    Трехфазный генератор и несимметричность нагрузки
    Добрый день!

    Для дома необходим генератор (резервный) мощностью около 30 кВА. Однофазных генераторов на данную мощность в продаже не нашел, да и в принципе, желательно трехфазный, т. к. есть и трехфазные нагрузки (кондиционеры, приточка).

    Симметричной нагрузка на генератор быть не может по определению т. к. большинство нагрузок однофазные (разумеется, все распределено), но все критичные нагрузки собраны на одну фазу и подключены к инвертору (8 кВт), соответственно в ночное время, кроме этих нагрузок работать ничего не будет. (Нагрузка на генератор будет, условно 0-7-0 кВт).

    Производителем генератора, предусмотренного проектом, заявлен допустимый перекос фаз 33%, но в том что стоит за этой цифрой "показания расходятся", электрики выполняющие монтаж внятного ответа дать тоже не могут.

    Так же смущает фраза в инструкции генератора "...не рекомендуется для чувствительных нагрузок..."

    Кто лично сталкивался с решением подобной проблемы, как ее решали и какие есть подводные камни.
     
  2. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Подмосковье
    Если инвертор типа "31" то проблем быть не должно.
     
  3. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    На службе в армии был дизель-генератор 30кВт. В паспорте было "неравномерность нагрузки по фазам не более 30%" думаю тоже самое.
    Такая общая фраза и толковать можно по разному. Скачки напряжения, частота, форма синусоиды...Сайт есть производителя напишите туда, может ответят.
     
  4. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Подобное очень не легко решать
    Загрузить нормально генератор не просто
    Я в первом проекте дошел до автоматики управления балластом
    Потом плюнул и сделал частичное резервирование
    Хватило 4 ква однофазного
    Но у меня отключают не чаще раза в месяц и в среднем на час-два

    Лучше эту задачу решать в самом начале проектирования,
    А не когда уже все установлено
    Скажем, когда уже собрана котнльная на электрокотле, сложно установить резервный дизельный
    И тп
     
  5. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Я не понимаю что скрывается за этой формулировкой "не более 30%". От какой базы считать 30%. От общей мощности генератора? Тогда получается для генератора 30 кВт 10-0-0 в пределах допуска.
    Если считать от любой другой фазы, тогда получается 4-3-3 уже предельный перекос.
    что кроется за этой фразой? Не более 10 кВт на фазу

    Написал, ответили "не рекомендуем". (ГЕКО).
     
  6. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    У меня отключают не часто, но как правило надолго (дня 2-3). После ледяного дождя был рекорд - неделя. Поэтому хотелось чтобы резервировалось все, пусть и с ограничениями по использованию.
     
  7. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Энергетики пишут от нагрузки на фазу.
     
  8. Vlado60
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vlado60

    Новичок

    Vlado60

    Новичок

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    30%ассиметричномть означает 30% разницу в нагрузках на фазы, например1квт и1,3квт и не более