом раз в неделю, осенью чаще, но не более трех раз в неделю. Зимой не считаю, но раз в месяц бываю и проверяю. Все в норме
     
  3. voolfzz
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9

    voolfzz

    Живу здесь

    voolfzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9
    Добрый день, у меня вопрос попроще, подвал под домом (жилой этаж), примерно 70 м2, весь год сухой, хорошее отопление, вентиляция приточно вытяжная, но весной в паводок, а особенно в этом году отсырели стены по низам, не везде, но теперь придется делать ремонт, краска вздулась, просыхает впринципе быстро нормально. Вопрос вот в чем, если я отделаю подвал вагонкой, чем грозит, я боюсь, что под вагонкой появиться грибок.
     
  4. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Так и будет.
     
  5. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Если влага появляется сезонно, то делать водопонижение. Либо низы стен обработать гидроизоляционными мастиками. Дерево точно отпадает.
     
  6. voolfzz
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9

    voolfzz

    Живу здесь

    voolfzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9
    Влага только неделю в году, этот год самый сырой из-за погоды, до этого две весны нормально, чем еще можно отделать стены ?
     
  7. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Пластик рассмотрите
     
  8. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    До отделки надо всё таки установить причины намокания и убедится, что нет нарастающих признаков:
    - если дом "молодой" может накопление верховодки в пазухе
    - если по внутреннему контуру подвала влага выделяется отдельными зонами - возможна утечка из коммуникаций.
    - если есть и очаговые выходы воды в холодных швах - конструктивные нарушения и порывы гидроизоляции.
    Лучший вариант - сделать шурф в период вымокания и посмотреть своими глазами.
    Потом гидрофобизаторы, если вымочки в сопряжении пол - стена, то разделать шов и заложить бентонитовые или другие разбухающие шнуры. Потом санирующие растворы против грибка, ну а потом отделка - чем не знаю.
     
  9. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Можете ответить на вопросы:
    1. Сколько лет фундаменту? Год закладки.
    2. Заглубление, конструкции
    3. Характеристика грунтов и УГВ
    4. Глубина пола подвала (к уровню земли).
     
    Последнее редактирование: 18.03.15
  10. voolfzz
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9

    voolfzz

    Живу здесь

    voolfzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9
    Дом молодой 4 года, глубина под землей примерно 2.3м, грунт глинистый, одну утечку нашел просочилась вода по трубе канализации которая выходит по потолку подвала в землю, летом придется откапывать этот угол и гидроизолировать, но еще на противоположной стене по низу появились сырые пятна, дело в том, что в этом году скопилось много воды вокруг дома на плитке, а отток был перемерзший в лед, весна такая в этом году. В планах теперь гидроизоляция канализационной трубы на выходе, и ремонт подвала. Конечно пластиком обшивать не хочется, хотелось бы вагонкой деревянной, бани и сауны постоянно во влажной среде.
     
  11. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    В 2010 году из за стоявшей жары произошли сдвиги уровней грунтовых вод. В нашей средней полосе наблюдалось опускание УГВ на 50 - 150 см вниз. За период с 2011 по нв УГВ стремится к восстановлению. Возможно это происходит и у Вас. Надо сделать несколько шурфов по подвалу и понаблюдать поведение уровня.
    Фундаменты в глинистых влагонасыщенных грунтах испытывают достаточно сильные грунтовые напряжения. Вес и мощь фундамента противостоят силам и грунты имеют свойства смещаться, давая грунтовым водам открывать пластовые потоки.
    Если стены фундамента не образуют монолит и водоупор, те имеют нарушения или местные разрушения, то вода устремится в них. Соответственно начнутся так называемые капиллярные промочки по стенам фундамента.
    Здесь не надо спешить. Чем больше точек (шурфов) наблюдения, тем точнее диагноз.
     
  12. voolfzz
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9

    voolfzz

    Живу здесь

    voolfzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9
    Буду наблюдать, подвал монолит полностью с перекрытием, стены 50 см.
     
  13. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    Если наибольшие вымочки по подвалу соответствуют месту где больше скапливается поверхностная вода это диагноз в пользу верховодки. Если очаговых вымочек в подвале нет - значит это системная ошибка т. е. нарушений в гидроизоляции и конструктивных подвижек и деформаций нет.
    Первая задача не допустить воду, вторичная отгораживаться изнутри.
    Проверьте работает ли отмостка, куда отводятся ливневые с крыш - открытая? закрытая сеть?
    На грунтовые воды, несмотря на теплую весну, грешить рано. Ещё инфильтрация толком не пошла. Прогревы вокруг зданий и сооружений, а они на общий УГВ не влияют.
     
  14. voolfzz
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9

    voolfzz

    Живу здесь

    voolfzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    9
    Примерно ясно, буду отводить воду и по возможности гидроизолировать, какую краску водостойкую можете посоветовать покрасить стены внутри ?
     
  15. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как у вас сейчас с уровнем воды? Гакойто сильно дождливый год выдался, у меня 3 года подряд был сухой подвал, сейчас там 20 см воды