1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитная лента на сваях

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bond-80, 03.03.15.

  1. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Монолитная лента на сваях
    Доброго всем дня!
    Давно очень хотели жить в своём доме. И в конце того года купили участок. А вместе с участком фундамент был. Конечно же, продавцы участка сказали, что фундамент делали для себя, качественно и хорошо. Вообщем, как и все говорят. А продавать собрались, потому что уезжают.
    Побывав на участке фундамент осмотрели, подкопали сбоку в паре мест: трещин нет, бетон не крошится, без пузырьков. Вообщем к внешнему виду нареканий нет. Фундамент простоял одну зиму, сейчас стоит уже вторую. Без нагрузки. На зиму "законсервировали" его.
    А последние месяца полтора всё мысли посещают, выдержит ли!
    Делали (продавцы) всё по проекту (это несколько листов из реального проекта дома... позаимствованных похоже): фундамент имеет размеры примерно 12,5х11,5 метров, монолитная лента, шириной 50см, уложен на глубину 40см (верхняя часть по грунту выведена). внутри имеется перегородка (чертеж фундамента прилагается). Кроме того, фундамент по проекту, опять таки, должен быть сделан на сваях (буронабивные), вкопанных на глубину 2 метра (глубина промерзания 1,7м). Их по проекту - 37 штук (диаметр 400мм каждой).
    Сами сваи соседи видели, что привозили, но почему-то говорят, что были они металлические (может путают с бурами). Вообщем надо проверять будет. Почва у нас глина, по УГВ буду проверять, но вода не близко к поверхности.
    Сложилось у меня мнение по разным фундаментам, а по этому никак не могу определиться.
    Вопросы следующие:
    1) выдержит ли? Дом 2 этажа, цоколь (полтора кирпича шириной и высотой 80см), первый этаж перекрытия плиты (возможно между первым и вторым тоже). Стены газоблоки (допустим) + облицовочный кирпич. Крыша МЧ.
    2) фундамент хочется немного удлиннить (чтобы две машины в гараж влезло). Для этого правую часть под гараж вынести примерно на два метра (по проекту уже сделано). Ну и залить еще под крыльцо "полосу". Как лучше произвести это улучшение (на 3Д проекте уже сделано).
    3) если окажется, что сваи металлические винтовые, как изменится несущая способность такого фундамента?

    Заранее спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    • фундамент (чертеж).jpg
    • фундамент + цоколь.jpg
  2. FoHouse
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    1. Если подходить формально - соберите нагрузки, распределите на сваи, сравните с несущей способностью и т. д.
    2. Крыльцо можно сделать на отдельном фундаменте. Для наращивания ленты гаража, необходимо либо устроить аналогичный фундамент, т. е. выполнить 2 сваи, либо уширять подошву. Также, я бы оголил арматуру существующего и замонолитил с новым. В любом случае, пока фундамент не нагружен, есть возможность поупражняться и поискать наиболее приемлемое решение.
    3. Сваи наверняка жб.
     
  3. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    1. А расчет нагрузки производить только на сваи? саму ленту учитывать нужно?
    2. На какую длину нужно оголить арматуру (это, кстати, даст возможность посмотреть толщину арматуры) ? Мне еще говорили такой вариант: засверлить дыры в фундаменте и туда вставить арматуру для продления? Что-то подсказывает мне, что это не очень хороший вариант.
     
  4. FoHouse
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    1. Так можно же проверить и ленту и сваи. Хотя что-то мне подсказывает, что сваи там не для увеличения несущей способности.
    2. Если арматуру будете варить, то достаточно оголить 15-20см. Способ со шпурами обычно применяется для кирпичной кладки и арматура там воспринимает поперечные нагрузки. Я бы оголил, так надежнее).
     
  5. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    По п. 2 всё понял, а вот по п. 1 не совсем? Что вы имеете ввиду?
     
  6. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    И еще вопрос. Гараж, по сути, получается холодный. Хотел сделать бетонный пол. Какой толщины лучше его сделать и большую ли подушку под него нужно, чтобы при промерзании не выдавило его?
     
  7. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.346
    Благодарности:
    31.126
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Экструзионный пенопласт положите и не него заливайте пол, тогда не выдавит...перед этим песочек виброплитой утрамбуйте.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Сваи вряд ли работают.
    надо считать ленту
    если глина полутвердая и не сильно пористая, то потянет.
    если нет, то могут быть разные варианты. у глинистых грунтов надо считать на возможное ухудшение характеристик при изменении показателя текучести в бОльшую сторону

    для обогащения исполнителя работ по производству фундамента скорее
     
  9. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Не навредят ли сваи в дальнейшем фундаменту?
     
  10. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Климовск
    При условии утепления цоколя и отмостки будет держать, как лента. Сваи - не учитывайте.

    Сильное подозрение, что не удержит по несущей способности грунта.
     
  11. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Ну здесь у нас глина везде. Площадь фундамента составляет 37 кв. м.
    Какие действия лучше предпринять тогда? Или думать в сторону уменьшения веса здания?
     
  12. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Климовск
    Надо собрать нагрузки по осям здания (собственный вес конструкций + временные нагрузки), посчитать давление под одним погонным метром ленты по самой нагруженной оси и сравнить с предельным давлением, которое может выдержать глина (его можно определить по таблицам СНиП, зная влажность глины и ее состояние - но учтите, что в этом случае лучше брать минимальные значения для этого вида грунта)