Здравствуйте! Подскажите как правильно конструктивно выложить цоколь из кирпича? см. рис. Конкретно интересует в оконных и дверных проемах Цокольный этаж будет жилой, высота фундамента ленты 1,82 м шириной 400 мм., кладка цоколя наружных стен в 2 кирпича М150. Плиты перекрытий 1 этажа высотой 160 мм, цоколь высотой категорически в 12 кирпичей и высотой будет около 900 мм, уровень земли по высоте фундамента. Думаю сделать как на рис., вот только правильно это не знаю. Стоит ли делать оконный проем такой высотой? Правильно ли вложен и подобран утеплитель? Правильно ли сделан монолитный пояс? (возможно надо его залить в полную ширину цоколя?) И нужно ли использовать металлический уголок в оконных проемах? P. S. Дом будет строится из газобетона или керамоблоков
Попробую я. На экспертное мнение не претендую) монолитный пояс мне кажется подразумевает внутри бетона арматурный каркас утеплитель должен идти ниже иначе пояс станет мостом холода и может слой ЭППС увеличить если цоколь обитаем верхнею пустоту заполнить бетоном как-то так
@adonis, да внутри будет арматурный каркас, на рис. не указал, но он будет! если утеплитель заполнить ниже по монолитному поясу, то вверху оконного проема передней его части этот утеплитель будет торчать, не повлияет ли это на жесткость? или эту часть просто заштукатурить? Спасибо!
Жесткости и так будет придостаточно заштукатурите и будет ок, оконные проемы всеравно будете отделывать
Да и еще вопросы оставшиеся: 1. верхнюю кирпичную кладку над оконными проемами возможно надо не полкирпича делать, а в один кирпич вязать? 2. и достаточная ли высота будет монолитного пояса?
Пояс по блокам на всю ширину...далее кирпич...если собираетесь выпускать сразу цоколь с первого ряда, тогда нужно учитывать образовавшуюся консоль, под которой должен быть зазор в 10% от гл промерзания...иначе грунт при пучении оторвёт кирпич... По проёмам перемычки БУ... можно уже без пояса... За плитой обычно уже идёт стеновой материал, никакие утеплители не ложатся (это уже новая мода), в этом узле и так грузовая площадь уменьшена, а туда ещё утеплитель пихают...утеплитель уже по плитам под стяжкой или меж лаг... Уголок в облицовке актуален, здесь то зачем...тоже под перемычку БУ, т к цоколь...можно самим залить перемычки на всю ширину сразу...
У меня же монолит фундамент, под образовавшейся консолью будет утеплитель на ширину консоли. Вот над оконными и дверными проемами как правильно запроектировать перемычку? А армопояс на всю ширину, у утеплять его нужно? это же мост холода, соотетсвенно если утеплять его снаружи, то изменится ширина цоколя.
В смысле как правильно? Пояс по блокам естественно подразумевает в стандартном решении - это закрытие его отмосткой, выше изоляция отсекающая и уже цоколь из кирпича или другого...и естественно выступающие из грунта не изолированной ленты от грунта менее морозостойки...то есть идёт капиллярный подсос влаги из грунта, и на открытом воздухе влажный бетон естественно быстрей разрушается от мороза... Что вы имеете в виду - изменится ширина? Вы же говорите, что под кирпичом будет утеплитель по стене ф-та? Нифига не понял...без схемки вряд ли придём к пониманию...