1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорели 2 Дифа из 4 при самотестировании

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Shalun007, 09.12.14.

  1. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    Сгорели 2 Дифа из 4 при самотестировании
    Друзья, купил по случаю однокомнатную квартиру в монолите. Из электрики вводной кабель 10 квадрат меди и распределительный щиток. Рубильник и УЗО – АББ, остальное ИЕК и ТДМ. Развёл провода по дому, запитал в щиток, всё хорошо, свет включается, розетки нагрузку держат, полный шоколад. Чёрт меня дёрнул погуглить про дифы. Везде написано, что на них надо регулярно нажимать кнопку тест. Ну я и зажал. Два из четырёх пустили струйку дыма и приказали долго жить.

    В чём может быть проблема? Сразу хочу заметить, что нагрузка везде подведена на нижние клеммы.
    Друзья, купил по слычаю однокомнатную квартиру в монолите. в чём может быть проблема?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фото бы сделали щитка со снятыми панелями.
    Кнопку ТЕСТ если долго жать - сгорает тестовый резистор.
     
  3. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    Фотки к сожалению нет под рукой.
    Мне кажется кнопку можно жать сколько угодно, если автомат уже сработал и отключился.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот же:
    А если не отключился - струйка дыма.
    Текст приказа есть?
     
  5. Vdpower
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Vdpower

    Участник

    Vdpower

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Аналогично - сгорел при нажитии кнопки диф от ИЕК :) струйка дыма - это не то слово, почти бабах с вонью на все помещение.
    сейчас не помню, но вроде это был АД12
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну, это нормально. ;) :(
    Нет, Нащальнике, ни ругаиися, кошке диф. аффтамата мана сам самоубилася. :|: :)]
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Какие-то жуткие страшилки про ИЭК...
    "...Может, что-то в консерватории подправить?..." (с) :)
     
  8. Лось сохатый
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    59

    Лось сохатый

    Живу здесь

    Лось сохатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    59
    Ну ИЕК и тому подобные я вообще не рассматривал бы для электрики- это самоубийство! Они в руках разваливаются! А могли вообще подделки подсунуть АВВ... или что-то неправильно смонтировали...
    Я последнее время на хагер перешёл- и не дорого и качественно, на уровне легранда примерно! Да и не подделывают пока...
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Дело не в ИЭК-шмиек а в том, что монтажники не читали эти факинг мануалы. Прочитали бы, поняли бы, что на дифы ИЭК нужно подавать напряжение сверху. Пол интернета забито вопросами "АЧЕЙТА диф умер"
     
  10. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    @GBS electrik, схема была собрана по проекту. По проекту нагрузка снизу, шина сверху.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ни разу не видел в проектах на МКД монтажную схему квартирных щитов. Принципиалка и не более того. Это в лучшем случае. А то и просто квартирный щит как готовое изделие. Ну а если было так, то по башке не монтажнику стучать надо, а проектировщику. У вас есть 100% шанс отсудить у проектной организации деньги на новые ДИФы и их замену. Потому что в даташите все русским по белому написано.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По-моему вы оба про одно и то же...:aga:
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Эмм :faq: ага. Наверное, @Shalun007, ошибся.
     
  14. Ezhu4
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Ezhu4

    Живу здесь

    Ezhu4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Архангельск
    Правильно. Только надо не только отсудить деньги на новые дифы у проектировщиков, но и приговорить их к 10 годам расстрела без права переписки, а то бедные монтажники в щитке на 6 групп разобраться не могут и вообще в проекте листов так мало, что колбасу не на чем порезать.
    Вот только сначала нужно найти где написано, что в проектной документации должны быть монтажные схемы щитов (подсказка: начинаем с ПП РФ №87).
     
  15. Shalun007
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285

    Shalun007

    Живу здесь

    Shalun007

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Московская область
    Друзья, уже всё хорошо, поменял автоматы на абб и легран, и теперь самотестируются так как будто их именно для этого и произвели. Видимо на самом деле брачёк был от иека и тдм.