1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Допустимая нагрузка на 7-ми метровую ПК

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Butleger1977, 09.03.15.

  1. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Томск
    Допустимая нагрузка на 7-ми метровую ПК
    Приветствую всех!
    Вызрел вопрос:
    в проекте заложены ПК 72 с несущей способностью 1250 кг/м2
    В проекте - перегородки из легкого поризованного керамического блока, роялей в семье сроду не водилось).
    Стоит ли переплачивать в полтора раза или взять обычные ПК с нагрузкой 800 кг/м2?
     
  2. Shahlay
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18

    Shahlay

    Участник

    Shahlay

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18
    У меня ПК с нагрузкой 800 кг/м2 - перегородки в полкирпича (полнотелый, силикатный), а Ваши перегородки из легкого поризованного керамического блока еще легче. Посчитаем в метре 4 кирпича * 30 рядов (если высота потолка 3 м) = 120 кирпичей * 5 кг = 600 кг.
     
  3. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Томск
    А какой длины у Вас плита?
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    У вас проект перед глазами. Посчитайте свои фактические нагрузки - конструкция пола, временная (полезная) нагрузка, вес перегородок. Если это всё и никаких дополнительных нагрузок нет (типа опирания элементов кровли на плиты и т. п.) то в 99% случаев для жилых домов 800кг/м2 за глаза хватит.
     
  5. Shahlay
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18

    Shahlay

    Участник

    Shahlay

    Участник

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    18
    Если написано, что плита 8 АтV значит плита выдержит 800 кг/м2 - вне зависимости от длины в самом тяжелонагруженном варианте. Под таким вариантом понимается нахождение перегородки по центру плиты и расположение её вдоль длинной стороны плиты.

    У меня на плиты ПК 51 - перегородка в полкирпича идет вдоль всей плиты.
    В гараже положены 3 плиты ПК 72. Поперек всех трех плит на расстоянии 1.4 м от края идет перегородка отделяющая гараж и коридор в котельную. Эта перегородка толщиной 200 мм из газосиликатных блоков 600*200*300 положенных на ребро. Один блок грубо весит 25 кг*2 шт=50 кг - вес 1 ряда на плиту * 8 рядов (высота потолка 2.4 м.) = 400 кг/м2
     
  6. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Томск
    А в эти 800 кг входит вес самой плиты?
     
  7. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Нет. Это сверх собственного веса плиты.
     
  8. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Расчет не верный, не обманывайтесь, опасно.
    нет, это нагрузка на неё сверх её собственной массы. А вобще - уточните у проектировщика почему такие плиты, обычно хватает и 800 кг/м2
     
  9. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Томск
    Спросил - ответил, "чтобы не провисала" :aga:
    Мне, показалось - что проектировщик "перезакладывается"
     
  10. Тиберий
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    89

    Тиберий

    Живу здесь

    Тиберий

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    В соответствии с СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" допустимый прогиб (исходя из эстетико-психологических требований) для пролёта 7 м составляет 35 мм.
    Формулировка "чтобы не провисала" расплывчатая.