1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема отопления двухэтажного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anduro, 13.03.15.

  1. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    Схема отопления двухэтажного дома
    Уважаемые "ГУРУ", посмотрите, пожалуйста схему отопления двухэтажного дома.
    Первоначально хотел применить ПП трубы PN25 Д32 на лежаки, стояки из Д25, а к радиаторам Д20.
    Но расчет гидравлики показал плохие данные по сопротивлению. В итоге при Д40 на лежаки и стояки и Д32 на подключение радиаторов получил 0,3 атм. Прошу совета: можно ли что-то переделать для применения труб с меньшим Д?
    Прошу помощи. Дом построил сам, поэтому хочется продолжить все остальное делать самостоятельно.
    Схема отопления.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    Имя котла. Место расположение котла. Мощность котла. Схему дома. Схему размещения батарей. Имя батарей. Теплопотери дома. Мощность батарей. Девайсы теплового регулирования батареями. И как желаете развести трубы (в стяжке?,над плинтусом? в стене?)
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @anduro, а не проще все это в коллекторно-лучевой схеме сделать? или мы не ищем легких путей?
     
  4. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    Котел газовый двухконтурный с закрытой горелкой Baxi Luna-3 Comfort 310 Fi. Котел будет в котельной. Имени батарей не скажу, покупать буду много позднее. Будут 500х8 секций. Теплопотери расчетные 22.13 кВт•ч за отопительный сезон. На вводе в радиаторы ручной регулировочный вентиль, на обратке - шаровый. Лежаки пойдут внутри пирога пола, стояки в обшивке стены, разводка по радиаторам над плинтусом. К сожалению сейчас нет под рукой схемы дома, завтра выложу.
    Огромное спасибо за ответ.
     
  5. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    Я не сильно разбираюсь в том, что проще и лучше. Нарисовал для себя эту схемку, кажущуюся мне более жизнеспособной по затратам сил и средств.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Под котлом коллектор с выходами по числу радиаторов. От коллектора 16 трубой до радиаторов. :) Эта схема, прощает любые ошибки. :hello:
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    Панельнные радиаторы с нижним подключением. Ну и просится теплый пол.
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    2.569

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.166
    Благодарности:
    2.569
    Адрес:
    Подольск
    так нельзя, нужны типа таких- https://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/luxor/luxor_blister_termostaticheskiy_komplekt_kt202_1_2_uglovoy_22960 -смысл в нижнем балансировочным. Но если для себя надежнее как написал уже Вэлли (коллекторка) и радиаторы с нижним подключением (снизу со стены, через угловой мультифлекс).
     
  9. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    Прошу прощения теплопотери 14кВт.
     
  10. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    Теплый пол для меня однозначно Нет.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А котел 31 кВт? :hello:
     
  12. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    А почему не секционные биметаллические? Хотя панельные тоже хорошо смотрятся.
     
  13. anduro
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    anduro

    Участник

    anduro

    Участник

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дзержинск
    На будущее - может потребоваться.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Сами решайте. Что больше нравится, то и берите. :hello:
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Каждый раз от клиентов это слышу. :hello: Дай бог чтобы так и было. :)