Реализация проекта по ЭО в деревянном доме (срубе)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiPol, 05.03.15.

  1. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Реализация проекта по ЭО в деревянном доме (срубе)
    Приветствую уважаемых Форумчан и Профи раздела!

    Кратко о том, что есть:
    Строю себе дом, тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/140094/
    Вот такой сейчас:
    20150217_094526.jpg
    По электрике хотелось сделать все как хочется и правильно.

    - Написал техническое задание (В теме отдельно могу, как сообщение выложить, если кому интересно).

    - Заказал по этому ТЗ проект ЭО. В сообщениях ниже подробности проекта.

    Сейчас пришёл момент когда надо все это реализовать.
    На сегодня стоят вопросы 0). Проверить и скорректировать проект.
    1). Закупки оборудования (возможно с импортозамещением :aga:)
    2) Монтажа (правильного).
    3) Пусконаладки системы.
    4) Опытная эксплуатация под внимательным наблюдением режимов
    5) Возможно усовершенствование, подключение контроллеров и пр. автоматики.

    Постараюсь осветить в этой теме мои шаги по реализации проекта, и свои сомнения и вопросы к профессионалам по профилю.

    Спасибо. :hello:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Собственно эти схемы поэтажные для задания на проект я сам рисовал.
    Запланированные розетки (потребители) и освещение по этажам:
    Синими кружками с цифрами - розетки
    Красным предполагаемое освещение.
    1 этаж:
    1 этаж ЭО_.jpg
    2 этаж:
    2 этаж ЭО_.jpg
    Мансарда:
    3 этаж ЭО_.jpg
    Подвал:
    Подвал О.jpg
    Потребители по участку:
    План участка ЭО_.jpg
     
  3. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    По моему ТЗ Сделали мне проект:

    Пояснительная записка


    Проектная документация на силовое электрооборудование помещений индивидуального жилого дома по адресу: Московская обл. выполняется на основании следующих исходных данных:

    -задания архитектурно-строительного раздела;

    -технического задания заказчика.

    Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.

    Потребителями электроэнергии в доме являются: электроосвещение и технологическое оборудование.

    Высота установки силовых щитов над полом принята - 1,2м.

    Высота установки розеток над полом принята - 0,05м.

    Высота установки выключателей над полом принята - 0,9м.

    Монтаж групповых осветительных и силовых сетей выполнить кабелем марки ВВГнг (А)-LS.

    Указания по монтажу.

    1. Магистральные участки сети проложить в металлорукавах (стальных трубах) в стояке.

    2. Горизонтальные розеточные сети первого этажа проложить от щита ШР1 в подготовке пола в ПНД-трубе с протяжкой ∅20 мм. К каждой розетке выполнить проводку в отдельной трубе. Для расключения каждой розеточной группы на несколько розеток около щита ШР1 на стене устанавливаются клеммники Wago.

    3. Горизонтальные розеточные сети второго и третьего этажа проложить в межэтажных деревянных перекрытиях, выполнить в стальных трубах, начиная от стояка в ванной комнате, с применением металлических распаячных коробок.

    4. Распаячные коробки установить у нижней кромки перекрытия для возможности обслуживания (коробка «открывается вниз»). Распаячные коробки приняты типа У-994. В коробках расключение выполнить с применением клеммников Wago.

    5. Электроустановочные изделия приняты скрытого монтажа, в металлических установочных коробках.

    6. Подъемы к розеткам выполнить в стальных трубах в стенах. Опуски к выключателям выполнить в стальных трубах в дверных откосах.

    7. Принципиальная электрическая схема соединений на вводе позволяет соблюдать следующие режимы:

    - режим работы систем –круглосуточный, круглогодичный;

    - в рабочее время – в режиме ожидания и энергосбережения, путем отключения щита ШР с неприоритетными нагрузками от Центрального Выключателя (ЦВ) в прихожей;

    - в выходные дни – в нормальном режиме функционирования;

    - возможность ручного перехода на нормальный режим в рабочие дни – полная нагрузка ШР1 включается от Центрального Выключателя (ЦВ) в прихожей.

