    нужен совет спецов по электрическим теплым полам.

    осенью утеплял лоджию, смонтировали "теплый пол" (электрический кабель Райхем-синий). утеплитель, стяжка, кабель, раствор, плитка.

    практически по окончании электромонтажных и отделочных работ ударили морозы.

    и обнаружилась проблема: пол НЕ ГРЕЕТ.

    - укладка кабеля делалась по инструкции (расст. между витками кабеля ~100мм и толщина стяжки ~30мм).
    - пульт подключен по схеме.
    - питание на пульт подается. какой-то ток с пульта при включении выходит (кроме пробника померить нечем).
    - пульт, с виду, работает, как положено, тревожными лампочками не моргает.


    вопрос 1: в чем может быть причина такого отказа?
    вопрос 2: если проблема в пульте (все-таки я его подозреваю), можно ли подать прямо на греющий кабель чистые 220 из сети, и трогать пол рукой, просто чтоб проверить, будет он теплеть или нет? (ведь пульт, в принципе, именно это и делает, просто выключает по таймеру или датчикам...)


    спасибо!
     
  2. Rava
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85

    Rava

    Живу здесь

    Rava

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Окно в Европу
    1. замерить сопротивление уложенного кабеля (должно быть, как в т.паспорте), либо по метражу сходица должно... и сопротивление изоляции
    2. проверить датчик температуры, они бывают очень капризными...
    Дальше по ответам
     
  3. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Перед заливкой работоспособность проверяли?
    Какой слой утеплителя и какого? А то вдруг улицу топите ;-)
    Блок в тепле или на балконе? Бывает, при минусовой темп. глючат.
    Напрямую в сеть можно.
     
  4. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    сопротивление не меряли, т.к. было нечем. метраж совпал с тем, что написано на упаковке, т.е. его не резали.

    датчики температуры (комнатный в пульте и "половой" в полу) не отключает конструкцию, на пульте светится индикатор "грею".

    утпелители: "голубой полистирол-пенопласт" 40-50 мм и рулонный "полимерно-фольговый" 5 мм (не знаю, как они правильно называются)

    блок (пульт?) в тепле.

    проверяли - собрали по схеме, включили и пощупали руками - кабель грелся.
     
  5. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев

    пробовал вчера подключать напрямую, за полчаса температура не поменялась.
    вернул все в исходное состояние... :mad:
     
  6. Alextr61
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    3.324

    Alextr61

    Живу здесь

    Alextr61

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    3.324
    Адрес:
    Костомукша
    Для начала померить сопротивление уложенного кабеля. Сопротивление померить тестером (простенький от 5 баксов). Если сопротивление совпадает с паспортными тогда дело в датчике.
     
  7. Major66
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Major66

    Участник

    Major66

    Участник

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Днепр
    У меня ситуация немного другая - положил теплый пол в СУ =Теплолюкса= с терморегулятором WARM 710, два года эксплуатации одни положительные эмоции. Но вот в этом сезоне, пол больше 23 градусов греть не хочет - в чем причина ? Терморегулятор вроде как с самодиагностикой, индикацию об ошибке не показывает...
     
  8. alexandrovart
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    alexandrovart

    аккумулирую знания

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Раз при подключении напрямую ничего не поменялось, то датчик скорее всего уже не при делах. Наверное что-то где-то или перебито, или...


    А у вас, возможно, этот самый термодатчик и накрылся :)
     
  9. sst
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    53

    sst

    Живу здесь

    sst

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Украина

    30 минут для прогрева - мало. От т.п. в матах под плиткой, пол при первом включении может прогреваться около 40 минут до комфортной температуры, а если кабель в стяжке при первом включении пол может нагреться и через полтора часа, тем более у Вас шаг 10 см между жилами. Так что включите т.п. на 2-3 часа, замеряйте температуру пола до включения и через 2 - 3 часа, если она не изменится, то возможно поврежден кабель.
     
  10. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    всем спасибо за участие в обсуждении.

    почему-то думал, что мультиметр дешевле 50$ покупать смысла нет.
    теперь послушался вашего совета, в переходе купил как раз за 5, так что, в случае чего не жалко. :)

    научился пользоваться.

    померял сопротивление пола. показывает 94 Ома. заявленное на коробке - 92+-10%.

    у меня кабель, не мат.
    действительно, наверное, глубоковато... :(
    и при первом "нормальном пуске" грел его пару часов безрезультатно.

    пол уже час включен, разложенный по кафелю термометр показывает всего около 10 Цельсия. жду сейчас прораба, пускай посмотрит сам, что тут они настроили...
     
  11. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    приходили, смотрели и спорили, какая толщина стяжки над кабелем должна была быть и какая есть. бригадир настаивал на своих "приказанных" 1,5 см, а установщик на "инструкционных" 3-5.
    трогали пульт руками и пробником (но не прозванивали и сопротивление не измеряли ) пришли к выводу, что кабель рабочий. (я это и так знал!).
    постановили греть сутки-двое и уже потом делать выводы.

    время полета - 8 часов. половая температура уже 20 градусов.
    регулятор поставил на 25, посмотрю утром, до какого уровня догреется...
     
  12. Rava
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85

    Rava

    Живу здесь

    Rava

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Окно в Европу
    Если кабель цел, (а это самое главное) то все остальное ерунда. у меня датчик в одной комнате стоит аж на 30С, а пол по температуре около 22С, железяка, чего с нее возьмешь!
     
  13. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    судя по всему, цел.

    часов после тридцати работы, лежащий на полу термометр показывает примерно 26-27. на пульте-регуляторе стоит максимум (35 градусов), т.е. кабель греется не переставая.

    напомню, это пол на утепленной лоджии, внизу холодный соседский балкон, на улице -15 мороза.


    скажите, это в совокупности нормальные показатели? или, все-таки, должно быть, как на пульте написано - 35 градусов?


    мне, почему-то, кажется, что эта температура - его реальный зимний максимум.
    наверное, вечером опущу регулятор градусов до 22-25.

    не должен же он мне все время без остановок и без дополнительных результатов счетчик крутить!? :|:
     
  14. Rava
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85

    Rava

    Живу здесь

    Rava

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Окно в Европу
    Думаю 35 это ужо Вы слишком установили. конешно надо убавить... хотя бы до 24-25.
     
  15. raz
    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    raz

    Участник

    raz

    Участник

    Регистрация:
    25.07.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    так и поступил.
    сейчас наблюдаю инерцию в остывании толстой стяжки. :)