    Нужна помощь в обвязке котельной
    Здравствуйте уважаемые фуромчане!
    Очень нужен совет по обвязке котельной.
    Итак, начну с самого начала. Дом, 110кв. м. каркасный, обложен кирпичом, в 3-х уровнях. Т. к. строил почти 20 лет назад, система отопления самая простая. Котел встроенный в печь, разводка от котла 50мм. стальной трубой и по этажам по 2 стальных трубы большего диаметра. СО работала 15 лет без насосов т. е. ЕЦ. 5 лет назад провел газ и год топил горелкой встроенной в печь тогда и поставил насос. Потом поставил газовый настенный двухконтурный котел 23 квт. Просто врезал в существующую обвязку металлопластиковой трубой 20мм. Отсек ТТ котел и расширитель кранами, поставил закрытый РБ. 4 года все работает нормально.

    Теперь о задачах.
    1. замена котла в печи на обычный ТТ котел с сохранением системы отопления с естественной циркуляцией и энергонезависимой (в экстренных случаях).
    2. возможность регулировки температуры теплоносителя по четырем крыльям
    3. возможность устройства теплого пола на первом уровне (примерно 30-40кв.м.).
    4. подключение бойлера косвенного нагрева
    Вопросы:
    1. Какие трубы (полипропилен) по диаметру использовать от котла до ГС, от ГС до коллектора, от коллектора до основных труб СО? На котле и ГС отводы 20мм.
    2. Какой насос нужен на коллектор (параметры)? В котле стоит такой WILO INTVACL 15/5-2
    3. Важен ли объем коллектора, и какой должен быть?
    4. Как лучше регулировать температуру в крыльях, можно ли использовать термоголовки?
    5. Можно ли поставить еще один расширительный бак?
    6. Группа безопасности на ГС?
    7. Общие недостатки
    Твердотопливный котел будет работать в экстренных случаях, без давления в СО и с открытым расширительным баком.

    Подключения БКН и Узла подмеса ТП планируется в перспективе, поэтому схемы их подключения пока не рассматриваю.

    Прошу прощения за схемы :). Заранее благадарю за помощь!
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • насос.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Для каких целей нужна ГС?
    Потому. что нет ГС
     
  3. Виктор1965
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Виктор1965

    Новичок

    Виктор1965

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омская область
    Работает нормально, но не эффективно. Нужна регулировка по крыльям. ГС для разгрузки газового котла, планируется подключение теплых полов и бойлера косвенного нагрева
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вы сами себе противоречите. СО либо работает либо нет.
    Это совсем другое и решается не установкой ГС, а установкой шаровых кранов.
    Каким образом ГС может разгрузить котёл?
    Но если хочется ГС, то нужно убрать насос между ГС и коллектором и установить насос на каждый выход коллектора. Баня не будет отапливаться в гравитационном режиме.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Паддержу! tablichki-1036.gif
     
  6. Виктор1965
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Виктор1965

    Новичок

    Виктор1965

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омская область
    1. Система отопления работает, но нет возможности регулировки. По этому ставлю распределительный коллектор.
    2. ГС ставится не для регулировки.
    3. Хотелось бы регулировать температуру в СО не шаровыми кранами. А чем? Лучше автоматически.
    4. В настоящее время встроенный в котел насос справляется нормально, не думаю что при такой СО нужен насос на каждую ветку.
    5. Про баню - понятно. При коротковременном отключении газа можно включить циркуляцию этой ветки, ну или просто слить с нее воду.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    А потом залить... Вот мы и начали убивать свою систему отопления. И сгниет она очень быстро.
    Нет проблем. Если он сможет держать давление как и настенный котел.
    Гидрострелка один из вариантов.
    Элементарно при любой СО, смесительный узел отберет нужную температуру из любого места СО.
    Заглядываем в инструкцию котла настенного, там может быть информация. ГС при этом необязательна.
    От ПП32 до ПП20. Где и какие можно догадаться.
    На каждую ветку 25/40.
    ГС расчитывается по мощности СО. Инет знает Google-Friend-1.gif
    Если их есть куда поставить.
    Нужно, если емкость СО превышает норматив емкости РБ. 1/10
    ГП есть в настенном котле. В каком режиме и как СО будет работать от ТТ котла нужно определиться.
    Каждый контур со своим насосом, со своим термосмесителем. Трехходовые вентили прекрасно справляются с этим.
    *Для загрузки* его по полной...
     