    8. Для потребителей, критичных к электроснабжению (приоритетные нагрузки ПН), предусмотрен резервный источник питания – дизель-генератор (ДГ) типа Kipor KDE12STA (или бензиновый генератор (БГ) типа Aiken MG 10000AD) с номинальной мощностью 8кВт (9кВт). В аварийном режиме (при отключении основного питания) ПН, подключенные к ШР-А, питаются от ДГ. Аварийный режим предусматривает следующее. В случае потери питания от основного источника (от уличной сети) срабатывает устройство аварийного ввода резерва (АВР) типа АВР 32А ЩАГУ 1/1-А25/2К. К устройству АВР подключены оборудование, критичное к электроснабжению:

    -газовый котел

    - скважина (и доп. оборудование)

    - насос питьевой воды? И канализации?

    - дежурное освещение

    -системы безопасности

    - холодильники

    При помощи АВР питание переключается на дизель (бензиновый) генератор. ДГ (БГ) постоянно находится в режиме «горячего резерва», к собственным нуждам которого подходит кабель КВВГнг (А)-LS 4х1,5.

    Котел питается от шкафа ШР-А через источник бесперебойного питания (ИБП) типа EASTEA900 LCDH 3000DF, 8 аккумуляторов 12В по 100Ач. Для стабилизации напряжения применить стабилизатор Progress 8000SL.

    7. В наружных сетях по участку питающие линии проложить в 2-хстенных ПВХ-трубах.

    6. Щитовое оборудование выполнено степени защиты IP31. В щитах на отходящих линиях электропотребителей установить аппараты защиты. На розеточных группах установить дифференциальные автоматы с функцией устройства защитного отключения.

    Заземление и молниезащита.

    Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок потребителей предусматривается защитное заземление и зануление.

    Для выполнения мер по защитному заземлению проектируемой электроустановки переменного тока до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью принята система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике начиная от шкафов ШР1, ШР2 и ШР-А.

    В качестве защитного проводника используется нулевой защитный проводник трехпроводной цепи. Заземлению подлежат все нетоковедущие части электрооборудования.

    При применении системы TN-C-S выполнятся повторное заземление РEN-

    проводников на вводе в электроустановку зданий. Сопротивление заземлителя повторного заземления не должно превышать 30 Ом (п. 1.7. 103, ПУЭ).

    Повторное заземление выполнить следующим образом: на площадке расположить контур заземления состоящий из вертикальных заземлителей (сталь круглая ∅18мм длиной 2,5м) и горизонтального заземлителя (полоса стальная 40х5), по периметру здания под отмосткой проложить горизонтальный электрод из стали 40х5мм, на расстоянии не менее 0,6м от фундамента, на глубине -0,7м. К контуру заземления присоединить токоотводы системы молниезащиты.

    Защита от поражения электрическим током предусматривается присоединением всех корпусов электроприемников в однофазной сети третьим изолированным проводом к главным заземляющим шинам (ГЗШ). ВРУ каждой секции. Главные заземляющие шины (ГЗШ) присоединяются к горизонтальному электроду повторного заземления.

    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. На вводе в здание выполняется уравнивание потенциалов согласно ПУЭ, п. 7.1.87. В качестве контура уравнивания потенциалов предусматривается использовать контур повторного заземления.

    Уравнивание потенциалов выполняется путем объединения следующих проводящих частей:

    - РЕN-проводник питающей сети;

    - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

    - металлические трубы коммуникаций здания;

    - металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

    - заземляющее устройство системы молниезащиты по третьему уровню защиты.

    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1кВ применяются устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

    Молниезащита. В файле Автокада

    Молниезащита здания выполняется на основании СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

    Здания подлежит молниезащите по III категории согласно РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

    Молниезащита выполняется следующим образом. Над коньком кровли должен быть подвешен тросовый молниеприемник из стали диам. 8мм, возвышающийся над коньком на 300мм. Опорами для молниеприемника служат деревянные планки. Токоотводы из стали диам. 8мм должны быть проложены с двух сторон по торцевым стенам здания и присоединены к горизонтальному заземлителю повторного заземления.
     
  4. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Схемы освещения:
    1 этаж
    Освещение  1-го этажа.jpg
    2 этаж
    Освещение 2-го этажа Замечания.jpg
    3 этаж
    Освещение 3-го этажа.jpg
     
  5. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Розетки (красным были моии замечания, но что-то новых схем не найду, только в автокаде):
    1 этаж
    Розетки 1-го этажа.jpg
    2 этаж
    Розетки 2-го этажа.jpg
    3 этаж
    Розетки 3-го этажа.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.03.15
  6. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
  7. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Планы на ближайшее время:

    1. Сейчас еще раз проверяю проект по месту и делаю привязку элементов так сказать. На бумаге это одно, а на стене и в перекрытии это совсем другое :um:

    2. Составляю уточненную спецификацию на оборудование (выложу тут). Может будут какие замены.

