1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.

  1. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Всем здравствуйте.

    В связи с установившейся холодной погодой, хотелось бы написать промежуточный отчёт об отоплении моего дома с помощью твердотопливного котла КЧМ-5 и Теплоаккумулятора на 2,2 куба.

    Что имеется в наличии:
    1. Дом из пенобетонных блоков размером 10х14 (по осям). 2 Этажа.
    Толщина стен - 300 мм. Блоки D700.
    Утепления стен пока нет.
    Два сейсмопояса на всю толщину стены.
    Чердак холодный.
    Подпол холодный (цокольного этажа нет).
    Планировку дома прилагаю на всеобщее обозрение.

    2. Отопительное оборудование.
    - Котёл КЧМ-5, 7 секций, 60 кВт.
    - Теплоаккумулятор самодельный нержавеющий 2,2 м куб. воды открытый.
    Утепление ТА - 2 слоя пенофола А 10 мм. В ТА встроен теплообменник второго контура из медной 20 мм трубки общей площадью 2 кв. м.
    - Радиаторы стальные панельные Demrad.
    - Отопительная система закрытая двухконтурная:
    Первый контур открытый - котёл-ТА. Насос Grundfos 32-40.
    Второй контур закрытый ТА-радиаторы. Насос Grundfos 32-80.

    3. Трубопроводы - котёл-ТА - стальные трубы диаметром 50 мм.
    ТА-радиаторы - армированный полипропилен диаметром 40 мм.
    Схему отопления и описание прилагаю на всеобщее обозрение.


    Какие выявил моменты:
    1. Температуру в ТА нельзя поднять выше 80-85 градусов из-за того, что она начинает вскипать в котле.
    2. Температура подачи воды в радиаторы отличается от воды в ТА на 10-15 градусов, т.е., нагрев бак на 80 градусов, температура воды в радиаторах будет 65 градусов.


    В настоящий момент температура на улице минус 20 градусов (ночью от минус 20 до минус 26).

    Чтобы поддерживать температуру в доме 10-15 градусов, сжигаю порядка 8-9 вёдер угля марки ТОМ в день.


    Если интересуют ещё какие-нибудь моменты - спрашивайте. С удовольствием отвечу.
     

    Вложения:

  2. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Да, ещё один момент - ещё недавно установил 7 кВт электрокотёл для догрева воды на подаче в радиаторы.
     
  3. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Вот отопление в AutoCAD 2007
     

    Вложения:

  4. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    1. Температуру в ТА нельзя поднять выше 80-85 градусов из-за того, что она начинает вскипать в котле.
    У вас осущестляется принудительная циркуляция воды по контуру котёл-ТА-котёл?
     
  5. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Да. Насос 32-40.
    Есть мысль, что, поставив более мощный насос, можно увеличить скорость теплоносителя и тогда поднять температуру в ТА.
     
  6. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    А в этом замкнутом контуре что у Вас стоит (расширительный бачок, клапан для спуска воздуха, насос и пр.)?
     
  7. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Только насос. Первый контур котёл-ТА открытый.
     
  8. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Что я мог бы посоветовать Вам. Поставить более производительный насос. Установить поплавковый клапан для сброса пара. Установить регулятор потока, регулирующий температуру на обратке.(трёхходовой кран).ТА у вас наверное открытого исполнения.
     
  9. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    ТА действительно открытого исполнения.
    Про более мощный насос - это я уже догадался:) (только куда старый девать).
    Что такое поплавковый клапан для сброса пара?
    Зачем регулятор потока?

    PS Большое спасибо за участие.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Сергей, вы бы конвертнули схемы в pdf или что другое удобоваримое, не у всех автокад стоит.
    Я бы попробовал поменять насосы местами. На дом и менее напористого 40-го хватит. А 80-ый в контуре котёл-ТА, позволит поднять максимальную температуру в ТА градусов на 5-10.
     
  11. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.128
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Если у вас вода кипит, значит где-то на участке. в самой высокой точке будут скапливаться воздух и пар. Установите клапан поплакового типа и у вас не будет пробки. Регулятор потока, это я так назваю. В принципе это регулятор температуры - трёхходовой кран, который регулирует температуру воды на обратке, перед подачей в котёл, смешивая её с водой, выходящей из котла.
     
  12. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Очень большого размера файлы получаются.
    Уже и по одному листу сохранять пробовал.и архивировал.не получается из-за ограничений форума.

    Так что, что есть, то есть.

    А поменять насосы не получится - 32-40 не прокачает мою систему. 32-80 на второй/третьей скорости работает.
     
  13. Waldemar
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45

    Waldemar

    Живу здесь

    Waldemar

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ярославль
    Добрый день!

    Юзаю такую же систему, только КЧМ на 40КВт, а теплоаккумулятор на 1 т.воды.

    Мои 5-ть копеек:

    1. не использую теплообменник, т.е. вода из бака идет напрямую в котел, за счет ускоренного теплообмена можно прогреть бак и до 90 градусов, но уже рискованно, т.к. трудно уследить за котлом и погасить его во-время. Забор воды в котел идет снизу бака и вход после котла тоже внизу, но с другой стороны. За счет конвекции вода хорошо перемешивается и равномерно прогревается.
    2. что касается падения температуры на подаче в батарии. Мне кажется, весь вопрос в том, откуда из бака Вы берете воду. У меня забор в систему сделан с максимально верхней точки бака. Падения температуры нет. Оно очевидно, при при отсутствии перемешивания вода в баке начинает слоиться, внизу более холодная. Сделал там кран для отбора на хозяйственные нужды, дейстительно, там вода холоднее.
     
  14. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Если система закрытая и ТА под давление, то это имеет место быть.
    У меня ТА самодельный безнапорный, с негерметичной верхней крышкой, поэтому подать воду в батареи непосредственно из ТА я не могу.

    Забор воды из ТА в котёл у меня снизу, а подача из котла в ТА чуть ниже середины ТА. Претензий к неравномерному прогреву бака у меня нет.
     
  15. murat65
    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35

    murat65

    Живу здесь

    murat65

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу Вас из опыта эксплуатации разъяснить необходимость установки в рассматриваемой СО установку ТА, что он положительного дает.


    У меня пока гравитационная система с ТТ котлом, планирую подключить газовый котел (естественно закрытая система), но увязать его через теплообменник( назовем бойлер или ТА). Бывают перебой с электроснабжением, за UPS 2 тыр евро нет желание платить.