  8. Виктор1965
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Виктор1965

    Новичок

    Виктор1965

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омская область
    По порядку:
    Слив воды как крайняя мера
    Давления в ТТ не будет- краны.
    Газовый котел -двухконтурный, без подключения БКН.
    Т. е. с одним насосом система работать не будет?
    Объем распределительного коллектора, а не ГС.
    Термоголовки показаны на моем рисунке. Так можно?
    ТТ котел будет работать с открытым РБ без ГБ.
    Трехходовые клапана + насосы... А подешевле?
    Вы категорически против ГС в моем случае?
    Спасибо за участие!
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.343
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Термоголовка на регистре или на чугунной батарее, это *деньги на ветер*.
    С применением ГС, не будет.
    Чтобы уместились отводы и хватало всем контурам.
    Прикрыть краник на горячей батарее.
    Регистры, не те отопительные приборы, которые Вы желаете победить поставив ГС.
     
  10. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Не нашёл прямого ответа на свой вопрос и новую тему заводить не хочется. Решил спросить тут, в более или менее похожей теме. мне сделали СО и ГВС на базе котла Baxi Slim 2.300Fi. К отоплению вопросов вроде нет (всего три недели и те без морозов), а вот с системой ГВС получилось странное. Система ГВС с циркуляцей. Циркуляция выглядит как третья труба и насос, гоняющий воду по кругу. Холодную воду в котёл подаёт НС MQ3-45, на выходе которой я установил манометр. Горячая вода есть. Но с проблемами, которые говорят о какой-то ошибке в подключении. Проблемы такие:
    1. имеет место явный подмес. При открывании холодного крана идёт тепловатая вода (чуть теплее комнатной температуры), при этом вода в скважине ледяная.
    2. После закрытия всех кранов НС накачивает 4,2атм и молотит ещё секунд 20-30, потом останавливается.
    3. После некоторого простоя, давление на выходе НС поднимается с 4,2 до 5,5 и так удерживается до открытия крана.
    прежде чем заставлять автора переделывать хотел бы понять что именно сделано неправильно.
    Спасибо!
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нужна схема
     
  12. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Москва
    @Сергей192, могу нарисовать только видимое снаружи. Как именно сделано внутри - не знаю. Сзади в котёл просто входят две трубы. Я думал, что способ подключения к конкретному котлу ГВС и ХВС один. :) В этих вопросах я мало что понимаю.
     

    Вложения:

    • Изображение 0011.jpg
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    На входе холодной воды в котел поставить обратный клапан.

    Желательно поставить мембранный бак литров на 6-8 на линию ГВС

    А не великовато давление?
    Если циркуляция подключена как нарисовано то это не правильно. Для циркуляции на вашем котле есть специальный вывод (он самый крайний слева, если смотреть со стороны патрубков).
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А арматуру вы не нарисовали. В таком случае может фото будет более информативное.
     
  15. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Москва
    @Юрген72, спасибо!
    Это мне в голову пришло, как очевидное, но я думал, в котле есть.

    Что это даст? Я не в смысле критического отношения к этому - понять хочу. :)

    Да, великовато. Это мне тоже пришло. Столько НС даёт. Вернее, должна давать 4,5, но, почему-то не накачивает. Я просто не успел пока редуктор вставить. Впрочем, в инструкции на котёл написано, что до 8 атм.
    Циркуляция, возможно, сделана правильно. Это надо сзади смотреть. Я в некотором ступоре не сообразил посмотреть и заснять подробно. В выходные посмотрю.