1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос к инженерам, тепловой расчет

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mike_fly, 13.12.09.

  1. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Во многих инструкциях фигурирует цифра 60-65 градусов. На неё и ориентируйтесь.
     
  2. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Для АХа! Я тут в дневнике начал писать пример расчета тт котла. Загляните как-нибудь через пару недель. Думаю будет готово.
     
  3. ah13
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    25

    ah13

    Живу здесь

    ah13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Киевская область
    Благодарю Glaz2137
    Этот форум мне нравится, я уже многому тут научился, так что буду ждать.
     
  4. sontilla
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    8

    sontilla

    Живу здесь

    sontilla

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    ДВ
    Ребята подскажите, сделал котел площадь теплообменника 1.5м2 какую мощность я могу с него снять?
     
  5. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    Какая площадь радиационной и конвективной части теплообменника?
     
  6. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    15-20кВт
     
  7. foster79
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    foster79

    Участник

    foster79

    Участник

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    А как рассчитывать площадь обмена для воздух-воздух. с принудительным обдувом. Я делаю для цеха котел 100кВт обдуваться будет воздухом улитка производительностью 10000 м3/ч. Помогите чем сможете.)
     
  8. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    В поисковике задаешь вопрос: конвективный теплообмен в теплообменниках и вываливается масса сайтов. Выбираешь подходящий и считаешь.
     
  9. igorunchik
    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    igorunchik

    Участник

    igorunchik

    Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А 273 это что за значение?
     
  10. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Абсолютная температура.
     
  11. igorunchik
    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    igorunchik

    Участник

    igorunchik

    Участник

    Регистрация:
    16.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Не сразу понял что в кельвинах
     
  12. Axol9342
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Axol9342

    Участник

    Axol9342

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Всем доброго времени суток! Подскажите мне пожалуйста, как вычислить мощность уже имеющегося котла? Читать всю тему (несмотря на то что она небольшая) времени пока нет.
     
  13. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    В паспорт на котел посмотреть.
     
  14. Axol9342
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Axol9342

    Участник

    Axol9342

    Участник

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Котёл варил сам, не чего не рассчитывал!
     
  15. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Если очень грубо, то считайте так - 1м2 теплообменника = 10 кВт мощности котла.