Приветствую всех! Вызрел вопрос: в проекте заложены ПК 72 с несущей способностью 1250 кг/м2 В проекте - перегородки из легкого поризованного керамического блока, роялей в семье сроду не водилось). Стоит ли переплачивать в полтора раза или взять обычные ПК с нагрузкой 800 кг/м2?
У меня ПК с нагрузкой 800 кг/м2 - перегородки в полкирпича (полнотелый, силикатный), а Ваши перегородки из легкого поризованного керамического блока еще легче. Посчитаем в метре 4 кирпича * 30 рядов (если высота потолка 3 м) = 120 кирпичей * 5 кг = 600 кг.
У вас проект перед глазами. Посчитайте свои фактические нагрузки - конструкция пола, временная (полезная) нагрузка, вес перегородок. Если это всё и никаких дополнительных нагрузок нет (типа опирания элементов кровли на плиты и т. п.) то в 99% случаев для жилых домов 800кг/м2 за глаза хватит.
Если написано, что плита 8 АтV значит плита выдержит 800 кг/м2 - вне зависимости от длины в самом тяжелонагруженном варианте. Под таким вариантом понимается нахождение перегородки по центру плиты и расположение её вдоль длинной стороны плиты. У меня на плиты ПК 51 - перегородка в полкирпича идет вдоль всей плиты. В гараже положены 3 плиты ПК 72. Поперек всех трех плит на расстоянии 1.4 м от края идет перегородка отделяющая гараж и коридор в котельную. Эта перегородка толщиной 200 мм из газосиликатных блоков 600*200*300 положенных на ребро. Один блок грубо весит 25 кг*2 шт=50 кг - вес 1 ряда на плиту * 8 рядов (высота потолка 2.4 м.) = 400 кг/м2
Расчет не верный, не обманывайтесь, опасно. нет, это нагрузка на неё сверх её собственной массы. А вобще - уточните у проектировщика почему такие плиты, обычно хватает и 800 кг/м2
В соответствии с СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" допустимый прогиб (исходя из эстетико-психологических требований) для пролёта 7 м составляет 35 мм. Формулировка "чтобы не провисала" расплывчатая.