Всем добрый день! Закажу расчет плиты (уже выполнена по факту в прошлом году): Размеры плиты и будущего дома на чертежах в приложении. Толщина плиты 23 см. Армирована в один слой D=1,4см, ячейка 20х20см. Расстояние от низа фундамента до сетки арматуры 6,5 см. Чертежи планируемого дома (1 и 2 этажа - в приложении). Грунт под фундаментом - песок средней крупности, без грунтовых вод. Фундамент снизу гидроизолирован полиэтиленом. Марка бетона плиты М200. Кто поможет? Могу ли ставить на такую плиту дом по чертежам, если материал стен будет - газобетон D500, с деревянными перекрытиями и четырехскатная крыша металл.
Они находятся как раз под планируемой стеной дома. Но я их сделал больше для того чтобы плита была стабилизирована по горизонтали. Т. е. не смещалась. Т. к. у меня небольшой откос. См. чертеж в приложении.
Средняя стенка несущая у Вас в доме? сама по себе плита более чем достаточна на таких грунтах и при таком армировании. назначение усиливающих элементов не сильно понятно. разнородное основание они дают. но я думаю, что не испортят сильно картину, если вокруг них нормально уплотнен песок.
Средняя - да, несущая тоже газобетон D500. Грунт - материковый песок средней крупности. Ну в общем строю из газобетона. Очень боюсь появления трещин. Может всё-таки выбрать другой материал, который наиболее устойчив к появлению трещин?
Нормальный материал. только не забывать про замкнутые жб пояса по всем несущим стенам в уровне перекрытий. и кладку армировать по рекомендациям производителя
Погодите. прочитал внимательнее. А почему плита-то в 1 слой армирована? мы вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/279982/ уже выясняли это. что надо армировать в 2 слоя или на тот момент уже была плита залита?
Нет. Так получилось, что уже были закуплены материалы. И оставалось мало времени перед зимой, ну и денег.) Со строителями уже договорился. Вот теперь и думаю можно ли на такой фундамент ставить двухэтажку.
Когда дом встанет на плиту, под плитой возникнет реактивный отпор грунта. И плита заработает как опертая на стены пластина. в пролетах между стенами момент возникнет в верхней зоне плиты. Если он достигнет значения, которое сам бетон не тащит, то плита в этом месте треснет вместе с полом и отделкой пола.
Грунт неплохой и тащит немало. может быть реактивный отпор будет невелик и вес передастся в тех же местах, где пришел от стен. тогда не будет того, что я описал. мне кажется, что надо сделать поверх этой плиту еще тонкую плиту или стяжку армированную.
Я думал может поможет если сделаю армированную стяжку после того как поставлю коробку. Типа одновременно и стяжка и тёплый пол водяной.
что-то типа. только надо как-то их объединить с нижней плитой. иначе большого толка не будет от армирования
Как максимум сделать щетину из арматуры, но это жесть) Как минимум промыть, прочистить плиту, насечь, просушить, и покрыть праймером бетоноконтакт