Подключение сол. панелей к контроллеру

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dipol68, 09.03.15.

  1. Dipol68
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13

    Dipol68

    Живу здесь

    Dipol68

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Родоманово, Смоленская область
    Подключение сол. панелей к контроллеру
    Подскажите, pls, как лучше использовать 5 солн. панелей.
    3 х 125Вт 12V и 2х110Вт 12V
    Имеется один контроллер 48V MPPT
    Задача снять мощность по максимуму.
     
  2. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    510

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Анапа
    Я бы разделил их на две последовательные цепочки:
    Первая 125 + 125 +125 = 36 вольт
    Вторая 110 + 110 = 24 вольта
    И подключил бы их обе к контроллеру поставив на каждую диоды. Только наверное лучше всего чтобы панели смотрели на разные стороны света, первая допустим на юго-восток, вторая на юго-запад.
    А у Вас на сколько вольт инвертор/аккумулятор и сколько максимум входной у контроллера по силе тока и напряжению?
     
  3. Dipol68
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13

    Dipol68

    Живу здесь

    Dipol68

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Родоманово, Смоленская область
    АКБ - 48 V
    инвертор - МАП 48V
    контроллер:
    PCM-6048
    Max PV Input Current - 35 A
    • Integrated Maximum Power Point tracking (MPPT) capacity increases performance by 20~25% compare with PWM solar charge controller
    • 100% powered by PV, no burden or drain on battery (minimum input voltage 40V required)
    • Max PV input up to 150Voc
    • Supports high voltage panels to charge 12v, 24v, 36v or 48v batteries
    • High charging current up to 60A (maximum 1500w) output reduces overall charging time

    На разные стороны ставить не хочу - у меня сделано на одну сторону. Не та мощность, чтобы переделывать. Буду ставить на одну сторону.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    А на разные стороны и не получится.
    При таких СП 1-ственный вариант- включить их последовательно (5s1p) и направить на юг- юго-запад.
    По напряжению для 48В-акка даже 3 панели последовательно мало, 4- маловато на низких освещённостях.
    В результате Ваш массив станет чем-то типа 5*12В (5*110Вт пик).
     
  5. HeliosHouse
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    HeliosHouse

    Живу здесь

    HeliosHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вариант у Вас только один - все пять соединить последовательно. Обязательно проверьте, есть ли в СБ шунтирующие диоды.
     
  6. Dipol68
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13

    Dipol68

    Живу здесь

    Dipol68

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Родоманово, Смоленская область
    А что обозначает 5s1p?
    И ещё вопросы.
    1. Я правильно понимаю, что шунтирующие диоды защищают панели 110Вт от нагрева из-за присутствия панелей 125Вт? На фото они?
    2. То есть, моя система будет эквивалентна 5 панелям по 110Вт (по мах)?
     

    Вложения:

    • DSC06874.JPG
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    5s1p значит все последовательно 5 штук по одной.
    2. Диод там bypass diode. Он как бе не шунтирующий, а обходной, "пропускающий мимо". И нужен для ситуации, когда часть панели или целиком панель в цепочке из нескольких- затенена. Тогда через диод проходит рабочий ток остальных солнечных элементов, не снижается так сильно выходная мощность массива. На фото именно они.
    3. Да, 60В/550Вт. Реальное напряжение ТММ и Р. Ц. будет соответствовать сумме паспортных для всех панелей.
     
  8. Dipol68
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13

    Dipol68

    Живу здесь

    Dipol68

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Родоманово, Смоленская область
    Поясните, пожалуйста, для чего нужны шунтирующие диоды, так как у меня есть следующая информация от производителя контроллера:
    "no need for extra diode. there's already reverse current protection from battery in the charger"
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Всё в кучу. Диоды, панели, ток, защита...
    Повторяю- bypass- диоды ставятся в панели на КУСОК из цепочки последовательно включённых элементов. Чтобы при затенении этот участок не становился высокоомной нагрузкой для остальной части массива- не снижал значительно выработку.
    То, что пишут пр-ли контроллера- имеют в виду диод, включённый по их мнению Вами между массивом и контроллером- для якобы защиты от разряда аккумуляторов в несолнечное время через контроллер на СП.
    Во-1, доказано практически, что БОЛЬШОГО обратного тока СП не дают, во-2, есть смысл только ставить fuse/автомат между СП и контроллером- чтоб КЗ в цепи СП не убило контроллер.
     
    Последнее редактирование: 10.03.15
  10. Dipol68
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13

    Dipol68

    Живу здесь

    Dipol68

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Родоманово, Смоленская область
    То есть описанные ранее HeliosHouse диоды не нужны?
     
  11. HeliosHouse
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    HeliosHouse

    Живу здесь

    HeliosHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Диоды в монтажной коробке уже есть, дополнительные не нужны.
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Если имеются именно bypass-диоды- их надо оставить. Развязывающие (выходные, препятствующие обратному току)- если такие ВДРУГ стоят- убрать все во всех панелях (можно оставить 1 на всю цепочку)- но, надеюсь, такого никто не ставит!
     
  13. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    Сориентируйте если не трудно - есть ли на форуме готовые схемы подключения работающие? В картинках, со слов трудно разобрать часто ... Есть вопросы - например подключение нескольких маломощных контроллеров со своими наборами панелей в серию на заряд одного блока аккумуляторов (наращивание системы) - какая коммутирующая аппаратура нужна?
    Автоматы и устройства защиты в цепь СБ - Как они отражаются на эффективности заряда от панелей?
     
  14. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Надо сделать общие шины + и -, к которым подключить выходные цепи контроллеров, а уже от шины тянуть провод к клеммам АКБ.
    Автоматы защиты надо ставить только в линиях на каждый отдельный контроллер. Установка автомата в линии от шины к АКБ крайне нежелательна, так как при его срабатывании может сложиться ситуация, когда из-за одного неисправного контроллера, накроется медным тазом еще какой-нибудь, до этого исправный.
    При правильном выборе номинала автоматов и диаметра проводов это обеспечит безопасную работу. При желании можно воткнуть на общий провод плавкую вставку на ток, значительно превышающий рабочие значения, что бы отключить АКБ в случае КЗ в линии от АКБ до шины.
    Подключение инвертора делать отдельным проводом, подключенным непосредственно к клеммам АКБ.
    Хорошо бы выбирать автоматы с магнитным расцепителем, но они дорогие, заразы.
    2. На мой взгляд автоматы там не нужны (можно обойтись размыкателями нагрузки и, если очень хочется, плавкими предохранителями).
    Причины:
    - любой из обычных автоматов сработает уже после того, как в контроллере уже что-то "сгорело",
    - даже при КЗ СБ не дадут огромного тока (конечно если не говорить и системах большой мощности), что не приведет к увеличению ущерба, Конечно не стоит пренебрегать требованиями к защитному заземлению контроллера
    Даже в таком диком случае, как КЗ в линии возле СБ при "сквозном" пробое контроллера, в результате чего СБ и АКБ окажутся соединенными напрямую, должен будет сработать автомат в линии контроллер-АКБ. Так зачем втыкать еще один?
    3. Автоматы - снижают.