1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Attack P

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dadario1, 16.03.15.

  1. dadario1
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    dadario1

    Участник

    dadario1

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Attack P
    Добрый день, есть газовый котел Attack P. Газовый клапан honeywell vs8620c 1003.
    Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. Основные форсунки не зажигаются.
    Мерил напряжение с термопары - 180-240 мв, катушка щелкает. пробовал на катушку подавать напряжение от батарейки - щелкает хорошо, но газ не идет.
    Что может быть?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    датчик тяги проверьте.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Нужно добиться чтобы не тух. В этом вся проблема. Кстати место обитания Ваше где?
     
  4. dadario1
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    dadario1

    Участник

    dadario1

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
  5. dadario1
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    dadario1

    Участник

    dadario1

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Датчик тяги, конструктивно подключен к газовому клапану через провода идущие к регулятору температуры. То есть я эти провода просто отключаю и подаю напряжение батарейкой на катушку. но газ неидет. Но самое главное, что запальник тухнет. как добится чтоб не тух?
     
  6. dadario1
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    dadario1

    Участник

    dadario1

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Вот и я думаю, он ведь не должен тухнуть?
     
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Вот такой?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Зачем? Цепь датчика тяги должна быть замкнута в нормальном состоянии. Проверьте просто тестером датчик.
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    Там датчик тяги в цепи основной горелки, он же пишет что батарейку подсоединяет.
    Да такой.
    нет конечно, в этом и проблема. Скорее всего малая термопара недогревается либо датчик перегрева козлит, попробуйте его замкнуть.
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У Вас проблема не с катушкой, куда приходит напряжение от термогенератора, а с цепью: термопара-датчик тяги-датчик перегрева-магнитный клапан газового блока.
    Во первых-это окисление контактов, а во вторых-это сам датчик тяги или перегрева... Там сложного больше ничего нет. Сам котел с такой автоматикой неубиваемый. Убить его могут только шаловливые ручки...
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Начинать как обычно. Снять запальник и продуть его и форсунку.
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    у этого котла в данной цепи ТОЛЬКО датчик перегрева. :)
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    А термостата продуктов сгорания разве нет ?
     
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ты прав. :super: Запутаешься ужо! :aga: