15кВт, 3ф. Схемы щитков. Нужна оценка и советы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlekseyV, 11.03.15.

  1. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    15кВт, 3ф. Схемы щитков. Нужна оценка и советы
    Доброго дня.

    Имеется двухэтажный дом. ЩУ на столбе на границе участка. 15кВт, 3 фазы. Заземление ТТ.
    Накидал схемы щитов в доме.
    Прошу взглянуть сторонним и профессиональным взглядом.

    1. Можно ли в ЩР1 заменить автоматы освещения на 6А и убрать групповые АВ 25А.
    2. Стоит ли заменить автоматы 2Р на 1Р (в существующей схеме получается 74 модуля только АВ и УЗО без шинок и прочего)
    3. Возможно по два УЗО на фазу лишние. Возможно оставить по одному на фазу? Или это только вопрос удобства поиска возможных проблем?
    4. Какие ошибки видно в ГРЩ
    5. Нужны ли УЗО в ГРЩ перед линиями к ЩР1 и ЩР2
    6. Каким сечением вести PE от ГЗШ к этажным щиткам, в гараж и баню.

    Ну и если другие ошибки, недочеты - подскажите.

    ГРЩ.jpg ЩР1.jpg ЩР2.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.03.15
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В первом же порочная концепция.
    Может стоит подумать о каком-то распред. блоке для гены и 2Р переключателях на каждой фазе?
     
  3. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    В чем порочность?
    Имеете в виду распределение питания от генератора по нагрузкам? Решил не связываться, лишние нагрузки отключать руками. Или в принципе не верное подключение генератора?

    Разделить фазы на отдельные 2Р автоматы наверное имеет смысл. Необходимо ли ставить УЗО на линии, ведущие к этажным щиткам?

    ГРЩ v2.jpg ЩР1 v2.jpg ЩР2 v2.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.03.15
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас все линии исходящие из основного щитка должны быть под защитой двух УЗО.
     
  5. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    Какие характеристики должны быть у УЗО на исходящие линии основного щита? То есть на два домовых щитка будет 12 УЗО? Плюс групповые УЗО в этажных щитах?
    ГРЩ v2.jpg ЩР1 v3.jpg ЩР2 v3.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.03.15
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Проблема получается в баней и гаражом.
    Если вы хотите туда по 5-ти жильному кабелю, то от скачков U защиту надо будет делать в бане и гараже.
     

    Вложения:

    • V1.jpg
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И в кузнице, и в здравнице, и в житнице...:aga: (С)
    А также в ЩР-1 и ЩР-2. Ну или заменять 5 жил на 3*2+PE, перейдя на "раздельные нули".
     
  8. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    Вы хотите сказать, что в гараж/баню лучше вести 4 жилы, а ГЗШ в щитке гаража делать отдельно?
    И что скажете по последнему варианту исходящих линий на этажные щитки? Какие должны быть диф. токи УЗО.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну если вам делать нечего, то можете)
    В 1 и 2 у него трехжильные кабели пойдут.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1) Вопрос вообще не по теме. Я вам о том, что если не хотите городить защиту от U в бане и гараже, тяните к каждому строению 1-3 кабеля с тремя жилами.
    2) Тоже самое. У вас все линии выходят под защитами 4Р 300мАS УЗО и 2Р 100мА S УЗО.
    Вам остается только расставлять 30мА и 10мА УЗО.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где? :faq:

    ЩР1 v3.jpg

    ЩР2 v3.jpg
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так этот про эти щиты никто не говорил. С вводом никак не разберемся, а вы "где?")
     
  13. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    1. Для гаража/бани ставлю отдельные УЗО на каждую фазу и веду соответственно отдельным проводом. PE-проводник в каждом проводе заводить на ГЗШ в ГРЩ, и на шину PE в строении?
    ГРЩ v3.jpg

    По поводу подключения этажных щитов. В этом случае (фазы на разных УЗО) предполагал вести две жилы от каждого УЗО (нули раздельные), и PE. Или не так?
    ГРЩ находится на 1 этаже рядом с этажным щитком, щит второго этажа прямо над ними (этажом выше).
     
  14. AlekseyV
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    AlekseyV

    Участник

    AlekseyV

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Набережные Челны
    В варианте с разделением фаз в ГРЩ так и предполагал раздельные нули после УЗО вести в этажные щиты. Или такой вариант не вариант?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неочевидно же. Это правильно, но столько автоматов и УЗО по 100мА - разбазаривание средств.
    У Вас от всего дома суммарной утечки в исправном состоянии на 10мА не наберётся...