Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    пустяково, герметичностью там и не пахло... несмотря на присутствие резинок
     
  2. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.289
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.289
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    Думайте так можно оставить? Просто зимой нагрузка вырастет и неохота будет в мороз туда лезть...
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    Если сопрягаемые элементы зачищены и хорошо затянуты, оно (соединение) прослужит сто (ну пусть пятьдесят) лет...
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Какой вы протииивныый :)]
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Разветвитель есть.
     
  6. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.289
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.289
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    @SB3, думайте надо переделать?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Что-то не слышал о скрутке в те зажимы. Единственное вроде вдвое складывают, если провод недостаточного сечения - как раз до 4 вроде.
    А зажимы для СИП есть разные.
     
  8. Nad Armavir
    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    22

    Nad Armavir

    Участник

    Nad Armavir

    Участник

    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Армавир
    Процитируйте то, на основании чего можно сделать рисунок из #18.
     
  9. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    В проэкте на вводе стоит медь 10 кв. (кабель бронированный) подземной прокладки 65 метров по деньгам кусается! Как считаете стоит ли в целях экономии конечно, заменить на алюминий 16 кв..(Броня). На сколько он надёжен по сравнению с медью 10 кв. Есть ли смысл в такой замене! Вопрос к Спецам!
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Медный бронированный ВБбШв 10мм кв. = алюминиевому бронированному АВБбШв 16мм кв.
    Это одно и то же по нагрузкам, но в более бюджетном исполнении. ;)
    При такой длине линии есть смысл в такой замене. :super:
    Возможно даже лучше проложить алюминий 25мм кв., будет еще надежнее, по деньгам тоже выиграете раза в ДВА. ;)
     
  11. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    То что алюминий более ломкий или на таких сечениях это не актуально. В земле он по любому будет подвергаться определённым подвижкам или алюминию при таком сечемии это нестрашно?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ловых ка
    Алюминий бывает разный.
    В бронированных кабелях применяют "правильный", прокладывайте и не бойтесь. :no: ;)
     
  13. Белыйбел
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43

    Белыйбел

    Живу здесь

    Белыйбел

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    А какой лучше брать есть одножильный и многожильный какой лучше?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    По всем характеристикам они одинаковые, многожильный просто более гибкий, но в полном составе кабеля, да еще и в "броне" это незначительный аргумент.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Увы, не всегда.

    Вчера позвонил заказчик и сказал, что пропала вторая фаза... Первая пропала еще до моего появления. К сожалению, причину установить не получится. Заказчик не желает заморачиваться на раскопках.
     