    3. Займусь поиском поставщика, т. к. сейчас очень из за курсовых разницы цены прыгают. У кого еще со склада а у кого по новому курсу.

    4. Хочу поменять в проекте трубы оцинкованные для проводки на металорукав (может быть с асбестовым шнуром, если имеет смысл). Понимаю, что не по нормам, но уж очень геморойно трубы монтировать...
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Установленная у Вас 68,3, так? А вот расчетную не разглядела. Косинус в проекте тоже не нашла. :faq:
    Судя по току, около 24кВт, верно?
    Отопление и плита - газ?
    Проект под TN-S? TN-С-S?
    А расчетная часть вообще есть или только красивые схемы? :faq:
    Где расчетка по фазам? Процент несимметрии?
    И сразу частности: 25 на 2,5 и 16 на 1,5 - ничего не смущает? :aga:
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Просто жесть. :mad:
    Похоже что эти проектировщики других номиналов не знают.
    На септик потреблением 100Вт - АВ16А.:(
    Практически все на дифах, хороший развод Заказчика. :close:
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    Нас больше математика интересует. Грубейшие ошибки в номиналах - это частности.
     
  11. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Сразу скажу, я некоторые вещи в электрике не очень, но разберусь думаю :pioner:
    Особенно в терминах - сленге...

    1) "Установленная" и расчетная это вот это:
    Ру=58,3 кВт
    Рр=8.2 кВт
    Iр=37,3А
    А косинус этот где должен быть на схемах? И для чего?

    2) Отопление плита и котел стоят газовые но энергозависимые, но аварийный котёл есть электрический "Протерма" 8 кВт.

    3) Судя по схемам TN-С-S
    А фаза всего одна.
    20150305_111343 (1).jpg
    4) Про выключатели автоматические тоже смущало, 25 на 2.5 я так понимаю много, надо 16 туда? и на 1.5 надо 8? привильно? Менять?

    Да с проектировщиками не повезло, опытная "тётя" отдала все на откуп стажеру, а он как смог издевался надо мной и над схемами. Что смог по ляпам я ему сказал, остальное по неопытности моей и его безграмотности проглядел :mad:

    5) На септик надо ставить 4А?
    6) На что дифы и как заменить?
     
    Последнее редактирование: 05.03.15
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Да уж... :faq: :faq: :faq:
    :close:
    А что же тогда означают "палочки" I, II, III на первом рисунке поста 6? И почему Главный щит 0,4кВ?
    А Вас не смущает, что одна фаза и расчетка в 7 (семь!) раз меньше установленной?
    Кто же такой проеХт-то нарисовал?
    Даже СФ Электрон, ИП Пелевин и им подобные таких рисунков пока не рожали. :aga:
    Просто интересно- кто автор (организация)?
    Можно узнать стоимость "проекта"?

    Alex992, а Вы про дифы и номиналы...
    Тут вот где крутизна! :aga:
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ИП Лепилин, Ляпов и Ко. :)]
    Но у этой конторы Никонора есть лицензия! :close:
    И за все это наверняка срубили кругленькую сумму. :mad:
    Я в подробности не вникал, глянул мельком.
    Жесть. :(
     
  14. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    1. Палочки не нашел. В каком месте? это наверное Вы про "L="?
    2. "Расчетка" отличается от "установочной" это я так понимаю если все в розетки воткнуть все и весь свет включить? Ну а что делать, если потребителей много по дому а электричества выделено мало..Все равно включать потребителей всех нельзя...
    3. Проект рисовали в Воронеже в проектном институте. Сначала вообще типовой какой-то был на другой дом, из которого пришлось во это сделать мучениями.
    4. А стоимость Вам "поржать" или из практических интересов?...

    5. В чем крутизна. Насколько я понимаю, проектировщику все равно было, что он туда ставит. Я у него этого покупать не собирался и он этим и не торгует. Подскажите как лучше сделать, схемку для примера реализации. Спасибо.
     
  15. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    5.332
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Еще вот такую нашел схемку:
    20150305_113552.jpg